6673 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par JujuY
15 nov. 2018 16:23
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Compteur Linky production
Réponses : 24
Vues : 595

Re: Compteur Linky production

laurent35000 a écrit :Sur les cartons d'emballage, il doit être noté "OK PRODUCTEUR"
En principe cette mention c'est pour les compteurs Sagemcom S12C3... (les fameux :shock: :o )

Pour les autres modèles, je n'ai pas d'information. ;)
par JujuY
15 nov. 2018 16:09
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Compteur Linky production
Réponses : 24
Vues : 595

Re: Compteur Linky production

Tu es le premier à signaler ce modèle de compteur (Linky, monophasé, 60 A, généralisation, génération G3 produit par ELSTER / HONEYWELL) donc il n'y a pas de problème connu. Je te conseille de comparer sur un à deux mois la production enregistrée sur ce compteur et la production enregistrée sur ton ...
par JujuY
15 nov. 2018 14:57
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Compteur Linky production
Réponses : 24
Vues : 595

Re: Compteur Linky production

Le technicien vient de changer mon compteur par un Linky Honeywell ... je ne le vois pas dans les compteurs récalcitrants... est ce bon ? Communique-nous les 6 premiers chiffres de ton numéro de série 3 groupes de 2 chiffres (voir http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=19&t=38996#p45243...
par JujuY
15 nov. 2018 13:28
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

Et avec le plus de gauche uniquement déconnecté. Cela donne quoi
par JujuY
15 nov. 2018 13:26
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : compteur Sagem S10C4 et autoconsommation
Réponses : 2
Vues : 110

Re: compteur Sagem S10C4 et autoconsommation

Bonjour, j'ai un compteur Sagem S10C4 à l'intérieur de ma maison et j'ai en projet de monter 4 panneaux en autoconsommation (sans vente) , est ce que Enedis lorsque je vais faire la déclaration va m'obliger à monter un compteur Linky ? Oui car le compteur CBE Sagem S10C4 compte dans un seul sens : ...
par JujuY
14 nov. 2018 19:39
Forum : Onduleurs
Sujet : Micro Onduleur Kaideng
Réponses : 27
Vues : 654

Re: Micro Onduleur Kaideng

Un gros détail : le modèle proposé sur ton lien n'est pas utilisable en France car malgré le "FR". La bonne norme c'est la VDE0126-1-1/A1 VRF2014 depuis le 1 mai 2014 Non tu fais erreur, la fiche technique est la bonne. La fiche technique correspond c'est celui utilisable en France, comme...
par JujuY
14 nov. 2018 15:15
Forum : Onduleurs
Sujet : Micro Onduleur Kaideng
Réponses : 27
Vues : 654

Re: Micro Onduleur Kaideng

Un gros détail : le modèle proposé sur ton lien n'est pas utilisable en France car malgré le "FR". La bonne norme c'est la VDE0126-1-1/A1 VRF2014 depuis le 1 mai 2014
par JujuY
14 nov. 2018 14:01
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

Les strings sont probablement reliés entre eux au niveau du coffret DC (à confirmer par un comptage des fils autour de ce coffret DC, prendre une photo du coffret DC)
par JujuY
14 nov. 2018 13:29
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

donc y a une fuite de courant qui par vers la terre, si j ai bien suivi. Oui, c'est la raison pour laquelle ton onduleur (l'ancien et le nouveau) détecte un défaut d'isolement. Ta mesure de 0,16V entre la borne - et la borne de terre est incohérente. Car en courant continu, on peut faire des additi...
par JujuY
14 nov. 2018 13:09
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

La théorie voudrait que la tension continue entre la borne - et la borne de terre soit égale à 320V - 266V = 54V.

Comme le Voc théorique de tes modules PV est de 45V, le défaut d'isolement se situe à la connexion entre le premier et le deuxième module PV, référencé par rapport à la borne -
par JujuY
13 nov. 2018 22:32
Forum : 12v et sites isolés
Sujet : Le forum (et son administrateur) ne risque-t-il rien à promouvoir l'autoconstruction ?
Réponses : 27
Vues : 782

Re: Le forum (et son administrateur) ne risque-t-il rien à promouvoir l'autoconstruction ?

Pour le risque électrique, il ne faut pas le minimiser et rappeler le lien vers DANGER DE MORT surtout si on "sent" que les compétences sont "limitées"
par JujuY
13 nov. 2018 18:16
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

Si je résume tes informations, il y a des incohérences. Peux-tu confirmer qu'au même instant ou presque et dans des conditions identiques, tu mesures : ⋅ Entre connecteur + et connecteur - : 353 V ⋅ Entre connecteur + et borne de terre : 272 V ⋅ Entre connecteur - et bo...
par JujuY
13 nov. 2018 13:04
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

Je viens de faire une mesure de tension dc, DC alimenter mais AC couper. J ai avec le + de la borne et la masse de l onduleur , j ai 272v et avec le - de la borne j' ai 0.13. normalement la valeur devrait etre a 0. Non ce n'est pas normal. La mesure sur la borne + devrait aussi être à 0. Quelle est...
par JujuY
12 nov. 2018 14:47
Forum : Panneaux
Sujet : production faible
Réponses : 11
Vues : 349

Re: production faible

On est au mois de novembre (soleil bas sur l'horizon, couverture nuageuse, etc). Le maximum, c'est au mois de mai, sous nos contrées.

Avec une inclinaison de 10°, plein est, il ne faut pas demander des miracles.
par JujuY
12 nov. 2018 11:48
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Compteur Linky et non-consommation.
Réponses : 9
Vues : 393

Re: Compteur Linky et non-consommation.

Quel est ton modèle d'onduleur ? (certains modèles sont très optimisés pour réduire la consommation en veille, d'autres moins...) Un membre du forum a retrouvé un écrit de ma part sur le Forum PV (écrit que j'avais oublié) qui fixe le seuil de consommation du Linky à 9W. Il faut que je retrouve le d...
par JujuY
11 nov. 2018 14:08
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Compteur Linky et non-consommation.
Réponses : 9
Vues : 393

Re: Compteur Linky et non-consommation.

En dehors du problème de comptage de l'injection du compteur Linky SagemCom S12C3, le compteur Linky est sans doute plus sensible aux faibles consommations, c'est à dire que le compteur CBE (l'ancien modèle électronique) avait un seuil de non comptage d'environ 15 à 20W (contre 50 à 60W pour les com...
par JujuY
11 nov. 2018 12:22
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Compteur Linky et non-consommation.
Réponses : 9
Vues : 393

Re: Compteur Linky et non-consommation.

Paulo83 a écrit :Je me suis inscrit sur BPDV, mais impossible d'accéder après validation du lien envoyé sur mon adresse mail, je suis redirigé sur une page blanche avec "Err selectTmp 1"
Je confirme, le site BDPV a un souci ce matin. J'ai remonté le problème
par JujuY
11 nov. 2018 11:49
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : defaut isolation
Réponses : 59
Vues : 5343

Re: defaut isolation

un petit retour sur le soucis. J ai changer l onduleur par un sma 3000tl-21. Quand j ai changer le cable d alim AC car il était trop court pour aller a l'onduleur, j ai constater sur le cable AC, le cable de terre craqué , les fils étaient visibles donc je penses que le soucis de défaut d' isolatio...
par JujuY
10 nov. 2018 18:48
Forum : Onduleurs
Sujet : ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 ou 2 string?
Réponses : 16
Vues : 397

Re: ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 ou 2 string?

On se calme. C'est bien un forum d'entraide et tu as obtenu les propositions de rectification du souci signalé.

Les autres posts sont là pour t'alerter sur les risques encourus d'un point de vue administratif et fiscal.
par JujuY
10 nov. 2018 09:23
Forum : Onduleurs
Sujet : ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 ou 2 string?
Réponses : 16
Vues : 397

Re: ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS 1 ou 2 string?

Autre point à ne pas négliger : nous sommes en novembre. La puissance maximale disponible est limitée par la faible luminosité et l'inclinaison du soleil sur l'horizon. Hier par exemple, j'ai pu observer un pic de 6,06 kW sur mon installation de 9,2 kWc de modules PV (et 9 kW d'onduleurs). C'est nor...