2eme onduleurs 9kwc



Gratuit et sans engagement
http://www.bdpv.fr/fr/verifDevis.php


Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9117
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 12:49

le soucis n'est pas le 6 kVA mais le fait que tu es deja un 3kWc de monter
6 + 3 =9 et don au dela de 6 tu passe en TRI avec équilibrage des phases
tu peux mettre le 3 kWc sur une phase, mais pour le 6 kVA tu peux pas tout mettre sur la 2emephase, ca fais trop, il faut répartir sur la 3eme et comme ton onduleur est monophasé, ENEDIS va te bloquer la mise en route car je vois pas comment ton installateur va pouvoir le faire, le plus simple était de mettre un seul onduleur en triphasé qui aurait fait le boulot sauf si tu as bien un SYMO comme onduleur
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

polak1971
BDPV
BDPV
Messages : 156
Enregistré le : 18 mars 2010 17:11
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar polak1971 » 10 nov. 2017 14:27

oui apparament c es un symo je viens de le voir c es marquer dessus :D mais c es peut etre un nouveau consept car moi l instalateur ma dit qui avais que deux fil a brancher toute la transformation dois se jouer dans les deux boitier ac et un boitier dc

polak1971
BDPV
BDPV
Messages : 156
Enregistré le : 18 mars 2010 17:11
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar polak1971 » 10 nov. 2017 14:34

merci car grace a vous j ai verifier l onduleur mais sur ma facture c es bien marquer primo mais sur l onduleur c es marquer symo

polak1971
BDPV
BDPV
Messages : 156
Enregistré le : 18 mars 2010 17:11
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar polak1971 » 10 nov. 2017 14:44

sur l etiquette en dessous de l onduleur c es inscrit symo 5.0 m

alexi92
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 3903
Enregistré le : 04 août 2010 17:50
Departement/Region : 92

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar alexi92 » 10 nov. 2017 14:51

Re

donc c'est bien un triphasé :lol:

CDLT

B.T

polak1971
BDPV
BDPV
Messages : 156
Enregistré le : 18 mars 2010 17:11
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar polak1971 » 10 nov. 2017 14:59

je viens de recevoir le devis racordement y en a pour 438TTC sur le devis c es indiquer prise en charges des demarches administrative enedis comprise ? sa veut dire que c es l installateur qui le prend en compte ou non car par sms il ma dit qui metter que 47e :shock:

polak1971
BDPV
BDPV
Messages : 156
Enregistré le : 18 mars 2010 17:11
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar polak1971 » 10 nov. 2017 15:23

en relisant mon devis enedis il es ecrit sa
C14 - Remplacement
panneau de comptage
monophasé au même
emplacement

sa ne doit pas etre inscrit triphaser?

Avatar de l’utilisateur
laurent35000
Modérateur
Modérateur
Messages : 9117
Enregistré le : 04 avr. 2008 01:00
BDPV : laurent35000
Departement/Region : 35
Professionnel PV : non
Localisation : 35 / ille et vilaine / bretagne
Contact :

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar laurent35000 » 10 nov. 2017 16:34

Si t'es onduleurs sont en monophasé tu laisse comme ca et tu verras le jour du raccordement
Remarque:mes interventions en tant que modérateur sont verte ou rouge
Ma fiche BDPV ImageMembre du ImageMa production en liveImage

frenchclem
Messages : 18
Enregistré le : 28 déc. 2017 18:26
Departement/Region : sarthe
Professionnel PV : NON

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar frenchclem » 26 janv. 2018 10:50

polak1971 a écrit :en relisant mon devis enedis il es ecrit sa
C14 - Remplacement
panneau de comptage
monophasé au même
emplacement

sa ne doit pas etre inscrit triphaser?


@polak1971 quel est le fin mot de l'histoire ?!

polak1971
BDPV
BDPV
Messages : 156
Enregistré le : 18 mars 2010 17:11
BDPV : BDPV
Departement/Region : 59

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar polak1971 » 27 janv. 2018 14:08

bonjour j en serez plus le 6 fevrier il m installe mon compteur triphaser et l installateur sera la pour le raccordement mais apparament il faudra que je concerve mon 1er onduleur solamax 3000s c es bete j aurai aimer avoir que 1 onduleur

Avatar de l’utilisateur
thierry_c
Professionnel PV
Professionnel PV
Messages : 4349
Enregistré le : 28 avr. 2009 01:00
Departement/Region : 38
Professionnel PV : Oui
Localisation : eybens
Contact :

Re: 2eme onduleurs 9kwc

Messagepar thierry_c » 27 janv. 2018 14:48

polak1971 a écrit :je viens de recevoir le devis raccordement y en a pour 438TTC sur le devis c es indiquer prise en charges des demarches administrative enedis comprise ? sa veut dire que c es l installateur qui le prend en compte ou non car par sms il ma dit qui metter que 47e :shock:

47€ c'est quand t'es en conso mono et que tu veux passer en vente surplus !


Retourner vers « Installation supérieure à 3Kwc »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré