Debut Projet 36Kwc - vente totale



Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 13 avr. 2018 19:28

Bonjour à tous,

J'ouvre un nouveau sujet concernant le debut de mon projet en 36kWc en Vente totale (ISB sur bac acier).

Je viens de recevoir les boitiers AC et DC ainsi que mes 2 onduleurs SOLAREDGE SE17K

- 4 strings de 9kWc avec optimiseurs solaredge P700

J'ai quelques questions :
- J'ai environ 30ml entre le AC et le coffret ENEDIS en limite de propriété. Est-ce q'un câble 4*16² peut suffir ou me conseillez vous un 4*25²?
- De mes panneaux, quelle section de cable de terre je dois utiliser ? Le 6² suffit ou faut il plus ?

Je vous mets des photos ce weekend quand j'ai fini de poser les coffret et onduleur.

Avatar du membre
sarl ALIZON
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 176
Enregistré le : 15 sept. 2008 01:00
Departement/Region : 54
Professionnel PV : Installateur
Localisation : 54/88/57/67/68
Contact :

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar sarl ALIZON » 13 avr. 2018 21:35

Bonsoir
Je partirais avec le 4x16(j'ai pas calculé la chute de tension)
Pour le DC le 6 mm2 ira très bien.
Avez-vous optimisé les onduleurs avec le logiciel de solarEdge ?
Bonne suite.

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 13 avr. 2018 22:52

sarl ALIZON a écrit :Bonsoir
Je partirais avec le 4x16(j'ai pas calculé la chute de tension)
Pour le DC le 6 mm2 ira très bien.
Avez-vous optimisé les onduleurs avec le logiciel de solarEdge ?
Bonne suite.



Merci Alizon pour ton retour.

Pour le 6mm2 coté DC c'est bien pour la terre que tu parles?

Pour SOLAREDGE, je n'arrive pas à me décider. J'essayer de trouver le meilleur compromis entre cout achat, avenir et temps de pose. Je m'explique:

Je vais partir sur des modules SOPRAY 180Wc ou TRINA SOLAR 180Wc, je peux:

Avec des P800s (env 47€ HT), je peux mettre 4 panneaux par OP mais cela implique des Y MC4 et c'est pas donné (20€ les 4 par optimiseurs)
Avec des P700 (env 43€ HT), je peux mettre que 2 panneaux

Donc en gros d'un coté j'ai pour 200 panneaux (36000wc):

P800s : 50*47 + 50*20 = 2350 + 1000 = 3350€ HT et moins de production car si problème de mismatch et/ou ombre je travaille sur 4 panneaux et plus long à poser.
P700 ou P405 : 100*43 = 4300€ HT

Je dois faire quand même 4 strings de 9000Wc de tous les cas...

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 14 mai 2018 21:04

Je viens de finir de poser les boitiers de protections DC et AC ainsi que les onduleurs.

J'espere avoir mis les etiquettes au bon endroit (a vous de me dire), le consuel passe demain matin 8H

Toutes les terres sont en 16²
Reinjection DC vers onduleurs en 2*6²
Reinjection onduleurs vers AC en 4*16²
Reinjection AC vers reseau en 4*25²

Vue de l'ensemble:
Image

Vue de pret DC:
Image

Vue de pret AC:
Image

Coffret DC ouvert:
Image

Coffret AC ouvert:
Image

mariro
BDPV
BDPV
Messages : 3426
Enregistré le : 10 août 2010 10:53
BDPV : mariro
Departement/Region : 35
Professionnel PV : Non
Localisation : Ille et Vilaine - Bretagne

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar mariro » 15 mai 2018 11:10

Les onduleurs seront bien au chaud !!!! Pas top pour la ventilation....

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9176
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar laurent35000 » 15 mai 2018 11:56

Pas de norme pour la fixation sur placo des onduleurs, je pensais qu'il fallait une matière spéciale ?
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 15 mai 2018 12:31

mariro a écrit :Les onduleurs seront bien au chaud !!!! Pas top pour la ventilation....


T'inquiètes j'ai décalé les onduleurs du placo (3cm) avec des vis spéciales.
L'espace autour respecte largement les recommandations de solaredge. En plus solaredge ne fait que la transformation DC en AC. Le mppt se fait sur les optimiseurs

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 15 mai 2018 12:32

laurent35000 a écrit :Pas de norme pour la fixation sur placo des onduleurs, je pensais qu'il fallait une matière spéciale ?


Je pense pas. En plus c'est pas le placo qui les tiens mais losb derrières le placo

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 15 mai 2018 12:33

Consuel validé ce matin. Rien à redire

Avatar du membre
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9176
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar laurent35000 » 15 mai 2018 13:36

Impec :sun: :sun: :sun:
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

LaBalme74
Messages : 348
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar LaBalme74 » 17 mai 2018 11:08

Hello,

Le 6 carré est un peu juste entre les coffrets DC et les onduleurs. Ce serait mieux en 10.

+ attention tu es à la limite de la norme par rapport au courant admissible des MC4...

:sun:

PS : pour ma culture perso, pourquoi ce choix de panneaux :?:

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 17 mai 2018 23:59

LaBalme74 a écrit :Hello,

Le 6 carré est un peu juste entre les coffrets DC et les onduleurs. Ce serait mieux en 10.

+ attention tu es à la limite de la norme par rapport au courant admissible des MC4...

:sun:

PS : pour ma culture perso, pourquoi ce choix de panneaux :?:


J'ai au max 11250Wc par string (et même 13500Wc avec des optimiseurs P800).
De plus je pense ne pas atteindre cette puissance en Watts en production. J'avais prévu du 6 carré en câble PV.

Quel est le max de la puissance en Watts d'un câble 6 carré ?

Les MC4 sont limitées à quelle puissance ? Tu parles en V ou en W?

Pour les panneaux, les sopray je les ai eu à 35€ pièces et les trina a presque gratuit.
Je réfléchis encore si je ne mets pas autre chose en 320-330wc.
L'avantage des sopray ou trina c'est que c'était des petites taille 1500*800 donc plus facile des fois à caser sur un toit. Avec des classique 1600*1000 j'en mets beaucoup moins car je dépasse en pieds de toiture et sur les côtés. J'avais calculé qu'avec des 250-270 je pouvais mettre moins de puissance.

LaBalme74
Messages : 348
Enregistré le : 25 nov. 2009 01:00
Localisation : 74

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar LaBalme74 » 18 mai 2018 08:17

Les onduleurs fonctionnent à tension fixe = 750 VDC pour les triphasés.

(9000*2) / 750 = 24 A

Les MC4 sont donnés pour 30A mais la norme nous dit de prendre un coef de sécurité de 1,25 soit 24A maxi.

Tu es donc à la limite mais il n'y a pas péril en la demeure non plus pas d'inquiétude. En tout cas si les MC4 sont bien sertis :twisted:

Pour le câble 6mm2, faut voir la fiche technique mais pour 24A maxi, un 10mm2 eut été mieux.

OK pour le choix de panneaux, en effet au prix ou tu les achètes c'est sans concurrence.


:sun:

Landais40100
Messages : 39
Enregistré le : 07 mars 2018 07:08
Departement/Region : 40100
Professionnel PV : Non

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Messagepar Landais40100 » 18 mai 2018 11:38

LaBalme74 a écrit :Les onduleurs fonctionnent à tension fixe = 750 VDC pour les triphasés.

(9000*2) / 750 = 24 A

Les MC4 sont donnés pour 30A mais la norme nous dit de prendre un coef de sécurité de 1,25 soit 24A maxi.

Tu es donc à la limite mais il n'y a pas péril en la demeure non plus pas d'inquiétude. En tout cas si les MC4 sont bien sertis :twisted:

Pour le câble 6mm2, faut voir la fiche technique mais pour 24A maxi, un 10mm2 eut été mieux.

OK pour le choix de panneaux, en effet au prix ou tu les achètes c'est sans concurrence.


:sun:


Ok donc si je prends ton calcul avec un SE17k je peux faire du 135% donc 2 strings de 11250wc soit
(11250*2)/750=30A
Après le jour où j'arrive à faire 22500w sur un onduleur c'est pas prêt d'arriver. J'ai 3/4 des panneaux au sud et 1/4 au nord.

Pour le câble je regarde la Doc technique.


Retourner vers « Installation supérieure à 3Kwc »