Comment choisir son onduleur ?



JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 7160
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar JujuY » 03 janv. 2011 18:32

La valeur de 2750 W ac est une valeur affichée par l'onduleur qui, en réalité, tolère d'injecter sur le réseau AC une puissance plus importante (il suffit de consulter le compteur ERDF pour connaître la puissance AC réelle, menu Sélection 4 puis Défilement), tout en affichant sa "limite". C'est un sujet qui a été traité à plusieurs reprises sur le forum.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12
Firmware ond. SMA : 3.01, ConsoSpy : version HW 2.5, SuiviConsoSpy 2.1.2429(RC4)

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 22224
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar Regismu » 03 janv. 2011 18:50

Bonsoir i88416aa

tu peux faire une fiche BDPV pour surveiller le bon fonctionnement de ton installation au fil du temps:

http://www.bdpv.fr/index.php

ça te permettra aussi de comparer avec les instlaltions autour de toi..

et pour mettre le lien de ta fiche dans ta signature sur le forum:

viewtopic.php?f=31&t=8262

olab
BDPV
BDPV
Messages : 4825
Enregistré le : 10 déc. 2008 01:00
Localisation : 40

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar olab » 05 janv. 2011 13:31

i88416aa a écrit :j'ai une puissance installée de 2775W c avec un onduleur Solar max 3000S de puissance nominale 2500 W AC.
Il peut accepter sans broncher 3000Wc, dommage qu'il n'y ait pas eu un panneau de plus d'installé. :P
A la mise en service en septembre 2010, j'ai consaté que l'onduleur affichait une puissance maximale de 2750 W ac ( injectée suer le réseau ) en présence d'une météo mitigée ( soleil et nuages)
C'est justement dans des cas de soleil alternant avec de gros nuages blancs que l'on voit culminer la puissance des panneaux.
Hors au delà de 50 degrès du dissipateur de chaleur, un processeur régule la puisance produite en la ramemant sur le point nominal de fonctionnement de 2500W ac; ce qui signifie une perte de production.
Quand la température atteint 49°, le ventilateur se met en route et s'arrête vers 45°. À moins d'avoir installé l'onduleur dans des combles, vous aurez peu de chance de voir une limitation en température.
L'installateur ne partage mon analyse et ne veut pas changer l'onduleur qui me semble sous- dimensionné.
Je partage l'analyse de l'installateur ;)
Je ne sais pas donc pas comment va fonctionner l'onduleur lors des jours les plus ensoleillés de l'année.
Bien !
Ceci dit l'onduleur risque d'écrêter la puissance produite ( protection par température élevée ).
Non ! cf. supra
Le fabricant, quant à lui, reconnait qu'il serait préfèrable de changer l'onduleur ou d'enlever 1 ou 2 panneaux solaires ( 185 Wc/ unitaire ).
Vous lui avez demandé ? Comment ?
En résumé, l'installateur ne veut rien faire.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'il a raison !
merci.
De rien ;)
Je déconseille modérément toutes relations avec les sociétés figurant dans cette liste.
ImageMon installationImage

Avatar de l’utilisateur
saturnain
BDPV
BDPV
Messages : 671
Enregistré le : 17 févr. 2009 01:00
Localisation : 91

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar saturnain » 05 janv. 2011 14:39

i88416aa a écrit :j'ai consaté que l'onduleur affichait une puissance maximale de 2750 W ac ( injectée suer le réseau ) en présence d'une météo mitigée

C'est l'affichage maxi, mais il peut y avoir plus de puissance injectée.
viewtopic.php?f=16&t=2188
Image

Geoff
Messages : 2
Enregistré le : 10 oct. 2011 22:38
Departement/Region : Belgium
Professionnel PV : Non

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar Geoff » 10 oct. 2011 23:10

Bonjour !

Je pense sérieusement à franchir le grand pas et investir dans une installation.

J'ai reçu un devis ce soir pour une installation de 3,5 kWc. Voici les caractéristiques :

  • Lieu : Belgique (Wavre, 50 km au sud de Bruxelles);
  • Orientation du toit SSE (+- 20° par rapport au sud), inclinaison 45°;
  • 14 panneaux : PowerSlate SoluxTec 250, Cellule Q‐cell mono‐cristallin, Tedlar noir;
  • 0nduleur : SUNNY BOY 3000TL

Les panneaux produisent chacun 250Wc sous 1000W/m^2, ce qui donne pour l'installation totale 3500Wc (pour 1000w/m^2).
Selon le site http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe, je peux espérer une production annuelle de 3050kWh.

Ce qui me pose question est le dimensionnement de l'onduleur. En effet, toujours selon le même site web, en plein été et lorsque le soleil est au plus haut et en fonction de l'orientation de l'installation, on peut atteindre un ensoleillement de presque 1000W/m^2 (965W/m^2 exactement) par temps clair (clear sky).
Sous ces conditions la puissance DC total en entrée de l'onduleur devrait atteindre approximativement les 14*250*965/1000 = 3377W.
Hors, selon la fiche technique de l'onduleur, la puissance max en entrée est de 3200W (DC) et un sortie max de 3000W (AC).
Évidemment, ces conditions devraient être rares mais est-ce que cet onduleur est adéquat ? La version SB 4000TL serait surement surdimensionnée...
Vos avis sont les bienvenus !
@bientôt,

Geoffroy

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4717
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar crolles » 11 oct. 2011 08:10

Bonjour,
En réalité, il manque à vos calculs la prise en compte de l'effet température.
Sous 1000W/m², les cellules vont chauffer.
Par exemple vont atteindre 75°C, soient +50°C par rapport aux 25°C du STC.
Or les panneaux perdent environ 0.4% par °C
Donc ils perdront 0.4 x 50 = 20% de puissance en moins.
Votre puissance réelle DC sera donc dans ces conditions de 3377 x 0.8 soient 2700W DC.
Vous pouvez faire le calcul avec d'autres températures de cellules, mais la conclusion est 3000TL-20 Ok pour votre région.
Vous comprenez pourquoi le 3000TL-20 est bien adapté et le 4000 serait très surdimensionné.
Cdlt
:sun:
Crolles-HNC solar a fermé au 28 fév 2014: viewtopic.php?f=45&t=12910
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

Geoff
Messages : 2
Enregistré le : 10 oct. 2011 22:38
Departement/Region : Belgium
Professionnel PV : Non

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar Geoff » 11 oct. 2011 22:14

En effet, l'effet de température ne peut être négligé...

J'ai une dernière question; l'installateur préconise de faire deux strings de 7 panneaux.
Y a-t-il une différence de rendement de l'onduleur entre deux strings de 7 ou un seul de 14?
Quels sont les avantages à avoir deux strings de 7 panneaux par rapport à un seul de 14?
Bàv,

Geoffroy

max3000w
BDPV
BDPV
Messages : 400
Enregistré le : 05 déc. 2009 01:00
BDPV : max3000w
Departement/Region : 13
Localisation : 13

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar max3000w » 11 oct. 2011 22:42

Geoff a écrit :En effet, l'effet de température ne peut être négligé...

J'ai une dernière question; l'installateur préconise de faire deux strings de 7 panneaux.
Y a-t-il une différence de rendement de l'onduleur entre deux strings de 7 ou un seul de 14?
Quels sont les avantages à avoir deux strings de 7 panneaux par rapport à un seul de 14?
Bàv,

Geoffroy

Bonsoir
l''avantage c'est que l'onduleur est prevu de fonctionner avec une tension de 550V DC et que si vous câblez en 1 string la tension des 14 panneaux en circuit ouvert est ~ 525V DC à 25° , en hiver avec la température négative la tension des panneaux risque de dépasser les 550V de l'onduleur et c'est pas bon, de plus il y a un coef à prendre en compte pour le calcul je crois de l'ordre de 1,2 X 525V=630V et sa passe pas :mrgreen:
il y a plusieurs post ou il en ai question vis à vis de la comformité de l'installation
IR83 à écrit: On doit egalement s'assurer que :
- Le courant maximal (Icc) de la string ne depasse pas la capacite de l'onduleur
- la tension a vide (Uoc) a basse temperature (a determiner suivant l'endroit) ne depasse pas la tension max de l'onduleur

Et aussi:Le nombre maximum de modules photovoltaïques en série se calcule par la formule simple suivante :
Nombres de modules en serie E = Umax onduleur
Tension circuit ouvert panneaux . Uco x 1,15 (coef)
où E(x panneaux) signifie la partie entière de x.
Le coefficient 1.15 est un coefficient de sécurité imposé par le guide UTE C15-712

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4717
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar crolles » 12 oct. 2011 07:47

Le coefficient est de 1.2 en France (et non 1.15)
Cdlt
:sun:
Crolles-HNC solar a fermé au 28 fév 2014: viewtopic.php?f=45&t=12910
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

max3000w
BDPV
BDPV
Messages : 400
Enregistré le : 05 déc. 2009 01:00
BDPV : max3000w
Departement/Region : 13
Localisation : 13

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar max3000w » 12 oct. 2011 14:00

crolles a écrit :Le coefficient est de 1.2 en France (et non 1.15)
Cdlt
:sun:

Bonjour
de max3000w » 11 Oct 2011 22:42
de plus il y a un coef à prendre en compte pour le calcul je crois de l'ordre de 1,2 X 525V=630V et sa passe pas
il y a plusieurs post ou il en ai question vis à vis de la comformité de l'installation

C"est ce que j'ai écrit juste avant, mais j'ai trouvé cette info qui fait référence au guide UTE C15-712 :?

Regismu
Membre GPPEP actif +
Membre GPPEP actif +
Messages : 22224
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar Regismu » 12 oct. 2011 14:07

ben alors ..c'est le guide 15-712-1 ..maintenant :sun: :sun:

max3000w
BDPV
BDPV
Messages : 400
Enregistré le : 05 déc. 2009 01:00
BDPV : max3000w
Departement/Region : 13
Localisation : 13

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar max3000w » 12 oct. 2011 14:15

Regismu a écrit :ben alors ..c'est le guide 15-712-1 ..maintenant :sun: :sun:

Bonjour
Y a du nettoyage a faire sur le NET :lol:

crolles
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4717
Enregistré le : 03 mars 2008 01:00
BDPV : crolles
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Ancien BE - Retraité
Localisation : 38/Isère

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar crolles » 12 oct. 2011 15:20

Geoff est en Belgique.
je ne connais pas le coefficient qu'ils appliquent là bas.
Peut être font-ils un calcul intelligent basé sur les caractéristiques des panneaux ?
cdlt
:sun:
Crolles-HNC solar a fermé au 28 fév 2014: viewtopic.php?f=45&t=12910
Sur BDPV depuis Fev 2008 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=crolles

Pitica
Messages : 22
Enregistré le : 12 oct. 2016 21:19
Departement/Region : 06
Professionnel PV : Non

Re: Comment choisir son onduleur ?

Messagepar Pitica » 18 avr. 2017 19:34

Bonsoir,

Je suis sur le point de choisir mon onduleur et je voudrai savoir s'il sera adapté pour mon installation. J'ai 10 panneaux avec les caractéristiques suivantes:
PMPP:250w
VMPP:30,8v
IMPP:8,12A
Voc: 37,4v
Isc:8,67A
1000w/m2 AM:1,5 25 degrés
Max volt 1000th

Je pense mettre les 10 panneaux en série raccorde à un SMA SB2500.

Pensez-vous ce choix correct SVP?

Merci