SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede trebosc » 11 Déc 2008 14:33

Bonjour,

Certains d'entres vous rencontrent des problemes d'exploitation de
systemes photovoltaiques equipes d'onduleurs sans transformateur, comme
le Sunny Boy 3300 TL HC de SMA.
Les onduleurs sans transformateur ont ete developpes par les fabricants
pour proposer a leurs clients des produits dont le rendement est
superieur a celui des onduleurs munis d'un transformateur. Pour les
utilisateurs, cela signifie qu'un systeme equipe d'un onduleur sans
transformateur produira plus d'energie electrique que le meme systeme
equipe d'un onduleur avec transformateur.
Ces onduleurs, en particulier le Sunny Boy 3300 TL HC de SMA, sont des
produits aussi fiables, sinon plus, que leurs homologues munis d'un
transformateur. Cependant, leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une
attention particuliere, notamment du fait du courant de fuite genere par
ces onduleurs.

Avant de rentrer dans le detail, il est important de rappeler une
difference fondamentale entre les circuits electrique Allemands et
Francais : le regime de neutre.
En France, le regime de neutre realise sur les locaux d'habitation est
de type TT : le neutre du poste de distribution publique est mis a la
terre (T), les masses metalliques des appareils sont elles aussi mises a
la terre (T). Pour se proteger des defauts en regime TT et assurer la
protection des biens et des personnes, les installations electriques
sont equipees de disjoncteurs differentiels.
En Allemagne, le regime de neutre est de type TN : le neutre du poste de
distribution publique est mis a la terre (T), les masses metalliques des
appareils sont reliees au neutre (N). Pour se proteger des defauts en
regime TN et assurer la protection des biens et des personnes, les
installations electriques sont equipees de fusibles ou de disjoncteurs
(non differentiels!).

Les onduleurs sans transformateur, dont le circuit DC n'est pas isole
galvaniquement du circuit 50 hz, generent un courant de fuite.
Ce courant de fuite n'est pas dangereux pour l'utilisateur mais peut
etre a l'origine de problemes d'exploitation en France. En effet, les
disjoncteurs differentiels, qui sont necessaires a la securite des biens
et des personnes en France, ont justement comme fonction de couper les
circuits lorsqu'un courant de fuite trop important est detecte. Aussi,
meme en l'absence d'un defaut, un disjoncteur differentiel 30 mA pourra
couper un circuit sur lequel est branche un onduleur sans
transformateur. C'est pourquoi il est indique dans la notice
d'installation du Sunny Boy 3300 TL HC de SMA en page 16 que "qu'il ne
faut en aucun cas installer un disjoncteur differentiel 30 mA" en sortie
de cet onduleur (a 30 mA RCD or FI circuit breaker must not be
installed). Pour eviter tout probleme de deconnexion intempestive, SMA
preconise en page 17 de la notice d'installation d'utiliser un
disjoncteur differentiel de sensibilite plus faible, par exemple 100 mA
(in case an RCD or FI circuit breaker is imperative, you must use a
circuit breaker with a sensitivity of 100 mA or more).
Or, le guide UTE C15-712 relatif aux systemes photovoltaiques, qui pour
l'instant n'est qu'un guide, indique qu'un dispositif differentiel de 30
mA doit equiper les systemes photovoltaiques installes sur les locaux
d'habitation. Aussi, lorsque il sera obligatoire de respecter le guide
UTE C15-712 pour pouvoir se raccorder au reseau, c'est a dire lorsque le
CONSUEL sera rendu obligatoire, ce type d'onduleur ne pourra plus etre
utilise sur les locaux a usage d'habitation.

Autre point concernant la tension entre le neutre et la terre. Les
onduleurs sans transformateur sont equipes, pour des questions de
securite des biens et des personnes, d'un dispositif qui mesure le
courant de fuite afin de s'assurer que reste dans des valeurs
acceptables. C'est le cas du Sunny Boy 3300 TL HC de SMA qui possede
plusieurs message d'erreur concernant le courant de fuite : dI-Bfr,
dI-Srr, dI-Mess-srr et dI-Mess. Un des contributeurs a ecrit qu' "SMA
indique que le fonctionnement d'un onduleur sans transformateur est
incompatible avec une tension neutre-terre qui depasse 0,3V",
information que nous n'avons pas encore verifiee. En Allemagne, avec un
regime de neutre de type TN, ceci ne pose pas de probleme puisque la
tension entre le neutre et la terre est theoriquement nulle : ces deux
conducteurs sont relies ensemble. En France, avec un regime de neutre
TT, cela est different : il y a toujours une difference de potentiel
entre le neutre et la terre qui sont separes par la resistance de la
prise de terre. Etant donne que le neutre est sous la responsabilite du
gestionnaire de reseau et la terre sous la responsabilite du client,
c'est en general du cote du client et non pas d'EDF que se trouve
l'origine du probleme. En conclusion, si la prise de terre cote client
n'est pas excellente, il semble que l'utilisation d'un onduleur sans
transformateur tel le Sunny Boy 3300 TL HC de SMA ne soit pas preconise,
sauf s'il est possible de faire fonctionner ces appareils sur des
reseaux sur lesquels est observee une difference de potentiel entre le
neutre et la terre differente de zero, comme cela est frequemment
observe en France avec un regime de neutre de type TT.

En esperant que ce message permettra de resoudre rapidement les
problemes rencontres sur le terrain.

Bruno Gaiddon
Responsable du Departement Photovoltaique
PV Unit Manager


Article original paru sur la lsite de diffusion HESPUL

[font color="Red"]Reponse SMA

[/color]

Bonjour,

Nous venons de mettre en ligne un document redige par SMA au sujet des
onduleurs sans transformateurs, pour faire suite a l'echange en cours
sur cette liste de discussion.

Vous pouvez le telecharger en bas de la page suivant :
[url=http://www.hespul.org/Vous-cherchez-des-statsitiques-des.html]http://www.hespul.org/Vous-cherchez-des-statsitiques-des.html[/url]

En complement d'information de la part de SMA :

"Le Sunny Boy SB3300 TL HC, comme tous les onduleurs sans transformateur
(TL) de SMA controlent la qualite de la mise a la terre. Ainsi, si la
tension entre neutre et terre depasse un certain seuil, l'onduleur
indiquera un message de perturbation type dI mess.
Cette perturbation peut apparaitre lorsque l'habitation est eloignee du
transformateur de distribution. Elle depend aussi des conditions
climatiques (humidite de la terre).
La qualite de la prise de terre doit alors etre controlee et si possible
amelioree."

Ils nous indiquent que ces cas sont assez rare et surtout marginaux
compte tenu du nombre d'onduleurs TL pose en France.
trebosc
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1705
Inscription: 23 Juil 2007 00:00
Localisation: 31 - Midi-Pyrénées
BDPV: trebosc

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede trebosc » 11 Déc 2008 14:41

J'ai l'impression que la solution pour lutter contre ces "defauts" est ... de ne pas avoir d'onduleur sans transfo chez SMA ....

J'ai pas tout compris ?
trebosc
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1705
Inscription: 23 Juil 2007 00:00
Localisation: 31 - Midi-Pyrénées
BDPV: trebosc

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede olab » 11 Déc 2008 15:25

Pour amener un peu de matiere au fil, j'ai constate deux disjonctions intempestives sur le 30mA du circuit d'auto-consommation de mon SM3000S sans transfo Image
Je déconseille fortement toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMa fiche photovoltaïque BDPV Image
olab
BDPV
BDPV
 
Messages: 4848
Inscription: 10 Déc 2008 01:00
Localisation: 40

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede ceji » 13 Déc 2008 14:33

Bonjour,
Et d'ou proviennent ces courants de fuite? Les circuits actifs ne sont-ils pas isoles de la terre?
CJ
ceji
Membre GPPEP
Membre GPPEP
 
Messages: 469
Inscription: 16 Sep 2008 00:00
Localisation: 38

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede trebosc » 13 Déc 2008 14:47

Une reponse (trouve sur la liste de diff Hespul):
Bonsoir,

Merci a HESPUL pour les precisions concernant et la mise a la terre d'une des polarites CC et le probleme de declenchement differentiel:

- pour ce qui concerne la mise a la terre d'une des polarites d'un des poles CC, c'est effectivement preconise par certains constructeurs sous peine de destruction des modules, cela implique egalement l'utilisation d'un onduleur avec transformateur.

- Pour ce qui est du probleme du declenchement du 30 mA, rappelons que le guide UTE est la Bible de Consuel. Nous faisons pour notre part controler un echantillon de nos installations (pas toutes car nous n'avons pas encore integre le surcout dans nos devis et nos branchements electriques sont toujours realises de la meme facon) et si le 30 mA n'etit pas en place ce serait la sanction immediate. J'ai d'ailleurs demande la justification de ce 30 mA a Consuel qui m'a simplement rappele que le 30 mA etait obligatoire sur toutes les installations domestiques. Soit, mais alors pourquoi la procedure de raccordement EDF se rapproche d'une procedure industrielle (avec certifications, etc.), que le producteur est impose sur ces benefices en BIC (comme les professionnels) et pourquoi ne pourrait -il pas considerer son installation de production comme etant industrielle? Or dans l'industrie on utilise seulement (a de tres rares exceptions pres) des differentiels 100 et 300 mA

Notons que dans ce cas on n'aurait plus de soucis de declenchements intempestifs et plus de besoin de prevoir un onduleur avec transformateur.

Ces deux cas de figure mettent peut etre l'onduleur sans transformateur a mort en France, ce qui fera certainement tres plaisirs a certains constructeurs qui disposent de plus d'excellents produits. Si l'on veut suivre la procedure a fond, le changement de type de produit induirait de refaire tout le dossier ERDF puisque l'on change la caracteristique du produit

Ceci prouve encore une fois a quel point la France sait faire simple au niveau administratif et technocratique, voila pres de deux ans et demi que le PV voit un developpement en France lie a un decret et l'on en est encore a se poser des questions electrotechniques basiques de niveau baccalaureat. Pourtant, on n'invente rien puisque la plupart des produits on plusieurs annees d'existence, quant aux regimes de neutre la il faut compter en plusieurs dizaines d'annees

Enfin, nous avons remarque aussi le declenchement intempestif, dans certains cas, du 30 mA. Il est bon neanmoins, avant de changer l'onduleur (et refaire le dossier ERDF ) ou de s'attirer les foudres de Consuel en mettant un 100 ou 300 Ma (sur ce point je plaisante car je les ai trouve tres constructifs mais neanmoins rigoureux), de verifier que le differentiel est bien de type A ou Si (renforce sur les composantes continues ou Super immunise) et non pas de type AC (standard) car nous avons pour notre part constate une nette evolution avec les differentiels immunises.

Sinceres salutations
trebosc
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1705
Inscription: 23 Juil 2007 00:00
Localisation: 31 - Midi-Pyrénées
BDPV: trebosc

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede trebosc » 13 Déc 2008 14:47

La suite :

Nous venons de nous inscrire au forum et nous intervenons tout de
suite. Producteurs PV depuis aout 2006 (24 m2, 3,5 kWc, non integre
(question d'ethique nous y reviendrons peut-etre) et nous avons impose
le SMA 3300 TL et nous ne le regrettons pas. voici les chiffres de
production :
2006:2007 : 1435 h
2007:2008 : 1453 h
Rendement global fourni par le logiciel de mesure SMA : 96,25 %.

Etant tous deux ingenieurs en retraite, nous affirmons que le choix de
ce type d'onduleur implique ipso-facto un reseau PV parfaitement
flottant par rapport a la masse. Nous avons relu la notice et,
conscients du probleme, le concepteur a prevu de tester l'isolement
DC, et au dessous de 1,5 Mohm, ca coupe. Il y a egalement une mesure
differentielle en sortie, mais on ne sait pas son action.

Enfin, surtout en vente totale, le consuel n'a pas a y mettre son
grain de sel, l'installation PV se situant a l'amont du compteur de
consommation. Nous sommes consideres comme fournisseurs (avec
facturation, SVP) et totalement independants vis-a-vis de notre propre
fournisseur d'energie, meme si c'est EDF.
trebosc
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1705
Inscription: 23 Juil 2007 00:00
Localisation: 31 - Midi-Pyrénées
BDPV: trebosc

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede olab » 13 Déc 2008 14:59

Juste une petite precision sur mon post precedent, le differentiel qui a saute 2 fois est celui que je qualifie pudiquement d'auto-consommation.
Il voit donc toutes les fuites (minimes mais pas nulles) des circuits qu'il alimente en plus de celle eventuelle du systeme PV.
Il n'est pas evident que le systeme PV SEUL suffirait a le faire sauter. Image
Je déconseille fortement toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMa fiche photovoltaïque BDPV Image
olab
BDPV
BDPV
 
Messages: 4848
Inscription: 10 Déc 2008 01:00
Localisation: 40

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede ceji » 13 Déc 2008 19:44

bonsoir,
Le guide de l'Ademe qui cite pourtant le guide UTE C 15-712 ( en cours de redaction il est vrai) ne preconise qu'un differenciel de 500mA en cas de vente totale (paragraphe 2.3.1.1)
Citation:L'onduleur doit etre connecte au reseau par un circuit specifique et protege soit :
- par un disjoncteur differentiel 30mA dedie au tableau de distribution interne (cas de vente du
surplus
)
- par un disjoncteur differentiel de branchement (500mA) faisant office de limite de concession
(cas de vente de la totalite)
N.B. Si l'onduleur peut, par construction, injecter un courant continu residuel dans l'installation
electrique AC, un dispositif differentiel de type B conforme a la CEl 60755, amendement 2, est exige.

Le mystere des normes sans doute!
CJ
ceji
Membre GPPEP
Membre GPPEP
 
Messages: 469
Inscription: 16 Sep 2008 00:00
Localisation: 38

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede trebosc » 15 Déc 2008 22:38

au final, je ne sais pas s'il ne faut pas de SMA sans transfo, si on peut le prendre mais qu'il faut faire quelque chose (et quoi ?) ???
trebosc
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1705
Inscription: 23 Juil 2007 00:00
Localisation: 31 - Midi-Pyrénées
BDPV: trebosc

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede trebosc » 19 Déc 2008 12:33

Bonjour,

Nous venons de mettre en ligne un document redige par SMA au sujet des
onduleurs sans transformateurs, pour faire suite a l'echange en cours
sur cette liste de discussion.

Vous pouvez le telecharger en bas de la page suivant :
[url=http://www.hespul.org/Vous-cherchez-des-statsitiques-des.html]http://www.hespul.org/Vous-cherchez-des-statsitiques-des.html[/url]

En complement d'information de la part de SMA :

"Le Sunny Boy SB3300 TL HC, comme tous les onduleurs sans transformateur
(TL) de SMA controlent la qualite de la mise a la terre. Ainsi, si la
tension entre neutre et terre depasse un certain seuil, l'onduleur
indiquera un message de perturbation type dI mess.
Cette perturbation peut apparaitre lorsque l'habitation est eloignee du
transformateur de distribution. Elle depend aussi des conditions
climatiques (humidite de la terre).
La qualite de la prise de terre doit alors etre controlee et si possible
amelioree."

Ils nous indiquent que ces cas sont assez rare et surtout marginaux
compte tenu du nombre d'onduleurs TL pose en France.

Article origianl : Liste de diffusion HESPUL
trebosc
Administrateur du site
Administrateur du site
 
Messages: 1705
Inscription: 23 Juil 2007 00:00
Localisation: 31 - Midi-Pyrénées
BDPV: trebosc

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede jo » 02 Fév 2009 18:03

Voila la raison pour laquelle mon installateur a verifie ma prise de terre puisqu'il veut me monter justement un sunny 3300tl hc.Il m'a dit que plus la mise a la terre est bonne,plus le dispositif anti foudre a des chances de fonctionner correctement.Image
jo
BDPV
BDPV
 
Messages: 8
Inscription: 19 Oct 2008 00:00
Localisation: 71/saone et loire

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede AlexVilla_54 » 25 Mar 2009 17:12

Au vu de la difference de rendement (europeen) entre les onduleur SMA avec et sans transformateur, il vaut mieux ne pas courir le risque d'un probleme de differentiel.

Exemple concret :
SMA MiniCentral 6000A (transfo) = rendement EU 95,2%
SMA MiniCentral 6000TL (sans transfo) = rendement EU 96,5%

A voir si les differences sont minimes sur toutes les gammes (MiniCentral et SunnyBoy).
[center]
** :sunny: Let the Sun Shine 8) **

-- Ma Demande d'Emploi dans le PV en Lorraine --
[/center]
AlexVilla_54
 
Messages: 323
Inscription: 23 Mar 2009 01:00
Localisation: 54

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede ac-sol » 08 Avr 2009 16:14

Bonjour,
trebosc a ecrit:
Les onduleurs sans transformateur, dont le circuit DC n'est pas isole
galvaniquement du circuit 50 hz, generent un courant de fuite.
.


N'y a t'il pas un moyen de regler le probleme de "l'isolation galanique" ce qui devrait en toute logique eliminer le courrant de fuite et donc les disjonctements intempestifs des 30 mA et permettre de respecter le guide UTE C 15-712 et le fait d'avoir obligatoirement un disjoncteur differentiel de 30 mA. Image

Mais peut etre que mes enormes lacunes en electricitee me font passer a cote que quelque chose qui vous parait si evident que vous ne le sitez pas. Image Image
[Edit modérateur : Signature non conforme, merci de vous conformer à la charte]
ac-sol
Professionnel PV
Professionnel PV
 
Messages: 62
Inscription: 27 Fév 2009 01:00
Localisation: 94 / 66

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede olab » 08 Avr 2009 16:21

Si l'isolation galvanique n'est pas interne a l'onduleur, la seule facon possible (je ne dis pas realiste Image ), c'est de mettre un transfo d'isolement en sortie d'onduleur. Avec les pertes, le cout, l'encombrement d'un transfo de 3kW ! Image

Dans l'onduleur, on distingue 2 isolations galvaniques, soit en HF (decoupage haute frequence du courant continu avant le decoupage final a 50Hz, soit un transfo au niveau du decoupage a 50Hz.
Je déconseille fortement toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMa fiche photovoltaïque BDPV Image
olab
BDPV
BDPV
 
Messages: 4848
Inscription: 10 Déc 2008 01:00
Localisation: 40

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede ac-sol » 08 Avr 2009 16:35

Merci beaucoup . Image
[Edit modérateur : Signature non conforme, merci de vous conformer à la charte]
ac-sol
Professionnel PV
Professionnel PV
 
Messages: 62
Inscription: 27 Fév 2009 01:00
Localisation: 94 / 66

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede ac-sol » 09 Avr 2009 16:18

Il semble qu'a partir de la version 6000 il n'y ai plus de problemes..
C'est un peu long a lire mais la fin est tres claire.. Image

Citation:Detection de Courant Residuel (RCD) &
onduleur sans transformateur
Dans certaines installations electriques une detection de courant residuel
(RCD) est demandee. Cette demande existe aussi pour une installation PV
avec onduleurs.
Un RCD type 30mA en combinaison avec des onduleurs sans transformateur,
pourrait deconnecter l installation alors qu elle fonctionne normalement (sans
courant de defaut).
Fondement Technique :
Les onduleurs sans transformateur ne sont pas isoles entre le circuit DC et
AC. La tension entre DC+ ou DC- (ou les 2) et la Terre est toujours une ten-
sion mixte (tension AC avec offset DC). Selon la topologie de l onduleur, la
composante AC de cette tension peut etre la moitie de la tension reseau.
Cette tension AC en combinaison avec les condensateurs entraine un courant
de fuite (AC) qui pourrait atteindre des valeurs plus hautes que 30mA. La
capacite entre la partie DC et la Terre est une combinaison des petits
condensateurs a l'interieur de l'onduleur (pour les EMC-filtres) et des Modu-
les PV (effet capacitif). Le courant au travers des condensateurs a l'interieur
de l'onduleur (EMC) est un petit courant (seulement quelque mA). Mais le
courant provoque par l'effet capacitif des modules peut etre plus eleve et
depend des modules et de l'environnement de l installation.
Pourquoi les modules PV ont un effet capacitif entre le DC
et Terre?
Un condensateur a deux surfaces electriques principales avec un isolant en-
tre. Les modules PV ont une surface principale interieure (les cellules), le
verre comme isolant et le cadre ou la structure metallique en tant que 2nde
surface principale. Quand la surface des modules PV est humide, l'eau en
combinaison avec l'armature est la deuxieme surface. C'est la raison princi-
pale pour laquelle la capacite depend de l environnement.
La plupart du temps le cadre ou la structure des modules est reliee a la
Terre. La surface des cellules a l interieur est connectee au DC+ ou DC-. Le
resultat est un circuit capacitif entre DC et la Terre.
Puisque les installations PV ont une grande surface, l'effet capacitif pourrait
causer des courants de fuite eleves. Quand un RCD de 30mA est installe
dans un systeme PV avec un onduleur sans transformateur, le systeme pour-
rait fonctionner tres bien par temps ensoleille, mais pas quand la surface des
modules est humide. Puisqu'un RCD standard ne se reconnecte pas automa-
tiquement (quand le courant est inferieur a 30mA), une telle deconnection
pourrait causer des pertes elevees pour le client.
Difference entre courant de fuite et courant de defaut
Le courant de fuite est le courant normal, principalement du a la capacite
entre le cote DC et la Terre dans le systeme. Le courant de defaut est un cou-
rant anormal provoque par un defaut dans le systeme. Ce defaut peut etre
un court-circuit entre les pieces sous tension et la Terre par exemple du a un
isolement defectueux des pieces sous tension ou du a une personne qui entre
en contact avec les pieces sous tension et la Terre.
Les deux defauts sont critiques et doivent etre detectes.
Un courant de defaut superieur a 30mA provoque par une personne est
mortel. => normalement un RCD 30mA est utilise pour se proteger de ce de-
faut.
Un courant de defaut superieur a 300mA provoque par un isolement defec-
tueux est source d incendie. Pour se proteger contre ce defaut un RCD
300mA est normalement utilise.
Ainsi un RCD 30mA est utilise normalement pour la protection des personnes
et un RCD 300mA est utilise pour la protection contre les incendies.

Un RCD standard ne peut pas faire la difference entre le courant de fuite et
le courant de defaut. Quand le courant a normal de fuite passe les 30mA,
un RCD avec une sensibilite 30mA deconnecte l installation du reseau.
Fonction du systeme RCMU sensible a tous types de courants
(unite de surveillance des courants residuels) integre dans on-
duleurs sans transformateur de SMA
Cette unite mesure le courant differentiel entre conducteur de phase et neutre
(idem RCD standard). Ce courant differentiel est la somme vectorielle du
courant de fuite et du courant de defaut. Quand il n y a pas de courant de
defaut, le courant differentiel est egal au courant de fuite.

Quand dans un systeme PV avec onduleur sans transformateur, une personne
touche une partie sous tension et la Terre, le courant differentiel s eleve sou-
dainement du courant de fuite normal a la somme vectorielle du courant de
fuite et du courant de defaut.
L unite RCMU dans l onduleur detecte ce changement du courant differentiel
et deconnecte l onduleur du reseau quand l elevation du courant de defaut
est superieure a 30mA.
Il y a, de plus, deux niveaux additionnels (60mA et 150mA) pour l'elevation
du courant de defaut. Le tableau ci-dessous montre les niveaux et le temps
maximum de deconnection.
Fault current level
Max. disconnection time
30mA 300ms
60mA 150ms
150mA 40ms

Differentialcurrent (RCMU)
Cette unite surveille aussi la valeur du courant de differentiel. Si ce courant
depasse la valeur 100mA pendant un temps defini l'onduleur se deconnecte
du reseau. => Protection contre le feu
La mesure du courant differentiel de cette unite inclut la composante AC et la
composante DC du courant. Apres une deconnection, l onduleur essaye au-
tomatiquement de se re-connecter. Mais avant que l'onduleur ne se re-
connecte au reseau, il mesure la resistance d'isolement entre la partie DC et
la Terre. Si le resultat est une resistance faible, le defaut existe toujours et
l onduleur annule la reconnection.
Les exigences liees au RCMU et la mesure de la resistance d'isolement sont
definies dans la norme VDE0126-1-1. Le fonctionnement appropriee est teste
et certifie par un laboratoire externe (Berufsgenossenschaft fur Feinmechanik
und Elektrotechnik). Le certificat et les documents d'essai sont disponibles.
Resume
Un RCCB (disjoncteur differentiel) standard avec une sensibilite de 30mA ne
convient pas aux installations PV ou un onduleur sans transformateur est utili-
se, car ce RCCB ne peut faire la difference entre le courant de fuite normal et
le courant de defaut.
Les onduleurs sans transformateurs de SMA ont une unite integree sensible a
tous courant RCMU (Residual Current Monitoring Unit). Ce RCMU sait faire
la difference entre le courant de fuite et le courant de defaut et deconnecte
l onduleur quand une elevation du courant de defaut atteint 30mA ou quand
un courant differentiel atteint 100mA. Ceci procure une protection egale a
un RCCB classique.


Les equipements concerner sont selon la doc que j'ai
sunny boy SMC 6000TL / SMC 7000 TL / SMC 8000 TL opticool- enclosure IP65
Il fallait que cela soit dit ..
Image Image
[Edit modérateur : Signature non conforme, merci de vous conformer à la charte]
ac-sol
Professionnel PV
Professionnel PV
 
Messages: 62
Inscription: 27 Fév 2009 01:00
Localisation: 94 / 66

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede AlexVilla_54 » 10 Avr 2009 07:20

Ca tombe bien jvai installer des 6000TL, et j'apprehendais le probleme Image Image
[center]
** :sunny: Let the Sun Shine 8) **

-- Ma Demande d'Emploi dans le PV en Lorraine --
[/center]
AlexVilla_54
 
Messages: 323
Inscription: 23 Mar 2009 01:00
Localisation: 54

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede kevinnn » 15 Juin 2009 15:06

Merci pour toutes ces infos...

Cependant un point continu a me turlupiner...
Le nouveau systeme de detection de courant de fuite RCMU est interessant car fait la difference entre une courant de defaut et un courant de fuite "normal" ? C'est donc celui qui est utilise dans tous les onduleurs sans transfo de SMA ?
Le probleme avec les onduleurs sans transfos n'est pas seulement le declenchement intempestif des differentiels mais egalement la possible degradation des modules (je pense aux couches minces et aux modules SunPower(a cause des contacts en face arriere)).

Le systeme RCMU regle le premier probleme mais pas le second car il ne supprime pas le courant de fuite... Les constructeurs de panneaux conseillent de relier les polarites des modules a la terre afin d'eviter ces courant de fuite... sauf que ce montage n'est pas autorise en France...

Alors j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer comment SMA arrive a garantir la compatibilite de ses onduleurs sans transfos avec ces modules particuliers en France ???

Merci d'avance pour votre reponse

Kevin
kevinnn
 
Messages: 10
Inscription: 29 Mai 2008 00:00
Localisation: 60

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede kevinnn » 15 Juin 2009 16:14

autant pour moi...
Une partie de la reponse dans ce post Image : [url=http://forum-photovoltaique.fr/panneaux-f1/mise-a-la-terre-des-panneaux-sunpower-t5551.htm"][url=http://forum-photovoltaique.fr/panneaux-f1/mise-a-la-terre-des-panneaux-sunpower-t5551.htm]http://forum-photovoltaique.fr/panneaux-f1/mise-a-la-terre-des-panneaux-sunpower-t5551.htm[/url][/url]

Voila en plus le document SMA tres enrichissant qui va avec

http://download.sma.de/smaprosa/dateien/7418/Duennschicht-UFR084720.pdf

bonne fin de journee
kevinnn
 
Messages: 10
Inscription: 29 Mai 2008 00:00
Localisation: 60

Re: SMA Sunny Boy 3300 TL - Courant de fuite

Messagede kevinnn » 16 Juin 2009 13:56

bonjour a tous...

Bon mauvaise nouvelle... je viens d'appeler SMA et le gars m'a dit que relier une polarite d'un module a la terre est formellement interdit en France...
Donc en gros tout ceux qui ont du SunPower avec la polarite + reliee a la terre sont, en france, hors la loi... le risque ? a priori minime... il faudrait qu'EDF detecte des problemes sur le reseau du cote de l'installation et qu'un controle soit effectue! dans ce cas, l'installation pourrait etre demantellee.

Il n'est pas interdit d'installer des panneaux SunPower en France, sauf que comme on l'a vu dans differents post, si le + n'est pas relie a la terre on perd plus d'1/3 de rendement et on se retrouve avec des panneaux a 11 ou 12 % de rendement a un prix relativement eleve...
Donc en gros SunPower fait le forcing pour changer la legislation francaise, mais c'est pas gagne !!

Meme probleme pour les couches minces, sauf que dans ce cas la l'effet sur les modules est bien pire puisque irreversible (corrosion de la couche TCO si pas de mis a la terre du -). La duree de vie des panneaux en prend un coup...
Il existe cependant des mesures pour eviter cette corrosion sans relier a la terre comme le scellage des bords de panneaux pour eviter l'humidite et l'utilisation d'un onduleur ac transfo... mais d'apres SMA ca ne suffit pas vraiment (bon en mme tps il faut bien qu'ils vendent leurs kit de mise a la terre)!

Voila, j'espere que je ne vous ai pas trop embrouille !

kevin
kevinnn
 
Messages: 10
Inscription: 29 Mai 2008 00:00
Localisation: 60

Suivante

Retourner vers Onduleurs

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : GIGI13