548 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par matelo
01 juil. 2019 11:39
Forum : Onduleurs
Sujet : garantie fronius symo 5, 7 ou 10 ans
Réponses : 4
Vues : 362

Re: garantie fronius symo 5, 7 ou 10 ans

C'est vrai qu'un onduleur, ça se trouve facilement.

Mais ce qui me gêne c'est de mettre au rebut un onduleur de 17 kw qui pourrait être réparé et servir à nouveau.
Mais payer une extension de garantie et ne pas pouvoir en bénéficier dans des conditions correctes, ça motive pas
par matelo
30 juin 2019 11:02
Forum : Onduleurs
Sujet : garantie fronius symo 5, 7 ou 10 ans
Réponses : 4
Vues : 362

Re: garantie fronius symo 5, 7 ou 10 ans

Je veux bien payer une extension de garantie mais si je ne trouve pas un installateur agréé fronius qui veut bien se déplacer à la pointe ouest du finistère pour changer un onduleur pour un tarif raisonnable, ça ne vaut pas le coup étant donné que fronius refusera de me livrer directement un onduleu...
par matelo
28 juin 2019 11:40
Forum : Onduleurs
Sujet : garantie fronius symo 5, 7 ou 10 ans
Réponses : 4
Vues : 362

garantie fronius symo 5, 7 ou 10 ans

Bonjour à tous, je viens d'installer un nouveau fronius symo 17.5 ( en remplacement d'un SMA STP 17 ). Pour la garantie, fronius propose à la base 2 ans ( réparation, transport, forfait intervention installateur ). En s'inscrivant en ligne, il est proposé "gratuitement" une prolongation de...
par matelo
16 juin 2019 20:58
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Je suis partant pour réparer la carte. Elle semble facile à démonter, quelques fiches à débrancher et quelques vis à retirer. C'est plus simple que d'expédier l'onduleur ( 59 kg ! ). Pour les 3 condensateurs bleus, ils sont identiques à priori, les références sont visibles sur 2 d'entre eux. Les 2 c...
par matelo
16 juin 2019 15:24
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

avec le dattalog sur suivi solarweb 4 chaines de 24? oui 4 chaines de 24 ( px heckert solar pxl 210 ), 2+2. j'ai pris le modèle "light", je ne voyais pas trop l'intérêt de la carte wifi en plus. Au pire, je peux la rajouter après si c'est vraiment indispensable. Ils ont des garanties 10 a...
par matelo
16 juin 2019 15:15
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Voici le lien vers les nouvelles photos, j'ai démonté la bête ( plein de crottes de rats au-dessus, pouah dégueu, il doit faire chaud le soir sur l'onduleur ! ) : https://photos.app.goo.gl/8oadhUJDUTcuQx5j6 Dans les évènements de l'onduleur, il est indiqué que le démarrage était difficile le matin (...
par matelo
15 juin 2019 22:35
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Toujours le même Pbs sur stp 15 et 17 le relais explose mais comme chez sma il n existe pas de pièces détachées (que je trouve insensée) onduleur poubelle . tu peut toujours voir pour mettre un échange standard ou un neuf (mais attention les nouveaux stp non plus d ecran de visu c est une option) :...
par matelo
15 juin 2019 16:47
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

pas d'orage en Bretagne ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: le prochain tu pourras le protéger un peu mieux ..il n'y a pas que les orages .. ;) tu n'as eu aucune autre panne ? Non je n'ai eu aucune autre panne et je n'ai pas entendu d'orage depuis longtemps. L'extrémité ouest du finistère et l'endroit ...
par matelo
14 juin 2019 22:28
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

il y a un parasurtenseur côté AC.

Il n'y a pas eu d'orage depuis longtemps ici. Je ne pense pas que ce soit la cause.
par matelo
14 juin 2019 11:47
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Quel code défaut s'affiche ? code 77, dysfonctionnement onduleur. De toute façon, c'est cramé à l'intérieur ( voir la photo ), c'est l'un des 3 composants rectangles bleu qui a brulé. Ok, je n'avais pas accès à la photo au boulot :? Si tu pouvais prendre une photo en gros plan de la zone brûlée, ca...
par matelo
13 juin 2019 20:41
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

JujuY a écrit :La connectique DC a changée, il me semble, en passant à l'origine avec des connecteurs MC4, avec actuellement des connecteurs Sunclix, mais la modification est facile.

C'était déjà des sunclix en 2011.
par matelo
13 juin 2019 20:39
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Quel code défaut s'affiche ? code 77, dysfonctionnement onduleur. De toute façon, c'est cramé à l'intérieur ( voir la photo ), c'est l'un des 3 composants rectangles bleu qui a brulé. Si quelqu'un se sent capable de réparer cette carte, il peut me contacter pour discuter des conditions. Ce serait d...
par matelo
13 juin 2019 19:09
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Le fronius me plait bien.
Mais avec carte ou sans carte wifi ?
Parce que si on peut avoir accès aux différents paramètres sans la carte wifi, ça me convient.
par matelo
13 juin 2019 18:49
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

Re: panne onduleur STP 17000

Oui, la garantie 10 ans aurait été un excellent choix ... :x Merci Silicium pour le lien vers LBC mais un onduleur de 8 ans sans garantie à 650 €, pour moi, ça ne vaut plus grand chose :mrgreen: Un peu cher ! 400 € à la rigueur. Les STP 17000 ne sont plus fabriqués donc soit je le remplace par un ST...
par matelo
13 juin 2019 16:06
Forum : Onduleurs
Sujet : panne onduleur STP 17000
Réponses : 47
Vues : 1936

panne onduleur STP 17000

Bonjour à tous, depuis quelques temps, j'avais constaté que ma production était moins bonne qu'attendue. Aujourd'hui, vers 12 h, sous un beau soleil, arrêt total. C'est un stp 17000 TL de 2011 qui n'est plus sous garantie. voici la photo : https://photos.app.goo.gl/odpGDdfpcHbmZpSU6 est-ce que ça va...
par matelo
08 avr. 2019 21:33
Forum : Onduleurs
Sujet : problème SMA STP 12000 TL
Réponses : 4
Vues : 338

Re: problème SMA STP 12000 TL

garantie de 5 ans donc c'est tout vu.
par matelo
07 avr. 2019 22:12
Forum : Onduleurs
Sujet : problème SMA STP 12000 TL
Réponses : 4
Vues : 338

Re: problème SMA STP 12000 TL

Si ça marche comme ça, c'est tout vu :sun:
par matelo
06 avr. 2019 21:41
Forum : Onduleurs
Sujet : problème SMA STP 12000 TL
Réponses : 4
Vues : 338

problème SMA STP 12000 TL

Bonjour à tous, mon onduleur STP 12000 TL de 2011 a un problème à priori : le rétroéclairage la nuit lorsqu'il n'y a plus de courant DC ne fonctionne plus, il semble que ce soit l'alimentation AC qui est défectueuse. Egalement, sur l'écran il n'y a plus l'historique des productions antérieurs ( diag...
par matelo
09 mai 2018 22:39
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Qui peut acheter le surplus en dehors de EDF OA ?
Réponses : 43
Vues : 6654

Re: Qui peut acheter le surplus en dehors de EDF OA ?

Que gagne ekwateur si elle rémunère l'énergie injectée au même tarif que l'énergie consommée ?

Exemple : vous consommez 3000 kwh et vous produisez 3000 kwh ( autoconsommé ou injecté, peu importe ) ?

Ce modèle n'est pas viable !

Il faudrait une décôte pour l'énergie injectée.
par matelo
12 avr. 2018 12:39
Forum : Achat EDF
Sujet : Rejet de ma facture
Réponses : 31
Vues : 8137

Re: Rejet de ma facture

Faut pas trop se prendre la tête avec leur procédure de "vérification", c'est leur problème. J'ai eu également des soucis avec eux. Ils n'avaient pas eu le temps de "vérifier" ma facture dans le délai imparti de 20 jours suite au changement de compteur ( linky ) ! Elle avait donc...

Aller à la recherche avancée