Bonjour,
J'ai une installation avec 6 onduleurs, 3 SB 4000 TL et 3 SMC 10000TL. J'ai un SB qui produit 4 kwh de moins que les 2 autres sur une belle journée ensoleillé. Sur journée couverte(pluie ou ciel gris) la production est équivalente aux autres.
J'ai inversé le raccordement des panneaux avec celui a coté. Même onduleur qui manque de production, donc pas un souci de panneaux. C'est mon alerte sunny portal qui m'a informé. Pas de message d'erreur, le démarrage et l’arrêt se fait en même temps que les autres.
Vous avez idée de la nature du problème ?
Modifié en dernier par titi551 le 15 mars 2019 22:30, modifié 1 fois.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8144
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 15 mars 2019 21:30

Connecte-toi en Bluetooth avec Sunny Explorer en mode installateur et compare tous les réglages appliqués, en particulier la limitation de puissance entre tes onduleurs SB4000TL. Consulte aussi les évènements en réalisant un export des données depuis la date de détection du problème.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 90
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 15 mars 2019 22:25

J'avais déjà jeté un œil,et rien remarqué d'anormal. La limitation de puissance est bien le paramètre 72?
Je me connecte sur mes onduleurs via ma sunny webbox, j'ai pas de menu événement, seulement avec sunny portal.

Image

La seul info que j'ai c'est celle de sunny portal:
Image

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 90
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 16 mars 2019 11:00

Bonjour à tous,
Le beau temps est revenu ce matin, 1kwh de décalage actuellement :
Image
C'est celui là (le N°590) qui produit moins:
Image

Il faut que je relève mon compteur EDF et les compteurs des onduleurs, pour écarté un souci du comptage de cet onduleur. J'ai une pince ampèremétrique je ne remarque pas de différence notoire aussi bien coté continu qu'alternatif, mais ma pince à un calibre 400 A en cc donc pas top en précision de mesure (pince acheté chez Lidl).
Modifié en dernier par titi551 le 16 mars 2019 11:17, modifié 1 fois.

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 6334
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar alexi92 » 16 mars 2019 11:11

Bonjour et question bête:

vu l'écart de ce matin n'y aurait il pas quelques modules qui prennent une ombre ??

CDLT

B.T

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 90
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 16 mars 2019 11:28

alexi92 a écrit :Bonjour et question bête:

vu l'écart de ce matin n'y aurait il pas quelques modules qui prennent une ombre ??

CDLT

B.T

Non aucune ombre. Moi je pense que l'onduleur ne trouve pas son point de fonctionnement optimum MPP. On peux vérifier cela ?

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8144
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 16 mars 2019 12:21

En fonctionnement, on peut, avec Sunny Explorer, visualiser les valeurs instantanées du courant DC et de la tension DC, voie A et voie B. Si ton interface Web ne le permet pas, change d'interface pour faire un diagnostic efficace. De plus lorsque l'on a plusieurs onduleurs, on peut facilement comparer les données

Mes deux onduleurs avec le détail
(un peu dans le désordre. ;) )
La sélection, en bleu dans la zone gauche, définie l'onduleur concerné ou l'ensemble de l'installation
L'onglet supérieur indique la catégorie (valeurs instantanées / réglages)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 90
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 16 mars 2019 13:42

Ton interface et la mienne semble être blanc bonnet et bonnet blanc :)
Image
Image
Image
Image

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8144
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 16 mars 2019 13:53

On voit que le string B produit en DC environ 10% de moins que le string A sur ton onduleur. Il faut comparer cet écran avec un autre onduleur quasi au même moment (2 copies d'écran proches dans le temps)
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8144
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 16 mars 2019 14:08

Suite aux infos que tu m'as transmises, on voit que le déséquilibre entre les strings A / B existe sur tous tes onduleurs SB4000TL-20. il doit y avoir une dissymétrie de câblage.

A un moment, l'onduleur fainéant était même arrêté "MPP" est devenu "stoerung.."

Je ne vois pas quel paramètre permet d'activer la fonction Optitrack, alors que cette option est normalement disponible avec ta version de firmware.
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01

titi551
BDPV
BDPV
Messages : 90
Enregistré le : 29 sept. 2009 01:00
Localisation : 71

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar titi551 » 16 mars 2019 21:16

Oui les SB ont 21 panneaux, 10 et 11.
Tu préconises quoi, faire une mise à jour logiciel ? Je téléphone à mon dépanneur ou c'est à la portée d'un bricoleur comme moi? Mon fils est ingé en info donc je peux me faire aider. :D
Bonne soirée.

JujuY
Modérateur
Modérateur
Messages : 8144
Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
BDPV : jujuy
Departement/Region : 69
Professionnel PV : Non
Localisation : 69 / Rhône

Re: Un onduleur produit moins que les autres

Messagepar JujuY » 18 mars 2019 16:10

Je viens de vérifier depuis 5 minutes le comportement de ton installation (en comparant les 3 SB4000TL). Aujourd'hui, cela me semble une production normale et quasi identiques entre les 3 onduleurs.

Pour le moment rien ne justifie une mise à jour logicielle (perso je suis encore sur la version 3.05, alors que tu es en 3.10). Cette mise à jour requière une SDcard de 2Go maximum. Cette taille n'existe plus trop chez les fournisseurs classiques.

Quel est le jour/date où un événement t'a alerté sur cet onduleur ?
Yves

Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont vertes ou rouges

Image Prod. jour maxi : 65,59 kWh, 22/06/12, Puis. maxi sur 1 min : 10,02 kW, 06/05/12 Firmware onduleur SMA : 3.01


Retourner vers « Onduleurs »