39 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par Landais40100
18 mai 2018 11:38
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Les onduleurs fonctionnent à tension fixe = 750 VDC pour les triphasés. (9000*2) / 750 = 24 A Les MC4 sont donnés pour 30A mais la norme nous dit de prendre un coef de sécurité de 1,25 soit 24A maxi. Tu es donc à la limite mais il n'y a pas péril en la demeure non plus pas d'inquiétude. En tout cas...
par Landais40100
17 mai 2018 23:59
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Hello, Le 6 carré est un peu juste entre les coffrets DC et les onduleurs. Ce serait mieux en 10. + attention tu es à la limite de la norme par rapport au courant admissible des MC4... :sun: PS : pour ma culture perso, pourquoi ce choix de panneaux :?: J'ai au max 11250Wc par string (et même 13500W...
par Landais40100
15 mai 2018 12:33
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Consuel validé ce matin. Rien à redire
par Landais40100
15 mai 2018 12:32
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

laurent35000 a écrit :Pas de norme pour la fixation sur placo des onduleurs, je pensais qu'il fallait une matière spéciale ?


Je pense pas. En plus c'est pas le placo qui les tiens mais losb derrières le placo
par Landais40100
15 mai 2018 12:31
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Les onduleurs seront bien au chaud !!!! Pas top pour la ventilation.... T'inquiètes j'ai décalé les onduleurs du placo (3cm) avec des vis spéciales. L'espace autour respecte largement les recommandations de solaredge. En plus solaredge ne fait que la transformation DC en AC. Le mppt se fait sur les...
par Landais40100
14 mai 2018 21:04
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Je viens de finir de poser les boitiers de protections DC et AC ainsi que les onduleurs. J'espere avoir mis les etiquettes au bon endroit (a vous de me dire), le consuel passe demain matin 8H Toutes les terres sont en 16² Reinjection DC vers onduleurs en 2*6² Reinjection onduleurs vers AC en 4*16² R...
par Landais40100
22 avr. 2018 12:59
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : BATTERIE TESLA POWERWALL
Réponses : 51
Vues : 10461

Re: BATTERIE TESLA POWERWALL

alexi92 a écrit :Bonjour

et vous faites quoi ensuite du véhicule ??

Pour 5000€ TTC vous avez de nos jours dans les 12kWh en batteries Lithium... :sun:

CDLT

B.T


Avez vous une adresse pour trouver des batteries lithium ion à ce prix?
par Landais40100
21 avr. 2018 22:59
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : BATTERIE TESLA POWERWALL
Réponses : 51
Vues : 10461

Re: BATTERIE TESLA POWERWALL

Petite réflexion Pourquoi ne pas utiliser une batterie de voiture. Je m'explique. Dans les Peugeot ion ou Citroën czero il y a des batteries lithium ion de 16kwh. Sachant qu'on trouve (en étant patients) ces voitures entre 3000 et 5000€ pourquoi ne pas en acheter une pour récupérer la batterie Réfle...
par Landais40100
14 avr. 2018 13:59
Forum : Support / Fixation
Sujet : Identification systeme ISB bac acier
Réponses : 12
Vues : 1973

Re: Identification systeme ISB bac acier

Écœuré. Pour avoir perdu des affaires face a des gens qui posent en dépit du bon sens Poser un profil galva sur une tôle prelaquée en fond de plage et visser en fond de plage ce n’est ni conforme aux DTU ni perenne ni secure. Mais c’est Pas cher. Je doute qu’un Assureur couvre une telle installatio...
par Landais40100
13 avr. 2018 22:52
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Re: Debut Projet 36Kwc - vente totale

Bonsoir Je partirais avec le 4x16(j'ai pas calculé la chute de tension) Pour le DC le 6 mm2 ira très bien. Avez-vous optimisé les onduleurs avec le logiciel de solarEdge ? Bonne suite. Merci Alizon pour ton retour. Pour le 6mm2 coté DC c'est bien pour la terre que tu parles? Pour SOLAREDGE, je n'ar...
par Landais40100
13 avr. 2018 22:28
Forum : Support / Fixation
Sujet : Identification systeme ISB bac acier
Réponses : 12
Vues : 1973

Re: Identification systeme ISB bac acier

flen42 a écrit :je ne comprenais pas pourquoi j'étais trop cher sur ces marchés !!!!

écoeuré je suis



Salut Flen42,

Pourquoi écoeuré ?
par Landais40100
13 avr. 2018 19:28
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Debut Projet 36Kwc - vente totale
Réponses : 13
Vues : 2061

Debut Projet 36Kwc - vente totale

Bonjour à tous, J'ouvre un nouveau sujet concernant le debut de mon projet en 36kWc en Vente totale (ISB sur bac acier). Je viens de recevoir les boitiers AC et DC ainsi que mes 2 onduleurs SOLAREDGE SE17K - 4 strings de 9kWc avec optimiseurs solaredge P700 J'ai quelques questions : - J'ai environ 3...
par Landais40100
11 avr. 2018 14:01
Forum : Achat/Vente/Echange
Sujet : Vends panneaux trina 180wc mono
Réponses : 0
Vues : 1269

Vends panneaux trina 180wc mono

Bonjour

Suite à mon installation en auto construction, il me reste des panneaux trina Solar mono en 180wc d'occasion.

Je les ai mis à 60€ (je ne sais pas si c'est le bon prix).
Il font 1581*809*40
Modèle TSM-180DC01
Je suis du sud ouest...
Idéal auto consommation ou remplacement
par Landais40100
03 avr. 2018 13:51
Forum : Support / Fixation
Sujet : Identification systeme ISB bac acier
Réponses : 12
Vues : 1973

Re: Identification systeme ISB bac acier

oui pour moi les photos étaient floues , ce matin elles sont nettes je confirme qu'il est interdit de fixer en plage , il faut obligatoirement etre en tete d'onde. les rails semblent en acier galva ? à confirmer , si c'est le cas , à terme il y a corrosion avec la tole laquée les rails ont ils un j...
par Landais40100
03 avr. 2018 13:43
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Maison neuve + autoconsomation
Réponses : 12
Vues : 1426

Re: Maison neuve + autoconsomation

Et pas de vente pour les autoconstructeurs (sauf 6 cts hors edfoa) Attention pour le consuel que les sectionneurs restent accessible (si boite dans une boite) Ok pour autoconstruction. Pour les sectionneurs il faut ouvrir le bac d'encastrement (sans clé) puis ouvrir les différents coffrets comme d'...
par Landais40100
03 avr. 2018 06:10
Forum : Support / Fixation
Sujet : Identification systeme ISB bac acier
Réponses : 12
Vues : 1973

Re: Identification systeme ISB bac acier

C'est vrai maintenant que je me regarde mieux. Je pensais que le rail était fixé sur les ondules Omega du bac acier mais apparemment c'est pas ça.
Je peux demander d'autres photos si vous voulez.

Je peux lui demander quoi pour mieux voir ?
par Landais40100
02 avr. 2018 22:54
Forum : Achat/Vente/Echange
Sujet : recherche panneau 185W black
Réponses : 9
Vues : 3523

Re: recherche panneau 185W black

Il me reste des SOPRAY SR-180 Black (pas full black) en mono.
par Landais40100
02 avr. 2018 22:52
Forum : Achat/Vente/Echange
Sujet : Webbox SMA RS485
Réponses : 0
Vues : 765

Webbox SMA RS485

Bonjour,

J'ai retrouvé 2 webbox SMA RS485 (pas celle en bluetooth). Des personnes intéressées?

Avez vous une idée du prix ?
par Landais40100
02 avr. 2018 22:36
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Maison neuve + autoconsomation
Réponses : 12
Vues : 1426

Re: Maison neuve + autoconsomation

Y a t'il une limite à la revente du surplus? Je souhaite faire un 9kWc ou eventuellement un 36kWc. Le surplus en vendu 10cts€ jusqu'à 9 kWc. Au dessus de 9 kWc, c'est 6cts/kWh. Et 36 kWc en autoconso avec vente de surplus, pour une maison, pas sûr que ce soit très judicieux parce que peu d'autocons...
par Landais40100
02 avr. 2018 22:34
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Maison neuve + autoconsomation
Réponses : 12
Vues : 1426

Re: Maison neuve + autoconsomation

flen42 a écrit :ne pas confondre kWc et kVA

la limite de 6 est en kVA et c'est la bascule entre mono et tri


En gros celui qui souhaite mettre plus de 6kVA sur sa maison, il ne peut pas sauf si il passe en tri au niveau de son abonnement et coffret elec?

Aller à la recherche avancée