6606 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par JujuY
20 oct. 2018 12:19
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : erreur E031 Aurora Power one
Réponses : 17
Vues : 487

Re: erreur E031 Aurora Power one

Super, retour en production 8-) :sun:

Et à l'intérieur de la bête qu'as-tu trouvé ? (mauvaise soudures sur les relais ?) Quelle était la référence des relais déposés ?
par JujuY
19 oct. 2018 20:25
Forum : Onduleurs
Sujet : Micro onduleur autre que enphase ?
Réponses : 10
Vues : 224

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

Merci pour ces explications, de plus j'ai pu voir des modeles d'onduleur qui "protège également tout ce qui se trouve derrière dans la maison ( ordianteur, electromenager ) en cas de surtension du réseau, le bruit et la place c'est pas le probleme car mon tableau est dans le garage , par contr...
par JujuY
19 oct. 2018 19:38
Forum : Onduleurs
Sujet : Micro onduleur autre que enphase ?
Réponses : 10
Vues : 224

Re: Micro onduleur autre que enphase ?

J'ai lu qu'il y a des risques a avoir un onduleur en interieur ( incendie ) et c'est moins fiable ( à remplacer tous les 5 -8ans ?) Un onduleur en état de marche et correctement installé n'a aucune raison de prendre feu. Il faut juste prendre en compte le fait que certains modèles sont bruyants (ve...
par JujuY
19 oct. 2018 13:21
Forum : Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation)
Sujet : 8280 + 7350 Wc sous le soleil du Pas de Calais
Réponses : 611
Vues : 57363

Re: 8280 + 7350 Wc sous le soleil du Pas de Calais

Moi aussi, je ne suis pas loin de cette limite symbolique (94 630 kWh au compteur Enedis) que je devrais atteindre au printemps 2019 sauf si Linky arrive :lol:
par JujuY
19 oct. 2018 13:18
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Différence 3KWc et 6KWc
Réponses : 6
Vues : 138

Re: Différence 3KWc et 6KWc

Ma question ici : Est-ce que les gens travaillant dans ce milieux sont honnêtes ? Ou c'est un repaire d'escrocs ? Car je ne voudrais pas aider des escrocs à escroquer plus de monde. Merci de votre avis ! Il est impossible d'avoir un avis tranché, car si le milieu du PV comporte son lot d'escrocs, à...
par JujuY
19 oct. 2018 13:14
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Différence 3KWc et 6KWc
Réponses : 6
Vues : 138

Re: Différence 3KWc et 6KWc

tu as en gros pour le particulier 3 limites, 3 Kwc (puissance des panneaux) TVA réduite en dessous 6kVA (puissance de l'onduleur) tu passes en tri phasé au dessus 9 kWc tarif d'achat change au dessus (de mémoire) La limite de 3kWc, c'est aussi la limite de la franchise d'imposition sur les revenus ...
par JujuY
17 oct. 2018 21:15
Forum : Onduleurs
Sujet : ONDULEUR 3KW ENTREE DC 615V
Réponses : 2
Vues : 115

Re: ONDULEUR 3KW ENTREE DC 615V

EN principe on parle plutôt de tension maximale supportable
par JujuY
17 oct. 2018 21:03
Forum : Onduleurs
Sujet : norme enedis VFR2014, puis VFR2015, puis...
Réponses : 6
Vues : 203

Re: norme enedis VFR2014, puis VFR2015, puis...

La tension et la fréquence mesurables à l'entrée de l'onduleur sont toujours mesurables lorsque l'onduleur injecte. Il s'agit d'un contrôle permanent.
par JujuY
17 oct. 2018 18:29
Forum : Onduleurs
Sujet : norme enedis VFR2014, puis VFR2015, puis...
Réponses : 6
Vues : 203

Re: norme enedis VFR2014, puis VFR2015, puis...

L'ancienne norme VDE0126-1-1 imposait un arrêt instantané de toutes les installations PV, éoliennes et hydraulique (hors EDF) dès que la fréquence du réseau dépassait 50,2 Hz (situation de sous-charge non compensée). L'arrêt brutal du PV et éolien provoquerait un passage d'une situation de sous-char...
par JujuY
15 oct. 2018 15:51
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 408

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Donc 10 mm², je vais acheter un bout de câble et si je souhaite mettre un disjoncteur , un 16 A suffit ? Voire 20A Ca me permet de couper ENEDIS avec leur disjoncteur et de couper coté onduleur sans avoir besoin d'aller dans la grange au niveau du compteur (sécurité plus ou moins inutile puisque en...
par JujuY
15 oct. 2018 15:47
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : erreur E031 Aurora Power one
Réponses : 17
Vues : 487

Re: erreur E031 Aurora Power one

bon je n'ai pas encore essayer de démonter, je cherche les relais, apparement ce qui correspond c'est ça AZ2150W-1AE-12DEFT il n'y en a plus de dispo chez conrad, alors je voulais savoir si qqun pouvait me dire si cette réf peut correspondre : AZ2150W-1AE-24DEFT je ne suis pas sur même si ça a l'ai...
par JujuY
15 oct. 2018 15:18
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 408

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Pour que M. Enedis ne rouspète pas il faut du 10mm² minimum au raccordement sur le disjoncteur de branchement.(avec une section inférieure, Enedis considère que le serrage du bornier du disjoncteur est insuffisant). Si le câble actuel entre le disjoncteur de branchement et ton coffret AC présente un...
par JujuY
13 oct. 2018 11:22
Forum : Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation)
Sujet : surveillance production et autoconsommation
Réponses : 15
Vues : 667

Re: surveillance production et autoconsommation

un tableu electrique pas top avec le mixage de disjoncteur de toute les marques merlin gerin y a un bail que ca existe plus0 c'est une maison achetée qui date d'une 15n d'année j'ai fait passer un électricien pour voir ce qu'il y avait a faire comme rénovation (électrique bien sur) il n'a pas du to...
par JujuY
13 oct. 2018 11:16
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : début en autoconsommation
Réponses : 38
Vues : 1072

Re: début en autoconsommation

je reviens à la question initiale : oui ce coffret est très bien ! il est conforme et contrairement à ce que dit chamois 05 : le Q4 est utile ! il respecte l'UTE15 712 qui demande de pouvoir isoler le parafoudre AC Oui et le jour ou le parafoudre a décidé de rendre l'âme, Q4 permet de l'isoler de m...
par JujuY
13 oct. 2018 10:01
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : erreur E031 Aurora Power one
Réponses : 17
Vues : 487

Re: erreur E031 Aurora Power one

Oui la manette sous les onduleurs, c'est le sectionneur DC. Donc tu le manœuvres à l'ouverture avant de déconnecter les connecteurs DC (MC4).

Tu commences par l'ouverture du côté AC
par JujuY
12 oct. 2018 22:26
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : erreur E031 Aurora Power one
Réponses : 17
Vues : 487

Re: erreur E031 Aurora Power one

si tu n'as pas de boitier DC fais très attention car tu ne peut pas isoler ton onduleur :? Il suffit de déconnecter les connecteurs un par un après avoir couper le circuit AC (--> annulation du courant DC, on peut alors déconnecter les connecteurs sans risque (sauf en mettant un tournevis dans les ...
par JujuY
12 oct. 2018 17:05
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Linky et photovoltaïque
Réponses : 180
Vues : 35695

Re: Linky et photovoltaïque

tignous84 a écrit :ça semble évident ,s'il n'y a que le nombre de Baud qui change ;)
Et quelques bricoles quand même (structures des trames, horodatage, etc) 8-)
par JujuY
11 oct. 2018 16:33
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Linky et photovoltaïque
Réponses : 180
Vues : 35695

Re: Linky et photovoltaïque

Je profites du titre de ce sujet car je n arrive pas a trouver la réponse parmis les dédales de posts. J ai fait mon installation en auto conso de 2100wc Et je vais faire la déclaration cacsi. En revanche comme je ne veut pas être embêté avec edf , si j injecte sur le réseau, ce qui es sûr. Es ce q...
par JujuY
11 oct. 2018 16:28
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : erreur E031 Aurora Power one
Réponses : 17
Vues : 487

Re: erreur E031 Aurora Power one

Oui l'erreur E031 signale un défaut au niveau de l'un des 4 relais de couplage au réseau AC. Je préconise de remplacer les 4 relais pour repartir dans des conditions "nominales". Pour être en sécurité lors d'une intervention sur un onduleur PV, il faut couper à la fois la source AC (disjon...
par JujuY
11 oct. 2018 09:45
Forum : Divers PV
Sujet : kiloWatts et kiloWattheures (pour les débutants)
Réponses : 19
Vues : 586

Re: kiloWatts et kiloWhattheures (pour les débutants)

Ce que je voulais écrire c'est qu'au lieu d'afficher 400.0 tu pourrais mettre une graduation simplifiée avec 400

Aller à la recherche avancée