par silicium81
16 oct. 2018 09:44
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 404

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Merci pour le lien. Le disjoncteur va me permettre d'éviter d'aller au niveau de la grange si j'ai besoin de couper mais c'est vrai que ca fait doublon avec celui deja présent dans le boitier au niveau de la grange, je pourrais très bien ne pas en mettre et aller appuyer sur le différentiel, ca per...
par silicium81
15 oct. 2018 18:40
Forum : PVAnalysis : Demande améliorations
Sujet : PVAnalysis V11.x
Réponses : 79
Vues : 154655

Re: PVAnalysis V11.x

Taryck a écrit :C'est quoi PVAnalysis ?


Faudrait voir à faire quelques efforts avant de poster... Par exemple un clic sur le premier message de cette discussion :roll:
par silicium81
15 oct. 2018 17:56
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 404

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Pour un compteur neuf: https://www.ebay.fr/itm/Compteur-electronique-SAGEM-230V-monophase-NEUF/142969816271?_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091512%26meid%3D5a07d1854ae442b7b2a5b127a85e34c0%26pid%3D100009%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D283210689821%26itm%3D142969816271&...
par silicium81
15 oct. 2018 14:09
Forum : Litiges sur installation PV
Sujet : Offre commerciale trompeuse, production surestimée, installation défectueuse
Réponses : 28
Vues : 717

Re: Offre commerciale trompeuse, production surestimée, installation défectueuse

259x180=46000 €

Dans le meilleur des cas, si vous ne récupérez que 1000€ par an pendant 20 ans soit 20000 €, le compte ne peut pas y être...

Il faut voir comment faire remonter la production à un niveau normal sans trop investir !!
par silicium81
15 oct. 2018 14:01
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 404

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Oui, on dit bien la meme chose mais c’est pas Plombé sous le boitier a droite du linky (disjoncteur ENEDIS) ????


Non, ce n'est pas plombé ;) cela permet de raccorder le câble qui va vers l'onduleur 8-)
par silicium81
15 oct. 2018 13:41
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 404

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Tu ne pourra placer le compteur récupéré que dans la zone privative (en bleu sur le schéma suivant): (il n'y a pas besoin de mettre le compteur récupérer entre le linky et le disjoncteur, on est en série, le résultat est le même en zone bleue) https://nsm09.casimages.com/img/2018/10/15//181015015526...
par silicium81
15 oct. 2018 13:23
Forum : Présentation des membres
Sujet : Bonjour j'suis nouveau
Réponses : 10
Vues : 296

Re: Bonjour j'suis nouveau

Je me retrouve pas mal dans ta présentation. J'étais comme toi et il y a bientôt 10 ans, je découvrais le PV... :sun:
par silicium81
15 oct. 2018 13:16
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : modif cablage onduleur - Compteur
Réponses : 20
Vues : 404

Re: modif cablage onduleur - Compteur

Le câble qui ira vers ton compteur supplémentaire sera câblé a partir du disjoncteur et pas à partir du linky. Cette partie est en zone privative et non plombée
par silicium81
14 oct. 2018 20:42
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Sibel énergie, arnaque?
Réponses : 10
Vues : 398

Re: Sibel énergie, arnaque?

7€ le Wc... Encore un prix stratosphérique... :?
par silicium81
14 oct. 2018 16:56
Forum : Litiges sur installation PV
Sujet : Je pense me faire arnaquer, besoin d'aide s'il vous plait.
Réponses : 28
Vues : 672

Re: Je pense me faire arnaquer, besoin d'aide s'il vous plait.

Ecoute et applique les conseils de regismu (du GPPEP), ils ont juste une signature, pas une procuration :sun:

quand à ton lien (victimes) c'est bien différent du GPPEP !
par silicium81
14 oct. 2018 15:55
Forum : Litiges sur installation PV
Sujet : Je pense me faire arnaquer, besoin d'aide s'il vous plait.
Réponses : 28
Vues : 672

Re: Je pense me faire arnaquer, besoin d'aide s'il vous plait.

6000€ les 12 M250, c'est de l'or massif...
Le solde est à la fin des travaux (sans acompte). Si les travaux ne se font pas tu ne payes rien 8-)
par silicium81
13 oct. 2018 11:49
Forum : Panneaux
Sujet : perte sur panneaux ?
Réponses : 13
Vues : 552

Re: perte sur panneaux ?

Et attention de ne mettre en dérivation que des batteries strictement identiques (même type, même age et même capacité)...
par silicium81
12 oct. 2018 17:21
Forum : Support / Fixation
Sujet : vos bon plans pour fixation economique en surimposition (qui tient au vent...)
Réponses : 32
Vues : 1463

Re: vos bon plans pour fixation economique en surimposition (qui tient au vent...)

Si tu n'as pas de contrainte en réglage horizontal,c'est bon et costaud ;sinon le même fabricant à d'autres modèles réglables dans tous les sens :) Si tu pose sur une planche épaisse (j'ai mis des photos au début de ce post) la contrainte de réglage horizontal n'en est plus une, et de toute façon, ...
par silicium81
12 oct. 2018 16:24
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Linky et photovoltaïque
Réponses : 180
Vues : 35655

Re: Linky et photovoltaïque

Je suis persuadé que en demandant un lINKY en mode historique que l'injection passe inaperçu , faudrait faire un essai sur quelqu'un en possédant un Tu est mal persuadé... Le linky comptabilise parfaitement l'injection quelque soit le mode programmé (qui ne concerne que la sortie téléinfo). Mon bea...
par silicium81
10 oct. 2018 18:04
Forum : Divers PV
Sujet : kiloWatts et kiloWattheures (pour les débutants)
Réponses : 19
Vues : 583

Re: kiloWatts et kiloWhattheures

tignous84 a écrit :
silicium81 a écrit :En simplifiant, on peut donc dire que l'énergie c'est l'intégrale de la puissance sur la durée considérée. :)

Exact et réciproquement que la puissance est la dérivée de l'énergie :)


Arff, tu viens de rendre incompréhensible quelque chose de simple... :lol:
par silicium81
10 oct. 2018 17:19
Forum : Divers PV
Sujet : kiloWatts et kiloWattheures (pour les débutants)
Réponses : 19
Vues : 583

Re: kiloWatts et kiloWhattheures

En simplifiant, on peut donc dire que l'énergie c'est l'intégrale de la puissance sur la durée considérée. :)
par silicium81
09 oct. 2018 19:49
Forum : Présentation Pro
Sujet : Présentation Nicolas Martin - Oscaro Power
Réponses : 17
Vues : 480

Re: Présentation Nicolas Martin - Oscaro Power

silicium81 a écrit :D’ailleurs, avez vous quelque chose à voir avec le site de vente de pièces auto ?


Je me répond après quelques recherche: oui, via la société INDENOI SAS (même président)
par silicium81
09 oct. 2018 19:44
Forum : Présentation Pro
Sujet : Présentation Nicolas Martin - Oscaro Power
Réponses : 17
Vues : 480

Re: Présentation Nicolas Martin - Oscaro Power

D’ailleurs, avez vous quelque chose à voir avec le site de vente de pièces auto ?
par silicium81
09 oct. 2018 19:39
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Linky coupure délestage
Réponses : 15
Vues : 485

Re: Linky coupure délestage

En page 30, ils écrivent même x 1,4 ! Disjonction dans ce cas en 250s ;) Ok Merci pour l'info. Donc si je comprends bien. Le linky intègre (ajoute) dans la trame teleinfo l'étiquette ADPS en cas de dépassement . Cette étiquette indique l'intensité efficace instantanée. Il coupera en fonction du dép...
par silicium81
09 oct. 2018 18:27
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Linky coupure délestage
Réponses : 15
Vues : 485

Re: Linky coupure délestage

Toutes les réponses sont ici: https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf

y compris (p29) les seuils de coupure (le x 1,3 se retrouve bien dans les courbes avec la ligne noire...)