Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar alagnou » 04 avr. 2019 18:34

bonjour à tous

désolé de donner des nouvelles moins bonnes que prévues

mais avec un linky sagem triphasé j'injecte malgré le routeur tignous84 dernier modèle 2 voies.

rappel de l'installation et des remarques

sagem tri ok..mais pour l'instant je pompe sur une seule phase et j'en ai assez..j'ai modifié mon tableau de distribution pour être sur une seule phase.

mis à part le moteur de la station d'épuration 3 mn toutes les 20 mn 750 Watts---- lui il est en triphasé.
j'ai eu des échanges de mails avec michel (tignous).

j'ai suivi ces conseils, le dernier était de mettre une convecteur sur le ssr1 et rien sur le ssr2.
le convecteur fait 2 kWh

mes panneaux 6 fois 250 Watts crête avec 6 micros onduleur M215 plein sud 45° au sol
prod maxi 1300 Watts en pointe au beaux jours

voici le relevé linky

05/03/2019 3 injection en kWh
18/03/2019 5 idem
26-mars 6 idem
04-avr 7 idem

je ne voudrais pas dénigré le système ni les personnes qui ce sont données du mal pour aboutir à quelque chose...merci à eux.

mais je voudrais savoir si d'autres personnes ont un linky et le fameux routeur??? quels sont les résultats?

la platine avec les composants ont étés montés par mon fils ...qui à l'habitude et des yeux meilleurs que les miens.(il à 40 piges)
perso,j'ai contrôlé les soudures à la grosse loupe et la valeur des composants. ras.

quelqu'un à une piste???

ma ligne qui vient des panneaux solaire n'arrive pas jusqu'au tableau.....mais sur un boitier de dérivation à 10 mètres de câble du tableau de distribution.
le tableau à été remis au normes lorsque nous avons fait l'installation voltaïque sur le toit pour la vente totale......au passage je vends sur phase 2 (ph donné par linky)
et je consomme sur phase 3. la ou il y a l'auto conso.

merci à tous....gérard

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4050
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar tignous84 » 04 avr. 2019 18:45

Désolé gégé ,ce ne sont pas les résultats récents de guy9533:

http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 16#p470016

évidemment ,si tu l'utilises en tri,ça ne marche pas ,d'autres personnes sont sur l'affaire du tri:

http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38647
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 391
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar alagnou » 04 avr. 2019 20:02

bonsoir michel

lis bien, et pas entre les lignes
j'utilise une phase pour toute la maison...sauf pour le moteur de la station d'épuration qui tourne 3 mn toutes les 20 mn...lui est en tri

donc c'est comme si j'étais en monophasé

cqfd

gérard

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4050
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar tignous84 » 04 avr. 2019 22:26

05/03/2019 3 injection en kWh
18/03/2019 5 idem
26-mars 6 idem
04-avr 7 idem


Si je ne m'abuse ,ça donne
5-3 =2 kWh en 13 jours soit 150 Wh par jour ?

et deux fois 8 jours 1 kwh
ce qui fait 125 Wh par jour


Combien à-tu routé pendant ce temps ?
il faut faire le rapport énergie injectée /énergie routée .généralement ,c'est moins de 2 % ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
ericg
Modérateur
Modérateur
Messages : 5221
Enregistré le : 23 mars 2009 01:00
Localisation : 31

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar ericg » 05 avr. 2019 09:20

alagnou a écrit :
......au passage je vends sur phase 2 (ph donné par linky)
et je consomme sur phase 3. la ou il y a l'auto conso.

merci à tous....gérard

Je ne comprends pas ce passage?
Tu as 2 installations PV? Une en autoconsommation et 1 en vente surplus?
Remarque : L'ensemble de mes propos est personnel et mes interventions en tant que modérateur sont de couleur verte ou rouge
Ma fiche BDPV - Mon site avec ma prod grace à Jsunnyreports*

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 391
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar alagnou » 05 avr. 2019 11:19

bonjour
ericg...j'ai une vente totale c'est écrit dans mon premier post 6KVA crête

et je viens de monter 6 modules en auto conso
comme je suis en bout de ligne avec une ligne obsolète......bref...la tension monte à 250 v ac sur la vente donc dans mon tableau j'utilise une autre phase pour la maison...et j'y ai bien sur l'autoconso dessus.mais j'utilise qu'une seule phase.

je me suis aperçu qu'en me servant que d'une seule phase ...j'avais assez de puissance pour la maison (soit 4 000 va )
puisque mon abonnement est en tri 12 kva.EJP

d'ailleurs dans des msg précédents sur un autre topic , je voulais demander à edf enedis de passer en mono ...pb le moteur de station d'épuration qui est en tri...
ok faire des essais avec un condo..car moteur de moins de 1 kva...mais perte de 30% de la puissance.....ou alors changer le moteur.

pour tignous..au sujet des relevés linky ne pas tenir compte des 3 premiers kWh injectés.....c'est de ma faute..un fil débranché.
pour le routage michel , j'ai le relevé sur excel......

prod routé ratio reste
conso maison conso maison
03-mars 6,770 4,700 30,58% 2,070
04-mars 3,880 1,100 71,65% 2,780
05-mars 7,310 2,500 65,80% 4,810
06-mars 3,050 0,900 70,49% 2,150
07-mars 4,790 2,200 54,07% 2,590
08-mars 1,850 0,100 94,59% 1,750
09-mars 1,620 0,100 93,83% 1,520
10-mars 1,470 0,100 93,20% 1,370
11-mars 5,010 2,500 50,10% 2,510
12-mars 7,330 3,100 57,71% 4,230
13-mars 5,330 2,300 56,85% 3,030
14-mars 2,640 0,500 81,06% 2,140
15-mars 2,010 0,200 90,05% 1,810
16-mars 7,800 4,900 37,18% 2,900
17-mars 3,240 0,800 75,31% 2,440
18-mars 5,390 2,200 59,18% 3,190
19-mars 4,720 2,100 55,51% 2,620
20-mars 8,860 3,600 59,37% 5,260
21-mars 8,770 3,700 57,81% 5,070
22-mars 8,430 3,500 58,48% 4,930
23-mars 8,300 3,600 56,63% 4,700
24-mars 8,190 3,500 57,26% 4,690
25-mars 8,420 2,100 75,06% 6,320
26-mars 8,690 4,600 47,07% 4,090
27-mars 9,160 4,200 54,15% 4,960
28-mars 8,880 2,900 67,34% 5,980
29-mars 8,170 4,000 51,04% 4,170
30-mars 8,450 7,000 17,16% 1,450
31-mars 8,910 6,000 32,66% 2,910



extrait d'un tableau excel impossible après édition de le mettre en page correctement

y a t'il moyen de modifier un paramètre dans le programme ...qui ferait que je consomme un peu mais que je n'injecte pas??
merci
gérard

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4050
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar tignous84 » 05 avr. 2019 12:06

ça te fait 5/ 80 ;dans 6 % ...un peu fort .

Ligne 198 ,il faut ajuster CTLSM ....ou

Comme tu n'utilises pas la voie2 ,remet le prog une voie avec un SM de -80 ?
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 391
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar alagnou » 05 avr. 2019 20:09

ok bonsoir
compteur sagem tri posé ce soir ......................put...n de câble en 10 ² c'est raide!!! :evil:

branché en inverse...mais il est trop récent ...et affiche quand même le soutirage....grrrrrr le neveu ma filé ça ,il est tout neuf...
il a fallu le programmer pour ejp.....et puissance 12 kva..
mais il y a des trucs que l'on ne comprends pas...à l'occasion je donnerai la référence......

demain si la pluie n'est pas trop insistante...et si on a un peu de soleil on pourra voir ce qui ce passe

si non il faut mettre le compteur itron qu'ils m'ont laissé en inverse pour y voir plus clair...c a d .voir dans quelle condition le système injecte.

ok michel pour la ligne 198...CTLSM...on regardera ça...le plus chiant c'est de sortir l'atméga de ce compteur......vive la miniature :twisted:

j'ai commandé un autre arduino des platines chield pour éventuellement faire des essais avec le routeur développé sur apper avec le transfo et 5 volts..et la pince 30A
mais c'est pour plus tard...il faut commencer à préparer les valises.....les vacances au soleil de madame approchent....
bon pour ceux qui viseraient à cambrioler la maison.........mon fils habite avec nous depuis sa mutation...donc il y a toujours quelqu'un.....et le gros chien...
qui court très vite...jusqu'au portail...des fois il ne s'y arrête pas. :lol: :arrow:

a plus gérard

zapi84
Messages : 53
Enregistré le : 28 oct. 2018 08:56
Departement/Region : 04
Professionnel PV : non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar zapi84 » 06 avr. 2019 09:21

tignous84 a écrit :ça te fait 5/ 80 ;dans 6 % ...un peu fort .

Ligne 198 ,il faut ajuster CTLSM ....ou

Comme tu n'utilises pas la voie2 ,remet le prog une voie avec un SM de -80 ?



je confirme il faut ajuster CTLSM à la baisse si tu as trop d'injection, CTLSM = - 0.0185 * (test); essaye de diminuer de 0.010 soit CTLSM = - 0.0195 * (test) et si toujours pas bon pour toi diminue encore de 0.010 etc...
chaque installe est différente donc faut adapter ce réglage de ctsm qui te permet d'avoir plus de soutirage si tu baisse ctlsm et inversement pour plus d'injection...

après il y a injection souvent lorsqu'il y a des changements de conso dans ta maison supérieur a ta prod... par exemple four allumé la régul du four fait des on-off sans arrêt et a ce moment la il y a injection le temps que le routage se remette en fonctionnement .
voir ci dessous orange Pmaison et bleu Proutage tu vois bien les pics d'injections lors des phase on vers off du four le temps que le routeur reprenne le routage, il se passe un certain temps et pendant ce temps injection... bref ce qui peut expliquer ton injection un peu élevé si tu as le routeur qui fonctionne par intermittence...

Image

Avatar du membre
guy9533
Messages : 107
Enregistré le : 26 janv. 2019 12:28
BDPV : guy9533
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar guy9533 » 07 avr. 2019 08:44

zapi84 a écrit :
tignous84 a écrit :ça te fait 5/ 80 ;dans 6 % ...un peu fort .

Ligne 198 ,il faut ajuster CTLSM ....ou

Comme tu n'utilises pas la voie2 ,remet le prog une voie avec un SM de -80 ?



je confirme il faut ajuster CTLSM à la baisse si tu as trop d'injection, CTLSM = - 0.0185 * (test); essaye de diminuer de 0.010 soit CTLSM = - 0.0195 * (test) et si toujours pas bon pour toi diminue encore de 0.010 etc...
chaque installe est différente donc faut adapter ce réglage de ctsm qui te permet d'avoir plus de soutirage si tu baisse ctlsm et inversement pour plus d'injection...

après il y a injection souvent lorsqu'il y a des changements de conso dans ta maison supérieur a ta prod... par exemple four allumé la régul du four fait des on-off sans arrêt et a ce moment la il y a injection le temps que le routage se remette en fonctionnement .
voir ci dessous orange Pmaison et bleu Proutage tu vois bien les pics d'injections lors des phase on vers off du four le temps que le routeur reprenne le routage, il se passe un certain temps et pendant ce temps injection... bref ce qui peut expliquer ton injection un peu élevé si tu as le routeur qui fonctionne par intermittence...

Image


bonjour
peut on diminuer l'injection en augmentent le soutirage pour reprendre plus vite le routage
ou soutirer un minimum en production pv pour avoir une réaction plus rapide
ou avoir des variateur sur toutes les grosses puissance consommer "inverter" ???
Modifié en dernier par guy9533 le 07 avr. 2019 09:05, modifié 1 fois.

zapi84
Messages : 53
Enregistré le : 28 oct. 2018 08:56
Departement/Region : 04
Professionnel PV : non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar zapi84 » 07 avr. 2019 09:02

"peut on diminuer l'injection en augmentent le soutirage pour reprendre plus vite le routage"

oui c'est ce qu'il faudrait essayer de faire un gars sur le forum avec qui je discute est dessus... il essaye de détecter cette transition on-off et permettre un retour plus vite au routage en évitant le pic d'injection tout en créant un pic de soutirage... à suivre

car il faut savoir que plus la puissance routée est faible inf a 100w et si le routage se coupe du a un consommateur puis lors de son arrêt, le retour au routage est lent et donc injections pendant quelques secondes.

Avatar du membre
guy9533
Messages : 107
Enregistré le : 26 janv. 2019 12:28
BDPV : guy9533
Departement/Region : 33
Professionnel PV : non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar guy9533 » 07 avr. 2019 09:09

zapi84 a écrit :"peut on diminuer l'injection en augmentent le soutirage pour reprendre plus vite le routage"

oui c'est ce qu'il faudrait essayer de faire un gars sur le forum avec qui je discute est dessus... il essaye de détecter cette transition on-off et permettre un retour plus vite au routage en évitant le pic d'injection tout en créant un pic de soutirage... à suivre

car il faut savoir que plus la puissance routée est faible inf a 100w et si le routage se coupe du a un consommateur puis lors de son arrêt, le retour au routage est lent et donc injections pendant quelques secondes.


ou soutirer un minimum en production pv pour avoir une réaction plus rapide

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4050
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar tignous84 » 07 avr. 2019 09:58

C'est une boucle de régulation avec ses propres constantes .
Le 'bucket' étant l'intégrateur

Image
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

silicium81
Membre GPPEP
Membre GPPEP
Messages : 2271
Enregistré le : 04 mars 2009 01:00
BDPV : silicium81
Departement/Region : 81000
Professionnel PV : non
Localisation : 81

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar silicium81 » 07 avr. 2019 10:02

tignous84 a écrit :C'est une boucle de régulation avec ses propres constantes .
Le 'bucket' étant l'intégrateur

Image


qu'elle est l'échelle du temps ?
Producteur d'électricité depuis le 17-08-2009 2940Wc en Rec Solar, SMA3000 TL-20, Intersole
+ 14,4kWc en Sunpower, SMA7000HV, Bac Acier (20 MWh produits par an)
BDPV 3kWc et sujet
BDPV 14,4kWc et sujet
Mon petit forum technique http://vae-tech.forumactif.org/

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4050
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar tignous84 » 07 avr. 2019 18:50

me souviens plus,c'est loin,je le referai demain ;)
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 391
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar alagnou » 07 avr. 2019 20:56

bonsoir

merci pour les réponses.
nous avons ouvert 5 fois le compteur miniature.......galère
flashé 5 fois le programme avec des valeurs différentes ...niet toujours de l'injection...vue sur le compteur SAGEM monté en reverse.
CTLSM passé à 0.0195 puis à 0.0205...on à l'impression que c'est pire.

par contre je confirme...au retour de gros soutirage à faible soutirage ..le routeur est lent bcp trop lent à réagir...

mon fils à bien voulu se pencher sur le code.......il y a des oreilles qui ont du siffler!!! en France ....
les crochets de se mettent pas en bout de ligne mais à la ligne suivante........on aligne les paragraphe pour plus de lisibilité...et bien d'autres choses que je n'ai pas retenu.
mal écris qu'il dit...il fait ça toute la journée...donc à la maison il ne veut plus toucher un ordi....

POWERCAL......0.12 qui peut nous expliquer d’où sort cette valeur??

il l'a modifié et en même temps modifié aussi CTLSM pour aller de pair.... on à 5 atmel...donc une modif un bout d'étiquette dessus...et si seulement c'était facile d'ouvrir le micro compteur pour changer l'atmel??!!!...il y a déjà une vis sur les petits plots pour la sortie de commande des ssr qui foire dans le taraudage......va falloir que je me fasse une pièce ou que j'y mette de la soudure étain et passer le taraud.

bref on planche ! demain je ferai des essais...mais le soleil joue un peu trop à cache cache.

s'il y a un programmeur dispo...il voudrais bien passer en chatt avec lui.....
merci de m'avoir lu et merci pour les réponses.....
je vais finir par croire que mon linky tri est le pire de tous....

ATTENTION : je l'utilise comme si c'était un MONOPHASé...j'avais même coupé la ligne tri qui alimente la station d'épuration après midi.
cordialement gérard

juniorenclave
Messages : 210
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar juniorenclave » 07 avr. 2019 21:40

Bonjour tous, Coucou gégé.

Alors c'etait plus facile il y a une quinzaine d'années quand on a commencé le thermique sur Apper?
Tu te souvient les débuts ?

Tu sais je suis surpris par tes résultats, le mien tourne depuis presque une année et bon sang qu'il se comporte bien.
C'est le routeur du Britich, mais ça ne change pas grand chose. Le routeur de Tignou fonctionne sur le même principe mais utilise un code épuré, commenté, mais surtout traduit en Français et avec de nombreux commentaires et explications.
C'est en lisant sons code épuré, ses commentaires et ses explications qu'il m'a été possible de mieux cerner son fonctionnement.

Par contre il va falloir admettre que zéro injection/soutirage c'est mission impossible, mais chez moi c'est des pouilliemes (rapport routé/injecté).
En fait tu as du comprendre en lisant le code que grosso modo on simule en "parallèle" le comportement d'un compteur EDF. (Le fameux réservoir de 3600 Joules égale le pulse de la led du compteur).
Lors des transitions brutales les pics injection/consommation sont difficile a maitriser simplement.
Mais de toutes façon, il ne faut pas rêver le matériel du commerce laisse filer aussi quelques watts et tu as vue les prix.
mon fils à bien voulu se pencher sur le code.......il y a des oreilles qui ont du siffler!!! en France ....
les crochets de se mettent pas en bout de ligne mais à la ligne suivante........on aligne les paragraphe pour plus de lisibilité...et bien d'autres choses que je n'ai pas retenu.
mal écris qu'il dit...il fait ça toute la journée...donc à la maison il ne veut plus toucher un ordi....

Ben tu sais c'est du copier collé et tout le monde n'utilise pas le même éditeur, fatalement la mise en forme se trouve modifiée.
Alors pour cela tu as plusieurs solutions.
-Notepad +.
Tu choisit ta mise en forme et tu sauvegarde (UTF8 sans boom).
- plus simple, dans l'éditeur de l'arduino:
tu sélectionne, puis outils, mise en forme et tu aura un code parfaitement indenté.
POWERCAL......0.12 qui peut nous expliquer d’où sort cette valeur??

tss,tss Gégé! relit ton code. Au pire lit les commentaires.
Tu prend un coup de vieux.
Aller bonne vacance..... Rappelle moi ton adresse ;)
PS
Dit, Gégé tu n'aurais pas laissé des serial.Print sans les commenter.
Parce que l'arduino est bien assez rapide, mais si tu n'a pas dé commenté les instructions de debug, alors l'appel a la console série ralentie énormément la boucle

Avatar du membre
alagnou
BDPV
BDPV
Messages : 391
Enregistré le : 16 mai 2014 15:55
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Professionnel PV : non
Localisation : TRESPOUX RASSIELS 46090

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar alagnou » 07 avr. 2019 22:14

ok ça pour le coup de vieux...c'est excact...70 ans mon vieux....et les douleurs !!!

mais ce speudo ne me dis rien pou apper...tu avais le même?

je laisse la prog au fiston..par contre j'ai du boulot en mai et juin sur le thermique...j'attaque ma 11 eme année

soudure à reprendre..;panneaux à démonter....et j'en passe..mais dans l'ensemble mon système fonctionne (ronronne bien) 54% d'économie sur la facture fioul...
je viens d'amortir l'investissement...et oui le cuivre était cher et il est encore....et le fioul à baissé...

pour powercal...niet même en relisant le code...à moins d'aller sur le site de robin...

donc j'ai commandé de quoi faire le routeur développé sur apper...ce que je voulais faire au départ....mais des événements ont fait que j'ai monté l'autre.

au plaisir de te lire...

ps: pour la mise en page du code...non elle doit se faire paramètre par paramètre à la mano et non pas avec un éditeur de texte...c'est l'avis d'un pro....'ce n'est pas moi...)
a plus gérard

juniorenclave
Messages : 210
Enregistré le : 03 oct. 2015 14:52
Departement/Region : 84
Professionnel PV : non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar juniorenclave » 07 avr. 2019 22:24

Bonjou
@Gégé.
Je te cherche une explication simple sur le powercal
70 aussi
je reviens ;)
Alors les explications les plus simple a mon avis sont données par Harry 43 sur apper.
J'essais de te faire un résumé car le post est tres long a lire.
le principe est de connaitre la plage de conversion Analogique/Numérique du montage pour le courant et la tension.
Cela se paramètre aux lignes VOLTAGECAL pour la tension et POWERCAL pour la puissance instantanée.
Le soft utilisé: minandmaxvalues
Par exemple, pour la tension secteur : 236V eff x 1,414 = 333,7 x 2 = 667V crête à crête
Dans mon router, le soft me donne une plage de 547 ADC soit 667/547 = 1,22V parADC
valeur à modifier dans le soft: VOLTAGECAL = (float)667 / 547;
idem pour le courant.

Pour les 547 ADC de mon router, sur l'entrée tension, l'outil mesure une valeur mini de 238, une valeur maxi de 785 soit 785-238=547
Le milieu de la plage 0/1023 est 512.
547/2=274 et 238+274=512 pile au milieu.
L'idéal serait d'exploiter au max la plage 0/1023 du convertisseur analogique/numérique ou au moins 80% selon Robin Emley
pour le courant, il est possible d'augmenter la sensibilité en changeant la valeur de la résistance de charge (résistance cms qui se trouve dans la pince)


Au niveau du "POWERCAL"
Il faut partir d'une charge résistive, par exemple un four électrique, si le compteur électrique est un compteur électronique (pas un linky qui ne sait pas afficher des KW) on va dans le choix 4 pour afficher la puissance instantanée; sinon il faut connaitre la puissance de la charge (par exemple 3630W).
Pour une charge résistive, même en alternatif, la loi d'Ohm s'applique, I=P/U, on connait P en suivant la méthode ci-dessus, on connait U en utilisant un voltmètre par exemple 236V.
C'est parti pour la calculette:
3630/236=15,38A soit 15,38x1,414 = 21,74Amax x2 =43,49A crête à crête
En lançant l'outil de mesure de Robin on connait pour ces 43,49A les valeurs extrêmes de l'entrée analogique du courant.
Dans mon cas c'est mini 242 et maxi 778 soit un écart de 536 pour 43,49A ce qui donne 0,081A/ADC. Plus haut le calcul avait été fait pour U 667/547 = 1,22V/ADC
Il faut maintenant connaitre la puissance /ADC² : P=I/ADC x U/ADC soit 0,081A/ADC x 1,22V/ADC = 0,099W/ADC²
C'est cette valeur qu'il faut donner à POWERCAL.
Bon, où est l'aspirine ?

Attention, ces valeurs sont les miennes, il vaut mieux ne rien changer que les utiliser.



Le courant et la tension sont raccordés sur des entrées analogiques mais l'arduino lui ne connait que le numérique.
Il faut donc convertir chaque mesure du signal analogique en une valeur numérique comprise entre 0 et 1023, c'est le rôle de l'ADC (Analog to Digital Converter) ou CAN en francais.
C'est l'outil "MinMAxAndRangeChecker" qui donne la valeur mini et la valeur maxi, ces valeurs sont comprises entre 0 et 1023.
Il est souhaitable, pour une bonne précision, d'utiliser une plage importante entre mini et maxi, cela peut s'obtenir en modifiant la résistance de charge (la burden) ou en multipliant le nombre de tours dans la pince courant (expliqué plus bas)
Dans mon exemple, pour le courant je suis parti de 800 comme écart entre le mini et le maxi donnés par l'outil "Min..." (chaque montage donnera une valeur différente de 800 comme écart entre mini et maxi).
Dans la formule: 36,11/800=0,045A/niveau d'ADC, le résultat 0,045A/niveau d'ADC signifie que si le courant mesuré augmente ou diminue de 0,045A la valeur numérique du convertisseur évolue de +1 ou -1.
Il faut se rappeler que le montage fait au minimum 50 mesures de u et i en 20 millisecondes.
Il est aussi possible, avec un halogène de 500 Watts de simuler la sortie onduleur en clipsant la pince sur le fil de phase de l'halogène et modifier la valeur du powercal afin d'obtenir une mesure juste.
En augmentant le nombre de tours de fil dans la pince, par exemple 2 tours de fil avec la charge de 500W simulent une charge de 1000W.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair.
Bonne journée


Voila c'est a peu près un résumé de ce topic:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=16&t=9409
Passe un bon moment Gégé (je change mon pseudo régulierement ;) )

tignous84
BDPV
BDPV
Messages : 4050
Enregistré le : 11 avr. 2017 19:53
BDPV : tignous84
Departement/Region : 84
Professionnel PV : Non

Re: Routeur tingous84-2 v- j'injecte quand même sur linky

Messagepar tignous84 » 08 avr. 2019 09:55

Pour bidouiller ,la version intégrée n'est pas le meilleur choix ,c'est même tout le contraire ;)

cogites bien pendant tes vacances et tu reviendras avec des propositions 0.001 injection ! :roll:

PS :Aujourd'hui,j'ai routé 5.4 kWh et 10 Wh ont été injectés ;)
Malgré de nombreux passages nuageux :

Rouge :puissance routée
Bleu :soutirage
négatif :pics injectés

Image
Modifié en dernier par tignous84 le 08 avr. 2019 16:05, modifié 2 fois.
Mon installation en autoconstruction:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 25&t=36255

Mon Optimiseur /compteur:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 18&t=38146

Ma fiche BDPV
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =tignous84

Ma devise :Mesurer ,c'est connaître