Un onduleur produit moins que les autres



Gratuit et sans engagement
http://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php


JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8501
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 11 avr. 2019 22:52

les disjoncteurs WR4 à WR6 sont raccordés à des câbles de section inférieure aux disjoncteurs WR1 à WR3. Je suppose donc que l'un des disjoncteurs WR4 à WR6 correspond à tes "petits" onduleurs SB4000TL, alors que les "gros" onduleurs SMC10000TL sont raccordés sur les disjoncteurs WR1 à WR3

Par contre je en vois pas le calibre de ces disjoncteurs sur la photo ;)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 11 avr. 2019 23:03

JujuY a écrit :les disjoncteurs WR4 à WR6 sont raccordés à des câbles de section inférieure aux disjoncteurs WR1 à WR3. Je suppose donc que l'un des disjoncteurs WR4 à WR6 correspond à tes "petits" onduleurs SB4000TL, alors que les "gros" onduleurs SMC10000TL sont raccordés sur les disjoncteurs WR1 à WR3

Par contre je en vois pas le calibre de ces disjoncteurs sur la photo ;)

50A pour les SMC, 25 A les SB.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8501
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 11 avr. 2019 23:05

titi551 a écrit :Oui de plus les C60 des SB ne sont pas tellement sollicité, jamais tièdes, alors que ceux des SMC tiédissent un peu.

Je comprends que tu as 6 disjoncteurs identiques C60 (= 60A, courbe C) pour protéger tes 6 onduleurs.

Si le calibre C60 se justifie pour les onduleurs SMC10000TL, l'usage du même calibre pour protéger les onduleurs SB4000TL, est une erreur de débutant. Ils ne protègent pas les onduleurs.

Si un défaut interne se déclare dans l'un des onduleurs SB4000TL, le disjoncteur C60 déclenchera bien trop tard. L’onduleur concerné aura tout le temps de se détériorer de manière irréversible :shock: Un calibre C25 est largement suffisant
  • SB4000TL : Puissance maxi 4 000W / 230V = 17,4 A non ok pour C60, je conseille C25
  • SMC10000TL : Puissance maxi 10 000W / 230V = 43,5 A --> ok pour C60
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8501
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 11 avr. 2019 23:18

titi551 a écrit :
JujuY a écrit :les disjoncteurs WR4 à WR6 sont raccordés à des câbles de section inférieure aux disjoncteurs WR1 à WR3. Je suppose donc que l'un des disjoncteurs WR4 à WR6 correspond à tes "petits" onduleurs SB4000TL, alors que les "gros" onduleurs SMC10000TL sont raccordés sur les disjoncteurs WR1 à WR3

Par contre je en vois pas le calibre de ces disjoncteurs sur la photo ;)

50A pour les SMC, 25 A les SB.
Nos messages se sont croisés :lol: 8-)

Ok j'aime mieux, même si c'est trop juste pour les disjoncteurs de 50 A

SMA recommande de laisser un espace entre les disjoncteurs Disjoncteur miniature - Dimensionnement des disjoncteurs de protection de ligne adaptés pour des onduleurs sous l’influence d’effets photovoltaïques spécifiques de manière à limiter l'auto-échauffement
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 12 avr. 2019 09:37

Bonjour,
Oui les messages se sont croisé, et je voulais dire disjoncteur gamme C60 calibre 50A pour les smc et 25 A pour les SB :oops:
Merci pour le lien sur les protections onduleurs. Avec mon pif j'aurai mis un 63 A sur un SMC 10000 il préconise un 80 :o J'avais repéré à l'installation en 2011 que les 50 A de la gamme C60 étaient juste, qu'il aurait fallu la gamme NC100. M'enfin c'était bien que ça soit du Merlin Gérin.

J'enlève le plastron sur la rangée des disjoncteurs et je laisse la porte de l'armoire entrebâillé de mars à novembre.
Je vais continuer mes observations avec l'aide de tes conseils avertis, je l'aurai cet onduleur, je l'aurai :lol:
Merci de ton aide 8-)

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 12 avr. 2019 13:37

Je viens de le repérer en warten depuis mon pc à la maison, je cours a ma bergerie, le message" raccord PE manque" était affiché,voyant vert clignotant. Pas le temps de faire de mesure, un petit bruit de relais clac clac clac, repartit en prod, voyant vert fixe, et le message disparait sans rien faire. Il joue avec moi l'enfoiré :twisted:
J'ai envie de l'ouvrir pour voir comment le câblage du bornier F(page 24) se fait sur le circuit imprimé de puissance, pour voir si un faut contact ou échauffement est repérable. Pas moyen de mettre une pointe de touche de métrix sur le bornier pour prendre une tension neutre/ terre.
De toute façon, il décroche uniquement sur une belle journée lorsque la puissance se rapproche du maxi. Si il n'y a pas de bug logiciel qui donnerait pas le bon message d'erreur, ça peut être qu'un souci intempestif de tension terre/neutre dans l'onduleur comme c'est ok au niveau des borniers hors onduleur.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8501
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 12 avr. 2019 14:05

Comme la bestiole joue à cache cache, il va falloir être plus malin 8-)
Hors tension bien sûr :
  • Inspection visuelle des bornes à serrage rapide au niveau du bornier F dans l'onduleur
  • Manœuvre du bornier F ouverture, refermeture
  • Inspection visuelle des bornes aval et amont du disjoncteur concerné
  • Resserrage des 4 bornes de ce disjoncteur
  • Si le problème persiste, croisement des connexions aval (câble vers les onduleurs) entre deux disjoncteurs voisins
Pour l'inspection visuelle, c'est des traces d'échauffement qu'il faut identifier (changement localisé de couleur des isolants)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 12 avr. 2019 21:37

0.4 V entre N et Terre en injection, j'ai poireauté une demi heure en début d'aprèm, mais il n'a pas arrêté de produire. Il était à 2850 W il doit pas décrocher à moins de 3Kw.
Image

Il faudrait tout démonter pour voir l'arrière du circuit Imprimé,éventuellement reprendre les soudures en amont du fil bleu. Pas repérer de trace d' échauffement sur le connecteur.
Image

J'ai passé le câble AC de l'onduleur fainéant(wr6) sous le disjoncteur de celui à coté et vise versa:
Image
J'ai tout inspecté, pas de trace d’échauffement sur les connexions du RO2V 6 carré et disjoncteur. je peux encore éventuellement passer les fils bleu et noir de sortie de l'onduleur direct sur le RO2V par un domino pour s’affranchir du connecteur rapide.
Prochain épisode demain :lol:

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 13 avr. 2019 13:36

Hier il avait décrocher à 12H50. Aujourd'hui il marche nickel, l’installation est à 100% de sa puissance d'onduleur :D
Image
Image

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8501
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 13 avr. 2019 14:16

A surveiller de près :sun: 8-)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 14 avr. 2019 20:24

Bonsoir,
Pas de souci aujourd'hui, il a bien fonctionné . Je vais refermer les capots et voir sur les jours à venir. La partie serrage du cuivre du connecteur sans vis est inaccessible à la vue comme il est placé. Je me suis contenté de faire fonctionner le système de pince câble plusieurs fois. Dénudé le 6 mm² plus long pour qu'il soit en buté en fond de borne sans que le serrage se fasse sur l'isolant . De toutes façon il n'y avait de de trace de serrage sur l'isolant malgré que le dénudage n'était pas assez longue à mon gout.
Qui vivra verra :!:

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 18 avr. 2019 22:02

Bonsoir,
Il recommence a feignasser. :twisted:
Il a produit 2kwh de moins que les deux autres(25Kwh) aujourd’hui.

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 19 avr. 2019 23:06

Encore 7kwh de moins que les deux autres aujourd'hui :x

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 11408
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar laurent35000 » 23 avr. 2019 11:33

C'est pas quand il fait très chaud que ca merdouille plus ?
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 23 mai 2019 13:28

laurent35000 a écrit :C'est pas quand il fait très chaud que ca merdouille plus ?

Pas spécialement très chaud, je dirais que c'est toujours entre midi et 14 h donc quant la puissance est au delà de 3 kw, il c'est coupé il y a 10 mm . Reparti à produire pour l'instant avec 3500 W. 4 kwh de moins de son voisin pour l'instant. Les onduleur sont sur un mur coté nord qui est enterré, il ne sont jamais soumis à de fortes températures.
J'ai trouver un installateur qui peux me le changer en échange standard pour 700 € ht . Je pense que je vais le changer.

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 107
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 03 juil. 2019 08:47

Bonjour,
Mon onduleur d'échange standard marche nickel depuis plus de 2 semaines :sun:
Avec les foins j'avais pas pris le temps de vous tenir au courant.
J'ai été changé un SMC 10000 ce weekend chez un collègue, dépanneur en vacances. Pas facile de réunir compétence et disponibilité lorsqu'on a plusieurs centrales disséminer sur un Département. :(

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8501
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 03 juil. 2019 09:14

En conclusion, pour le moment tu as changé un onduleur SB4000TL-20 un peu fainéant pour le même onduleur (?) qui produit normalement.

J'ai mis un point d'interrogation car l'onduleur d'origine n'est plus disponible auprès de SMA (sauf stocks)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01


Retourner vers « Onduleurs »