Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine



DenisD
Messages : 6
Enregistré le : 24 janv. 2018 22:24
Departement/Region : 31
Professionnel PV : non

Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Messagepar DenisD » 24 avr. 2019 22:16

Bonjour,
Je souhaitais utiliser une résistance de lave vaisselle (2 kW) pour chauffer une piscine en été, et de l'eau chaude sanitaire en hiver.
Pour cela, je voulais simplement acheter des panneaux PV (PV obligatoirement car éloigné des points de consommation, et pour faciliter l'installation), les mettre en série (pour obtenir 240 VDC, mettre la protection adhoc (je n'ai pas regardé encore ce point), et alimenter directement la résistance (normalement alimentée en 220VAC, 2 kW). Je voulais éviter d'utiliser un convertisseur si possible.
Est-ce que vous y voyez un soucis particulier ? Est-ce que je peux mettre en série 20 panneaux en 12V pour obtenir 240 V ? Est-ce que je dis des bêtises ?
Merci !

Regismu
BDPV
BDPV
Messages : 27162
Enregistré le : 10 juil. 2009 01:00
BDPV : regismu
Departement/Region : 13
Professionnel PV : non
Localisation : 13
Contact :

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Messagepar Regismu » 24 avr. 2019 22:20

Bonsoir

mais pourquoi ? vous n'avez pas le réseau ?
******* Signature non conforme, merci de lire la Charte avant d'en refaire une *******

eric86
BDPV
BDPV
Messages : 350
Enregistré le : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Messagepar eric86 » 24 avr. 2019 23:54

DenisD a écrit :Bonjour,
Je souhaitais utiliser une résistance de lave vaisselle (2 kW) pour chauffer une piscine en été, et de l'eau chaude sanitaire en hiver.
Pour cela, je voulais simplement acheter des panneaux PV (PV obligatoirement car éloigné des points de consommation, et pour faciliter l'installation), les mettre en série (pour obtenir 240 VDC, mettre la protection adhoc (je n'ai pas regardé encore ce point), et alimenter directement la résistance (normalement alimentée en 220VAC, 2 kW). Je voulais éviter d'utiliser un convertisseur si possible.
Est-ce que vous y voyez un soucis particulier ? Est-ce que je peux mettre en série 20 panneaux en 12V pour obtenir 240 V ? Est-ce que je dis des bêtises ?
Merci !

Bonsoir,
En théorie presque oui. Parce qu'il y a un point de sécurité un peu oublié, c'est comment tu coupes le système. Parce qu'un interrupteur capable de couper 240V 10A continu, ça ne se trouve pas comme ça !

eric86
BDPV
BDPV
Messages : 350
Enregistré le : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Messagepar eric86 » 25 avr. 2019 01:49

Bon j'ai dis une presque bêtise, parce qu’un interrupteur disjoncteur 400V DC 16A, j'ai trouvé cela à 20€ (+port)
Pour une piscine ça ira peut être, pour un chauffe eau, il restera la problème du thermostat, et là un relais statique 400V DC 25A on trouve aussi mais c'est 100€, certainement HT plus le port

gregoo31
Messages : 122
Enregistré le : 23 sept. 2018 11:02
Departement/Region : 09
Professionnel PV : non

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Messagepar gregoo31 » 25 avr. 2019 08:53

Quel est le volume de ta piscine car 2kw cela risque d'être un peu "juste"?
Avec une PAC tes 2kw se transformeront en 10 ou 12 Kw....

eric86
BDPV
BDPV
Messages : 350
Enregistré le : 03 oct. 2010 22:18
BDPV : eric86
Departement/Region : 86
Professionnel PV : Non

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Messagepar eric86 » 25 avr. 2019 19:58

Une PAC avec une alimentation simpliste comme envisagé ne pourra pas fonctionner. Alors qu'une bête résistance, sous réserve de gérer l'aspect sécurité, s'en accommodera très bien.