Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar MrGreen » 11 sept. 2019 09:23

Desolé si c'est évidente, mais pour quoi il y a 4 connexions par MPPT sur la SB 6.0?

Image

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5279
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar ericg » 11 sept. 2019 09:44

Et bien vous avez donné la réponse dans votre autre sujet...Il y a 2 string possibles par MPPT, soit 4 paires d'entrées.

Merci d'essayer de garder les sujets techniques dans un seul fil de discussion qui decrit votre projet, afin de faciliter la compréhension globale. ;)
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

MrGreen
Messages : 18
Enregistré le : 04 sept. 2019 16:04
Departement/Region : Gard
Professionnel PV : Non

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar MrGreen » 11 sept. 2019 10:33

ericg a écrit :Et bien vous avez donné la réponse dans votre autre sujet...Il y a 2 string possibles par MPPT, soit 4 paires d'entrées.

Merci d'essayer de garder les sujets techniques dans un seul fil de discussion qui decrit votre projet, afin de faciliter la compréhension globale. ;)


Bonjour - merci - j'ai pensé ca originement, mais c'est pas noté explicitment dans les docs.

Desolé pour les sujets dispersée... si tu préfères, je guarde tous dans un sujet pour la projet.

MrGreen
Messages : 18
Enregistré le : 04 sept. 2019 16:04
Departement/Region : Gard
Professionnel PV : Non

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar MrGreen » 11 sept. 2019 10:49

Hmmm.... j'ai lu dans http://files.sma.de/dl/28329/SB30-50-1A ... -fr-10.pdf :

6.6.1: Le même nombre de panneaux photovoltaïques doit être monté en série sur tous les strings

Et 14.1.2 :
Nombre d’entrées MPP indépendantes 2
Strings par entrée MPP 2

Alors... vous êtes limité à un multiple de 4 panneaux? Si j'ai 22 panneaus, je suppose que je peu utilise juste 2 strings, 1 par MPPT?

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2357
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar silicium81 » 11 sept. 2019 11:24

Oui, tu ne vas utiliser que 2 entrées par mpp sur l'onduleur. Les autres entrées ne sont utilisées que dans le cas ou il y a des strings en dérivation.
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

MrGreen
Messages : 18
Enregistré le : 04 sept. 2019 16:04
Departement/Region : Gard
Professionnel PV : Non

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar MrGreen » 11 sept. 2019 11:56

silicium81 a écrit :Oui, tu ne vas utiliser que 2 entrées par mpp sur l'onduleur. Les autres entrées ne sont utilisées que dans le cas ou il y a des strings en dérivation.

Merci!

J'ai un peu d'ombrage - regarde: viewtopic.php?f=18&t=42597

Je suppose, c'est possible d'utilise, egalement, 2 strings avec just un entrées par MPPT?

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2357
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar silicium81 » 11 sept. 2019 12:12

MrGreen a écrit :
silicium81 a écrit :Oui, tu ne vas utiliser que 2 entrées par mpp sur l'onduleur. Les autres entrées ne sont utilisées que dans le cas ou il y a des strings en dérivation.


Je suppose, que c'est possible d'utiliser, également, 2 strings avec juste une entrée par MPPT?


C'est exactement ce que j'ai écrit... Un string = 2 bornes (le plus et le moins). Il y a 4 bornes par mpp sur l'onduleur pour permettre le raccordement de 2 strings par mpp (ce qui n'est pas ton cas)
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5279
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar ericg » 11 sept. 2019 13:43

MrGreen a écrit :Hmmm.... j'ai lu dans http://files.sma.de/dl/28329/SB30-50-1A ... -fr-10.pdf :

6.6.1: Le même nombre de panneaux photovoltaïques doit être monté en série sur tous les strings

Et 14.1.2 :
Nombre d’entrées MPP indépendantes 2
Strings par entrée MPP 2

Alors... vous êtes limité à un multiple de 4 panneaux? Si j'ai 22 panneaus, je suppose que je peu utilise juste 2 strings, 1 par MPPT?

Non, le paragraphe 6.6.1 commence par:
Exigences relatives aux panneaux photovoltaïques par entrée

Donc tous les string d'une même entrée doivent avoir le même nombre de panneaux.
Mais les entrées peuvent être déséquilibrées.

Dans ton cas, je mettrai le maximum de panneaux sur l'entrée qui sera à l'ombre le plus tard. Dès qu'un panneau sera à l'ombre sur une chaine, toute la chaine sera impactée. Mais comme la production diminue au fil de la journée, il doit être possible de limiter l'impact total en conservant un maximum de panneaux en production après le premier passage à l'ombre.

PS: en me relisant, pas sur d'être très clair... :mrgreen:
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

MrGreen
Messages : 18
Enregistré le : 04 sept. 2019 16:04
Departement/Region : Gard
Professionnel PV : Non

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar MrGreen » 11 sept. 2019 18:49

ericg a écrit :
Non, le paragraphe 6.6.1 commence par:
Exigences relatives aux panneaux photovoltaïques par entrée

Donc tous les string d'une même entrée doivent avoir le même nombre de panneaux.
Mais les entrées peuvent être déséquilibrées.


Ahh... oui, c'est vrai!

ericg a écrit :Dans ton cas, je mettrai le maximum de panneaux sur l'entrée qui sera à l'ombre le plus tard. Dès qu'un panneau sera à l'ombre sur une chaine, toute la chaine sera impactée. Mais comme la production diminue au fil de la journée, il doit être possible de limiter l'impact total en conservant un maximum de panneaux en production après le premier passage à l'ombre.

PS: en me relisant, pas sur d'être très clair... :mrgreen:


Malheureusement, 11 x V_oc = 433,95 = 500/1.15 que correspond d'un temperature de ~ -11 deg. Mais l'impact d l'ombrage est tres legere - j'estimé 3% quand tu suppose le perte completemtment d'un string en cas d'ombrage partiele d'un cellule.

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5279
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Raccordements SunnyBoy SB6.0

Messagepar ericg » 11 sept. 2019 23:30

Je reprends les caractéristiques:
Ondulateur SB 6.0:
2 x MPPT +2 String par MPPT
Max DC Input Voltage (V) 600
MPP Voltage min (V) 140
MPP Voltage max (V) 500
Max Input current per string (A) 15

Panneau I'm Solar 300M
V_max (V) 32.15
I_max (A) 9.35
Voc_max (V) 39.45
Isc_max (I) 9.9

Donc la tension max est à 600V, pas 500... et tu peux envisager 13 panneaux d'un coté et 9 de l'autre par exemple, tu restes dans les plages de l'onduleur.
Le gain sera minime, mais c'est de l'optimisation!
Tu peux aussi panacher une partie des modules sur Micro onduleur pour perdre progressivement, et une partie sur onduleur central pour limiter les coûts...
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*