Panne Onduleur Gridfit 2200 W
-
- Messages : 4
- Enregistré le : 11 mai 2017 08:50
- BDPVÂ : etibou01
- Departement/Region : 01
- Professionnel PVÂ : Non
Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Bonjour à tous,
Après 7 ans de bon fonctionnement, mon onduleur Gridfit 2200 (installation Evasol) reste éteint en pleine journée .
Aucun voyant allumé, rien sur l'afficheur.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
J'ai vérifié tous les disjoncteurs mais rien de tombé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour information, la marque Evasol a été rachetée (une énième fois) par la société GFE..
A suivre.. Beaucoup de démarchage.. avec des propositions de rénovation avec installation de micro-onduleur avec une argumentation d'un gain de +15 à +20 % ... (un vrai miracle solaire !!)
Après 7 ans de bon fonctionnement, mon onduleur Gridfit 2200 (installation Evasol) reste éteint en pleine journée .
Aucun voyant allumé, rien sur l'afficheur.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
J'ai vérifié tous les disjoncteurs mais rien de tombé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour information, la marque Evasol a été rachetée (une énième fois) par la société GFE..
A suivre.. Beaucoup de démarchage.. avec des propositions de rénovation avec installation de micro-onduleur avec une argumentation d'un gain de +15 à +20 % ... (un vrai miracle solaire !!)
-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Bonjour
as tu essaye d’arrêter complètement toute l’installation et la redémarrer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure ?
en cas de besoin : http://www.insoco.org/
as tu essaye d’arrêter complètement toute l’installation et la redémarrer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure ?
en cas de besoin : http://www.insoco.org/
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******
-
- Messages : 4
- Enregistré le : 11 mai 2017 08:50
- BDPVÂ : etibou01
- Departement/Region : 01
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Bonjour,
J'ai bien déroulé la procédure mais rien ne se passe..
J'ai trouvé un prestataire proche de chez moi sur http://www.insoco.org/
Il pense que le système a pris un coup de foudre, peut être la nécessité de vérifier les panneaux ou au moins les connexions..
A suivre..
J'ai bien déroulé la procédure mais rien ne se passe..
J'ai trouvé un prestataire proche de chez moi sur http://www.insoco.org/
Il pense que le système a pris un coup de foudre, peut être la nécessité de vérifier les panneaux ou au moins les connexions..
A suivre..
-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
tu connais toute la procedure complète ? 

******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******
- laurent35000
- Modérateur
- Messages : 10385
- Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
- BDPVÂ : laurent35000
- Departement/Region : 35
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Si foudre, fais une déclaration a ton assurance, une partie sera pris en charge
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV
Membre du
Ma production en live
Ma fiche BDPV



-
- Messages : 4
- Enregistré le : 11 mai 2017 08:50
- BDPVÂ : etibou01
- Departement/Region : 01
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Bonjour,
Le prestataire a installé un onduleur de prêt après avoir modifié les connexions.
Sur l'ancien j'avais 2 arrivées (2 strings ) et sur celui-ci 1 seule.
Est-ce que cela peut poser problème ?
J'avais cru comprendre que plus il y a de liens de raccordement entre les panneaux et l'onduleur plus on limite les pertes du à des problèmes de panneaux.
Il y a de la production mais on va attendre que le soleil se montre un peu..
Autre question :
Il m'a indiqué que mon installation n'était pas conforme car il n'y avait pas de sectionneur DC entre les panneaux et l'onduleur..
Est-ce que c'est vraiment utile de l'installer (assurance etc..).
A suivre..
Le prestataire a installé un onduleur de prêt après avoir modifié les connexions.
Sur l'ancien j'avais 2 arrivées (2 strings ) et sur celui-ci 1 seule.
Est-ce que cela peut poser problème ?
J'avais cru comprendre que plus il y a de liens de raccordement entre les panneaux et l'onduleur plus on limite les pertes du à des problèmes de panneaux.
Il y a de la production mais on va attendre que le soleil se montre un peu..
Autre question :
Il m'a indiqué que mon installation n'était pas conforme car il n'y avait pas de sectionneur DC entre les panneaux et l'onduleur..
Est-ce que c'est vraiment utile de l'installer (assurance etc..).
A suivre..
- Algoret
- BDPV
- Messages : 503
- Enregistré le : 17 févr. 2009 01:00
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : Non
- Localisation : 13
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
etibou01 a écrit :Sur l'ancien j'avais 2 arrivées (2 strings ) et sur celui-ci 1 seule.
Est-ce que cela peut poser problème ?
Non. Le prestataire a adapté le cablage aux besoins et capacités de l'onduleur de prêt
etibou01 a écrit :J'avais cru comprendre que plus il y a de liens de raccordement entre les panneaux et l'onduleur plus on limite les pertes du à des problèmes de panneaux.
En règle générale ce serait plutôt le contraire : sur ta nouvelle string unique, la tension est plus forte et l'intensité et donc les pertes moindres. Le cas particulier, c'est 2 strings dont une en panne, avec un double tracker. Le fait d'être en deux strings maintient à 50% la production....et fait que tu mettras plus longtemlps à t'apercevoir de la panne.
etibou01 a écrit :Il m'a indiqué que mon installation n'était pas conforme car il n'y avait pas de sectionneur DC entre les panneaux et l'onduleur..
Est-ce que c'est vraiment utile de l'installer (assurance etc..).
Drôle de question...c'est obligatoire et comme tout ce qui est conformité, on espère bien que cette sécurité sera inutile....maintenant tu peux aussi avoir un sectionneur en entrée de l'onduleur, certains modèles en sont équipés.
-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
oui il t faut dans un boitier séparé entre les modules et l'onduleur un interrupteur sectionneur et un parasurtenseur Dc surtout dans ta zone
ça expliquerai peut être pourquoi il a grille sous un orage ..
ça expliquerai peut être pourquoi il a grille sous un orage ..
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******
-
- Messages : 11
- Enregistré le : 14 nov. 2017 14:00
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Bonjour,
J'ai cet onduleur aussi car même installateur
et aujourd'hui, il clignote en anomalie !
quel est la procédure de redémarrage svp ?
par avance, merci de votre aide
titi
J'ai cet onduleur aussi car même installateur
et aujourd'hui, il clignote en anomalie !
quel est la procédure de redémarrage svp ?
par avance, merci de votre aide
titi
-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
pour couper :
on commence par le disjoncteur ENEDIS de production ..après on coupe le boiter AC ( entre l'onduleur et le réseau ) , puis la poignée ESS ou le sectionneur sur l'onduleur ( quand il existe ) ..et enfin l'interrupteur/sectionneur dans le boitier DC .
on attends 20 minutes ..
pour remettre en service on fait soigneusement le chemin inverse ..le boiter Dc ..l'onduleur , le boitier Ac et le disjoncteur ENEDIS de production ..
on commence par le disjoncteur ENEDIS de production ..après on coupe le boiter AC ( entre l'onduleur et le réseau ) , puis la poignée ESS ou le sectionneur sur l'onduleur ( quand il existe ) ..et enfin l'interrupteur/sectionneur dans le boitier DC .
on attends 20 minutes ..
pour remettre en service on fait soigneusement le chemin inverse ..le boiter Dc ..l'onduleur , le boitier Ac et le disjoncteur ENEDIS de production ..

******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******
-
- Messages : 11
- Enregistré le : 14 nov. 2017 14:00
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
merci Regismu
je vais essayer ça ... en espérant que l'onduleur ne soit pas mort !
on commençait juste à avoir un peu de gain financier ;-(
un bon installateur, réparateur sur Toulouse ?
je vais essayer ça ... en espérant que l'onduleur ne soit pas mort !
on commençait juste à avoir un peu de gain financier ;-(
un bon installateur, réparateur sur Toulouse ?
- laurent35000
- Modérateur
- Messages : 10385
- Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
- BDPVÂ : laurent35000
- Departement/Region : 35
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Si il est HS change le et de marque aussi, SMA, fronius ABB, il y en a pas mal de fiable.
faudra juste vérifier la compatibilité avec ton installation
faudra juste vérifier la compatibilité avec ton installation
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV
Membre du
Ma production en live
Ma fiche BDPV



-
- Modérateur
- Messages : 8077
- Enregistré le : 13 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : jujuy
- Departement/Region : 69
- Professionnel PVÂ : Non
- Localisation : 69 / Rhône
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Quel est le code défaut affiché lors du défaut ?
Installateurs autour de Toulouse voir http://www.insoco.org
Il y a aussi legarsdusud qui répare certains onduleurs à titre expérimental et qui habite à proximité de Toulouse
Installateurs autour de Toulouse voir http://www.insoco.org
Il y a aussi legarsdusud qui répare certains onduleurs à titre expérimental et qui habite à proximité de Toulouse
-
- Messages : 82
- Enregistré le : 25 nov. 2016 11:42
- Departement/Region : 28
- Professionnel PVÂ : non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Bonsoir
Si tu veux faire au moins cher, Je viens de te faire une proposition de réparation en MP
Si tu est bricoleur , je peux t'aider pour tenter de réparer tout seul .
A+
Si tu veux faire au moins cher, Je viens de te faire une proposition de réparation en MP
Si tu est bricoleur , je peux t'aider pour tenter de réparer tout seul .
A+
-
- Messages : 11
- Enregistré le : 14 nov. 2017 14:00
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Alors c'est étrange, quand je coupe les disjoncteurs , j'ai les led témoins qui restent allumées.
Je n'ai pas de code erreur car l'afficheur ne s'allume pas (disjoncteurs mis ou pas)
Merci pour la proposition de réparation, mais bien que bricoleur et électronicien de formation dans ma jeunesse, j'évite de toucher à ces tensions
Je n'ai pas de code erreur car l'afficheur ne s'allume pas (disjoncteurs mis ou pas)
Merci pour la proposition de réparation, mais bien que bricoleur et électronicien de formation dans ma jeunesse, j'évite de toucher à ces tensions
-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
tu as fait toute la manœuvre complète ?
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******
-
- Messages : 11
- Enregistré le : 14 nov. 2017 14:00
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
je pense
déjà encore merci pour votre aide.
il faudrait que je prenne une photo mais j'ai :
un disjoncteur a coté du linky production
a coté de l'onduleur total energie giftfit 2200
un disjoncteur marqué "photovoltaîque"
un disjoncteur marqué "parafoudre"
et rien d'autre .. pas de poignée ESS (du moins je ne vois pas!) , rien sur l'onduleur

déjà encore merci pour votre aide.
il faudrait que je prenne une photo mais j'ai :
un disjoncteur a coté du linky production
a coté de l'onduleur total energie giftfit 2200
un disjoncteur marqué "photovoltaîque"
un disjoncteur marqué "parafoudre"
et rien d'autre .. pas de poignée ESS (du moins je ne vois pas!) , rien sur l'onduleur
-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
et le boiter Dc ?
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******
-
- Messages : 11
- Enregistré le : 14 nov. 2017 14:00
- Departement/Region : 31
- Professionnel PVÂ : Non
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
je ne vois rien d'autre..
je prends des photos de mon installation dès que je peux.. ça sera plus clair
je prends des photos de mon installation dès que je peux.. ça sera plus clair

-
- BDPV
- Messages : 26281
- Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
- BDPVÂ : regismu
- Departement/Region : 13
- Professionnel PVÂ : non
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W


******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******