Page 42 sur 47

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 12:43
par vrar74
Ok,
Il coupe aussi le "retour" courant du contacteur hc vers le routeur quand on est en période hc non?
C'est ce que je crains, donc jai pas branché mon routeur, on est beaucoup dans ce cas non (hp-hc+ routeur) ??

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 12:56
par tignous84
vrar74 a écrit :Ok,
Il coupe aussi le "retour" courant du contacteur hc vers le routeur quand on est en période hc non?
C'est ce que je crains, donc jai pas branché mon routeur, on est beaucoup dans ce cas non (hp-hc+ routeur) ??

Oui, c'est justement ça pour éviter de passer par le shunt de mesure dans le compteur en position HC.

nombreux sont les gens qui ont cette configuration ;)

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 13:40
par kyaude3
tignous84 a écrit :C'est ça ,et pour le témoin
on en trouve tout prêts avec deux bouts de fil pour deux fois rien ...

https://fr.aliexpress.com/item/1-pc-N-o ... fb1674d-11

Sinon,tu peux récupérer par exemple sur une réglette de distribution le voyant néon 'il a une résistance de forte valeur en série .
Faire un peu de mécanique dans le plastique pour le fixer et souder deux fils ...


pour souder il te faut un fer à souder,un peu de soudure à l'étain (décapante).
bien nettoyer et étamer la panne ,l'appliquer sur l'endroit à souder attendre suffisamment ,appliquer l'extrémité
du fil de soudure le métal doit couler et enrober la pièce .
Appliquer juste la quantité ,retirer le fer attendre 2 secondes ...c'est fini .
un truc :bien étamer les deux parties avant . :)

Ya un problème de gestion des tutos ...il y a toujours des intercepteurs plus ou moins hors sujet ....

Bonjour,
En lieu et place de votre routeur j'ai un power reducer qui pose le même pb Vs la carte électronique du ballon . Je soumet à votre avis ma solution commune . Au lieu de couper des pistes et souder j'ai pensé débrancher le cordon alimentant les résistances et piloter la bobine d'un contacteur 2no avec. Les 2no servent à alimenter les resistances. Pour cela côté fiche débranchée on connecte un contact Phase et un contact Neutre sur les 2no (au passage on ajoute votre LED témoin) de l'autre côté des 2no on connecte le power reducer ou votre hachage routeur. Le tout se faisant avec des cosses de 6,3 mm M et F isolées à sertir. Si vous pensez que c'est une solution je donnerais un schéma. Merci

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 14:20
par tignous84
Il faut repartir du schéma de principe pour comprendre la raison de cette modif ;)

Image

Les thermostats électroniques ont besoin d'une alim permanente contrairement au thermostat mécanique ;)

Si tu as trouvé autre chose,ne te prive pas pour partager ...

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 19:53
par Loicdelyon
Bonsoir à tous.
Et bien voilà, le couperet est tombé aujourd’hui !
Un joli e-mail de enedis m indiquant la mise en place dans les semaines à venir d un super Linky....
Ça tombe à pic! Je viens juste de passer commande de 600Wc supplémentaires.
Bref, mon CE arrive déjà fréquemment à la consigne de 80 degrés avec mes 1800Wc, avec 2400Wc, ça va être délicat de ne pas injecter.
Mon Router est la première génération des doubles voies.
Il fonctionne impeccablement mais n est câblé qu’avec un seul SSR.
Je vais donc faire un petit tour de passe passe pour câbler différemment.
Je vais intégrer 2 modules fibaro FGS212 derrière le Router.
Le premier alimentera la résistance du CE et coupera lorsque le CE aura atteint sa consigne. Des lors, il donnera l ordre au second de balancer le surplus sur un radiateur de 2000w pour évacuer en calories.
Mon bruit de fond étant en permanence de 450-550w, cela devrait suffire à respecter ma CACsi.
Étrangement, je suis le seul à passer sur linky dans mon lotissement et aussi le seul à avoir des PV. Étrange non?

Petite question : est-il possible de mettre un relais de puissance derrière le SSR afin que mon module domotique pilote celui-ci ? Cela évitera à mon module fibaro d encaisser la puissance.

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 20:07
par Photauconso
kyaude3 a écrit :
Bonjour,
En lieu et place de votre routeur j'ai un power reducer qui pose le même pb Vs la carte électronique du ballon . Je soumet à votre avis ma solution commune . Au lieu de couper des pistes et souder j'ai pensé débrancher le cordon alimentant les résistances et piloter la bobine d'un contacteur 2no avec. Les 2no servent à alimenter les resistances. Pour cela côté fiche débranchée on connecte un contact Phase et un contact Neutre sur les 2no (au passage on ajoute votre LED témoin) de l'autre côté des 2no on connecte le power reducer ou votre hachage routeur. Le tout se faisant avec des cosses de 6,3 mm M et F isolées à sertir. Si vous pensez que c'est une solution je donnerais un schéma. Merci



Oui à priori ce dont tu parles (si je comprend bien) a déjà été décrit :

viewtopic.php?f=110&t=39159&start=620

Sur ce même sujet

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 19 mai 2019 22:10
par Loicdelyon
Je viens vers vous pour faire suite à mon précédent message
Je ne veux pas faire de bêtises et préfère vous soumettre mon schéma de câblage.
Voici l actuel qui fonctionne parfaitement.
Image

Le fgs 1 coupe l alimentation du SSR actuellement quand la température du CE est atteinte .
Cela fonctionne bien mais je veux pouvoir dévier le surplus dans un radiateur de 2000w quand le CE a atteint sa consigne.
Cela m amene à modifier de la manière suivante en intégrant des modules de puissance afin de soulager les FGS.
Voici le nouveau câblage :
Image

Le FGS 1 pilote le relais A pour activer la résistance du CE avec le surplus
Lorsque la consigne de température est atteinte, FGS 1 s éteint et allume le FGS 2 qui envoie le surplus dans le radiateur de 2000W via le relais B.
Le FGS 3 envoie une phase pleine dans le relais C pour activer la marche forcée du CE jusqu’à sa consigne.
Pensez vous que faire traverser les contacteurs de puissance A et B par une phase hachée pose problème ?

Voyez-vous des incohérences ou des bêtises dans le câblage ?

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 09:13
par zep57
Bonjour,
Ton système va fonctionner, mais que c'est cher a monter!
Si tu utilise un Thermostat avec Sonde,Refroidissement et Chauffage sur le CE avec juste un relais de puissance en sortie tu obtiens le même résultat.
C'est comme ça que j'ai résolu le problème.
Ecs à 60° je bascule sur une autre charge résistive. (chez moi j'ai mis le tampon de la PAC, ou une autre charge genre grille pain)
Exemple https://www.amazon.fr/Inkbird-Thermosta ... ay&sr=8-13

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 09:51
par Loicdelyon
Merci pour la réponse.
Effectivement, c est une solution onéreuse mais je dispose déjà des éléments domotique.
Manque que le radiateur

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 09:54
par zep57
Salut
Je suis aussi sur Jeedom.
J'essaye toujours d'avoir des installation simple qui peuvent fonctionner sans passer par la domotique.

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 10:02
par guy9533
bonjour
pour le radiateur grill pain il faut shunter le thermostat il restera le thermostat de surchauffe
en cas d'absence: CES a température et radiateur a température max = injection

:sun: :sun: :sun:

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 10:27
par Loicdelyon
On ne trouve plus que des radiateurs à thermostat électroniques ce qui pose problème.
Il ne fonctionnera pas avec une sinusoïde tronquée. Il faut impérativement un thermostat mécanique mais les normes européennes sont passées par là ...

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 12:52
par guy9533
En cherchant bien ont en trouve sur lbc 2000W basique
Et même avec le thermostat électronique ci tu le shunt pas de problème
:sun: :sun: :sun:

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 13:10
par Loicdelyon
J en ai trouvé un super basique a casto . 2000w, ça sera suffisant
Je vais l installer dans le vide sanitaire, au sec, et il fera son travail de dispersion des calories sous la maison.

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 17:37
par lr83
Loicdelyon a écrit :J en ai trouvé un super basique a casto . 2000w, ça sera suffisant
Je vais l installer dans le vide sanitaire, au sec, et il fera son travail de dispersion des calories sous la maison.

J'espère que vous êtes conscient de la monstrueuse connerie que cela représente :!: :lol:
Ne vous en faites pas, je fais pareil et j'invite tout le monde à faire pareil.
Ainsi peut-être qu'un jour un élu avec juste un neurone de plus que les autres comprendra que ce serait bien qu'Enedis respecte la loi :twisted:
Et que peut-être qu'une association s'occupera de ce problème :twisted:

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 18:16
par Loicdelyon
lr83 a écrit :
Loicdelyon a écrit :J en ai trouvé un super basique a casto . 2000w, ça sera suffisant
Je vais l installer dans le vide sanitaire, au sec, et il fera son travail de dispersion des calories sous la maison.

J'espère que vous êtes conscient de la monstrueuse connerie que cela représente :!: :lol:
Ne vous en faites pas, je fais pareil et j'invite tout le monde à faire pareil.
Ainsi peut-être qu'un jour un élu avec juste un neurone de plus que les autres comprendra que ce serait bien qu'Enedis respecte la loi :twisted:
Et que peut-être qu'une association s'occupera de ce problème :twisted:



Je suis complètement conscient de cette énorme connerie. C est malheureux quand on sait que l énergie peux être revendue par EDF alors qu’on leur donne gratuitement

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 20 mai 2019 23:39
par philippe79
Bonsoir, pour ma configuration je préfèrerais que ce soit le routeur qui surveille l'injection lorsque le chauffe-eau est plein (j'ai en deux et pas vraiment proche du tableau) , Zapi84 a évoqué cette solution mais non aboutie car elle ne revient pas en arrière (le chauffe-eau peut avoir besoin de repartir en chauffe dans la journée ), mon niveau en anglais et en arduino ne me permet pas de comprendre les réflexions de robin emley, j'appelle donc de mes voeux une version 3 du routeur qui intègre deux ssr "progressifs" , le premier gère le(s) chauffe-eau(x), le deuxième évacuant le surplus vers une source infinie (radiateur débridé), ainsi plus d'injection à gérer. encore merci et ma version 1 fonctionne impec !! j'essaierais de donner un bilan grâce au wes.
philippe

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 21 mai 2019 21:45
par fred33
Bonsoir,
vous parlez d'ajouter un radiateur de 2000W dans le vide sanitaire (ou pas) pour les surplus quand l'ECS est plein ? mais pour quoi faire en été ?? juste pour ne pas injecter? :shock:

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 21 mai 2019 22:46
par Loicdelyon
Malheureusement oui, uniquement pour respecter cette réglementation debile de nos cher abrutis du gouvernement qui prônent l écologie....

Re: Tuto Optimiseur: programmation/montage/câblage.

Posté : 21 mai 2019 23:47
par Regismu
non c'est une regle d'ENEDIS que vous essayez d'eviter : la loi parle de rejet gratuit