370 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par eric86
25 avr. 2019 01:49
Forum : Panneaux
Sujet : Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine
Réponses : 5
Vues : 414

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Bon j'ai dis une presque bêtise, parce qu’un interrupteur disjoncteur 400V DC 16A, j'ai trouvé cela à 20€ (+port) Pour une piscine ça ira peut être, pour un chauffe eau, il restera la problème du thermostat, et là un relais statique 400V DC 25A on trouve aussi mais c'est 100€, certainement HT plus l...
par eric86
24 avr. 2019 23:54
Forum : Panneaux
Sujet : Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine
Réponses : 5
Vues : 414

Re: Autoconstruction - chauffage eau chaude / piscine

Bonjour, Je souhaitais utiliser une résistance de lave vaisselle (2 kW) pour chauffer une piscine en été, et de l'eau chaude sanitaire en hiver. Pour cela, je voulais simplement acheter des panneaux PV (PV obligatoirement car éloigné des points de consommation, et pour faciliter l'installation), le...
par eric86
22 avr. 2019 19:09
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement onduleur ABB
Réponses : 26
Vues : 1225

Re: raccordement onduleur ABB

La notice du PVI-12.5-TL-OUTD dans toutes ses versions se trouve ici : https://new.abb.com/power-converters-inverters/solar/string/three-phase/pvi-10-0kw-12-5kw Available documents / Popular document / c'est le dernier. Page 29 de ce document, il y a le synoptique de l'onduleur où l'on comprends bie...
par eric86
22 avr. 2019 14:10
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement onduleur ABB
Réponses : 26
Vues : 1225

Re: raccordement onduleur ABB

Bonjour, ... j'utilise donc les recherches sur le net et les notices disponibles Mais pour mon onduleur elle est particulièrement succincte ... La, c'est particulièrement injuste parce qu'elle ne fait que supposer la connaissance d'éléments de base concernant la mise en parallèle et la mise en série...
par eric86
22 avr. 2019 01:11
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement onduleur ABB
Réponses : 26
Vues : 1225

Re: raccordement onduleur ABB

... j'ai refait la configuration en mettant 4 "séries" de 10 panneaux pour garder une puissance inférieure à 12A par entrée (Mise en garde sur l'appareil)... Bonsoir, mettre des séries de 10 ou 11 panneaux ne changera rien à la limite de courant maximal de 12 A par entrée Et curieusement ...
par eric86
20 avr. 2019 18:46
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement onduleur ABB
Réponses : 26
Vues : 1225

Re: raccordement onduleur ABB

S'il n'y avait pas un réel danger de mort, ça en serait presque comique. Allez, une piste pour la bonne réponse : démontrez pourquoi la solution 4 séries de 11 panneaux (en série) est la bonne réponse. Calculez la tension maximale de chaque série. Calculez le courant maximal de chaque série. Calcule...
par eric86
16 avr. 2019 20:21
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Installation pour recharge de voiture
Réponses : 26
Vues : 1499

Re: Installation pour recharge de voiture

ericg a écrit :20 blocs de batterie en parallèle? C'est une blague? :?:

Ben ça n'a pas l'air !
par eric86
15 avr. 2019 22:07
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Installation pour recharge de voiture
Réponses : 26
Vues : 1499

Re: Installation pour recharge de voiture

Concernant les batteries : 2 en séries x 20 en parallèles => soit 40 batteries Ce sont des 12 V / 160 Ah :D 12V x 160Ah x 40 x 20%= 15kWh pour 5 ou 6 kWh générés chaque jour : il y a de la réserve. 3.2kWh / 24V / 20 = 6.7A soit environ C / 3 0 pour la décharge. La aussi il y a de la réserve. Le plu...
par eric86
15 avr. 2019 01:46
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Installation pour recharge de voiture
Réponses : 26
Vues : 1499

Re: Installation pour recharge de voiture

... le but de se projet est de faire le choix de tous le matériel nécessaire à l'utilisation de ce module de 4 panneaux. ... 1kWc sur Paris, suivant l'inclinaison tu vas récupérer entre 5kWh et 6kWh pour une belle journée d'été La charge de base d'un Kangoo 2017 33kWh, c'est une charge à 3kW ( http...
par eric86
13 avr. 2019 14:26
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Installation pour recharge de voiture
Réponses : 26
Vues : 1499

Re: Installation pour recharge de voiture

Bonjour, Il y a deux points importants à garder en tête lorsque l'on parle de recharge de véhicule électrique. 1) comme dit Mallusone, un véhicule de 33 kWh ne veut pas dire qu'il faut générer charge jour 33 kWh . Parce que là, même avec 9kWc installés, en hiver ce ne sera pas suffisant. On dimensio...
par eric86
11 avr. 2019 01:46
Forum : Avis et aide sur devis (non raccordé reseau)
Sujet : petite install pour vehicule electrique
Réponses : 4
Vues : 606

Re: petite install pour vehicule electrique

Houlala Par quel miracle cet onduleur "chinois" va se couper pour une décharge à 30% de la batterie (si tu ne veux pas la détruire en une semaine) ? Une ion avec 2kWh (8A) pendant une heure, on est plus proche de 10 km de recharge que de 20km. Il faut 3kW (14A) pendant une heure pour gratt...
par eric86
26 mars 2019 00:53
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031
Réponses : 28
Vues : 1673

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Bonsoir, En ce qui concerne le premier coffret a remettre en service j'ai compris la manipulation Pour ce qui concerne la deuxième manipulation je suppose que je ne remet en service que le 30 mili et que le c25 je le laisse en off,après tu me parle qu il te semble que les inter son mal positionnés ...
par eric86
25 mars 2019 20:21
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : Onduleur aurora pvi.3.0outd fr code erreur E031
Réponses : 28
Vues : 1673

Re: Onduleur aurora pvi.3.0outd fr codeerreur E031

Les cartouches sont retirées, il faut remettre sous tension. En premier le DC (le sectionneur bleu de la deuxième photo) puis l'AC (le disjoncteur gris de la première photo) Attention j'ai l'impression que les positions des interrupteurs n'est pas la bonne.
par eric86
18 janv. 2019 20:12
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : incidence sur production si refus linky
Réponses : 7
Vues : 998

Re: incidence sur production si refus linky

Généralement c'est la même société qui installe les deux compteurs. Et pour des questions de coût de déplacement, ils le font au même moment. Il va être difficile de dire oui pour l'un, et crier au scandale pour l'autre. <Humour on> tente le coup, et met nous au courant du résultat <humour off>
par eric86
12 janv. 2019 18:02
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : suivi Linky, compte production et consommation
Réponses : 49
Vues : 4976

Re: suivi Linky, compte production et consommation

Cela fait plus de 6 mois que mes espaces consommateur et producteur sont créés. Côté consommation, pas de problème. Côté production, le téléchargement des données de production ne fonctionne toujours pas.
N'attendez pas de miracle de ce site.
par eric86
06 janv. 2019 11:53
Forum : 12v et sites isolés
Sujet : Renouvellement installation existante
Réponses : 35
Vues : 2483

Re: Renouvellement installation existante

c'est pour cela que sur beaucoup de forum, on ne peut pas éditer ses messages après qu'il y ait eu réponse ou passé un certain délai ;) Cela s'appelle le droit de se tromper et le droit de corriger ses erreurs. Par exemple en cas de diffamation, la première chose que te suggèrera un avocat, bien av...
par eric86
01 janv. 2019 22:26
Forum : Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation)
Sujet : autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
Réponses : 44
Vues : 3630

Re: autoconsommation 2kWc pour recharger un V E

Tout à fait d'accord ,je vois se pointer des VE avec batterie de 50 kWh ... avec 5 kWh de surplus par jour ,il faudra 10 jours pour la charger.ou couvrir tous nos toits de panneaux . ;) mais c'est la base : d'adapter son installation à ses besoins .. :sun: 5kWh de surplus par jour, c'est 50km par j...
par eric86
30 déc. 2018 14:40
Forum : Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation)
Sujet : autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
Réponses : 44
Vues : 3630

Re: autoconsommation 2kWc pour recharger un V E

Bonjour, pour recharger une voiture électrique au soleil, il y a ça: https://myenergi.uk/product/zappi-product/ Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut un minimum de production pour que la recharge commence. C'est bien le premier chargeur que je vois adapté à du PV . This sensor is used to moni...
par eric86
30 déc. 2018 01:34
Forum : Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation)
Sujet : autoconsommation 2kWc pour recharger un V E
Réponses : 44
Vues : 3630

Re: autoconsommation 2kWc pour recharger un V E

... Sur ma Zoé, c'est autour de 2000W (8A). Je ne sais pas sur la C0. ... Sur une CZéro, c'est 8A (2000W), 10A ou 14A (3000W) suivant le câble de raccordement. C'est une puissance constante pendant des heures avant d'avoir une phase de décroissance jusqu'à 1000W. Bref, quelque chose qui n'a rien à ...
par eric86
26 déc. 2018 15:25
Forum : Demande d'aide pour l'utilisation du Forum
Sujet : Décompte des kWh surproduits au lieu de l' achat ?
Réponses : 14
Vues : 1241

Re: Décompte des kWh surproduits au lieu de l' achat ?

L'énergie que tu envoies dans un réseau, si tu veux que ton fournisseur te la paye, ou la déduise de ta facture, il faut qu'il la vende à quelqu'un. Il n'y a pas de miracle.
Et Enédis n'est pas ton fournisseur, tout au plus ton distributeur.

Aller à la recherche avancée