raccordement entre solax et EM111



Vous pensez être victime d'une arnaque au photovoltaïque ?
http://victime-photovoltaique.fr/


tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 18 févr. 2018 18:13

Bonjour
quelqu'un a déjà raccorder le sola x1 a un EM 111 , car je ne comprends pas le câblage!!!!
avec un petit schémas ça serait sympas .
je précise que l'EM 111 et un s1 ,donc Modbus rs 485.
merci


tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 19 févr. 2018 19:05

Bonjo

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 19 févr. 2018 19:15

Bonjour
Merci à toi coucou39 ,j'avais bien fait des recherches ,mais je ne devait pas avoir les yeux en face des trous ,car je n'avais pas vu ce post.
Ça devrait être bon ,maintenant .
Autre problème ,qui me trotte en tête.
Pour éviter la reinjection de courant ,L'emplacement de cet EM111 ,se situe bien en aval du disjoncteur EDF,juste après ,de manière à pouvoir contrôler le courant "entrant ou sortant".
Mais 1ère :le câble qui sort du disjoncteur est trop gros (10 ou 16mm2) alors que l'EM111 ne prends pas plus de 6mm2.
2eme :Faire passer 45 À dans ce petit appareil me paraît invraisemblable.
Donc je ne sais pas quoi faire ,
Si quelqu'un a une solution me permettant de faire fonctionner ce solax 1 ,tout en évitant la reinjection !!!!!
Merci de vos retour

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 19 févr. 2018 21:14

Je vais me répondre à moi même ou à d'autre si quelqu'un regarde ce post.
En regardant de plus prêt,les différents post ,j'ai trouvé le bon appareil ,c'est le EM 112 ,et pas EM 111 .
Les connections sont nettement plus grosses ,et l'amperage plus important ,et bien sûr tout types de communication (impulsion,rs485,etc...)
C'est exactement ce que je chercher.bien sûr le prix est un peu plus élevé.du coup j'ai mon EM 111 à vendre maintenant!!!!

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 16 avr. 2018 15:01

bonjour
je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas .
j'ai raccordé donc ce fameux EM 112(s1) ,mais mon onduleur(solax x1 ) me l'affiche en défaut .
j'ai raccordé comme ceci:
pin 4(fil bleu de la sortie onduleur) sur borne 5 du meter EM 112(s1)
pin 5(fil blanc /bleu de la sortie onduleur) sur la borne 4 du meter EM 112.(s1)
j'ai également raccordé la borne 6 du meter a la barrette de terre ,l'onduleur est a la terre également
je précise que les deux appareil communique en rs 485.j'ai bien entendu paramétré sur l'onduleur la non réinjection(power limit =1;export control=enable;user value =0)
si je mets export control sur diseable ,l'onduleur fonctionne mais je réinjecte .

quelqu'un a t 'il une idée ?????
j'ai également essayer d'inverse les deux fil mais rien n'y fait ,toujours "meter fault"
par avance merci

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 16 avr. 2018 16:23

bon, il faut que tu regardes en détail le post de foufinou66 que j'avais aidé

pour la section de cable , on avait trouvé une solution

le cablage qui marche chez foufinou66 :
port RJ45 Solax pin 7 (METTER_485A bornes 5 (T) et 8 (A-) du bornier EM111 (faire un pontage du 5 au 8)
port RJ45 Solax pin 8 (METTER_485B) sur borne 6(B+) du EM111
masse rs485 au pin 7

sur la doc compteur em112 regard la figure 4 rs485 : le bornier de gauche est celui du Em112 :il faut raccorder uniquement les bornes 58 6 et 7
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 16 avr. 2018 17:56

bonjour flen 42
j'ai bien lu le post de foufinou66 mais j'ai du mal lire .
donc la sortie du solax sont les pin 7 (compteur 485 A ) et 8 (compteur 485 B).
j’espère que jusque la c'est bon!!!!
concernant le raccordement au meter ,je ne suis pas trop d'accord ,ou alors j'ai strictement rien compris .
apparemment ce serait ,pour toi les bornes 5 pontet avec 8 pour le rs 485A et la borne 6 pour le RS 485B ;hors sur le EM 112 et pas 111 le branchement est différent ;le RS 485 A serait sur la borne 5 pontet avec le 3 et pour le RS 485 B serait la borne 4 ;est ce que tu me confirme ma bêtise ou pas ????????
quoi qu' il en soit je vais déjà corriger la sortie du solax par les bornes 7 et 8 et pas 4et 5 ;et 6 a la terre

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 16 avr. 2018 18:23

pour compléter ce que j'ai déjà écrit :
alors il y a du mieux ,mais ce n'est pas encore ça !! je m'explique
ce serait bien le fil marron (pin 8) et le fil blanc/marron(pin 7) de la rj 45 qu'il faut raccorder.
si je mets le fil marron (pin 8) qui est sensé être le RS 485 A sur la borne 5 pontet avec le 3 ,cela ne fonctionne pas ;par contre si je le mets tout seul sur la borne 4 ,qui correspond au RS 485 B et que je prends le blanc/marron (pin 7)sur la borne 5 pontet avec la borne 3 ,j'ai l'allumage par intermittence (cela clignote )d'un petit logo (RX/TX) sur le meter ,mais le solax dit toujours meter fault .
une idée!!!!!!!!!

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4217
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar thierry_c » 16 avr. 2018 21:12

souvent il faut une résistance de terminaison sur ce genre de système !

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 16 avr. 2018 21:46

@tacotaactele :

pas d'accord ! sur les 2 docs du fabricant carlo gavazzi il y a la mème figure 4 concernant le rs485

sur le EM112 il faut uniquement raccorder sur 5/8 6 et 7 la 4 reste non raccordée

s'il te plait : essaye en respectant ce que je te dis et dis moi si ça marche .


ps : pour thierry c : oui effectivement mais dans ce cas précis c'est le pont entre 5 et 8 qui ferme le bus ( la résistance est inclue dans le compteur )
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 16 avr. 2018 23:09

Désolé flen 42 cela ne marche pas ,et j'ai suivi à la lettre ton branchement ,j'ai même inversé 8 et 6 .j'ai les 2 notices (EM 111 et EM 112 sous les yeux et pour moi la fig 4 pour EM 111 c'est pour la sortie d'impulsion (pour RS 485 ,c'est la fig 5) pour pour EM 112 ,celui qui m'intéresse,la fig 4 ,c'est un contact ouvert ( pour RS 485 ,c'est la fig 6).
J'ai pris des photos des 2 notices mais je ne sais pas comment les mettre.

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 17 avr. 2018 08:34

Alors la ,c'est bizarre!!!!!!!!!!.j'ai trouvé sur le site constructeur de l'EM 112 la fiche technique .cela correspond à ce que flen 42 me dit ,mais la notice livrée avec l,appareil n'est absolument pas la même chose ,le câblage est ,d'après les notices reçues avec les appareils (EM 111 et EM 112 ) différent.sachant que lorsque ,je câble suivant la notice livrée avec l'appareil ,cela ne fonctionne pas ,mais j'ai quand même le clignotement de "RX/TX", contrairement au câblage proposé sur le site constructeur ou flen 42.j'y comprends plus rien ,c'est quoi cette arnaque !!!!!!!!!!!!!!
Qui faut il croire ,et pourquoi cela ne marche pas ,problème avec l'onduleur ????????????

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 08:43

bonjour,

as tu essayé d'inverser Rx et Tx ?


est tu sur que tu prends bien le bon fil sur le connecteur RJ45 coté onduleur ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 08:50

je viens de voir sur le site de carlogavazzi : en fait il y a plusieurs modèles de EM112

peux tu regarder ce qui est marqué sur l'appareil : donne moi la reference complète par exemple : EM112DINAV01XM1PFA
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 08:59

Image
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 8599
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar laurent35000 » 17 avr. 2018 09:07

Tu as bien configuré en MODBUS ?
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 09:15

.....
Modifié en dernier par flen42 le 17 avr. 2018 09:24, modifié 1 fois.
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

Avatar de l’utilisateur
flen42
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3890
Enregistré le : 20 déc. 2009 01:00
BDPV : flen42
Departement/Region : 42
Professionnel PV : installateur
Localisation : Loire
Contact :

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 09:20

dans le menu setting du solax as tu bien mis export control à 0 ?
SOLGIE : Les Énergies Renouvelables ? C'est tout Naturel !
Fronius Service Partner , SAV SMA , Etudes, Aide, Vente de matériel aux particuliers

tacotactele
Messages : 33
Enregistré le : 24 juin 2017 18:16
Departement/Region : 87000
Professionnel PV : non

Re: raccordement entre solax et EM111

Messagepar tacotactele » 17 avr. 2018 09:33

alors config meter

EM112-DIN.AV0.1.X.S1.X
En facade CARLO GALVAZZI YR 2016 197002A

J ' ai bien inverse RX et TX et c'est comme ca que j'ai trouve l'inversion du fil marron pin 8 et du fil blanc /marron pin 7 pour avoir l'allumage par intermittence du logo RX/TX.

Je suppose que tu veux dire export control sur "enable": alors oui User value sur 0 et power limit sur 1 .


Retourner vers « Onduleurs »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré