par Steph47
23 janv. 2018 11:43
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Bonjour à tous Pour la mise en conformité, j'ai pu descendre mon tableau AC et le mettre à la hauteur réglementaire des 1m80, remplacer la ligne tableau-compteur qui était en 2 sections par un seul câble 2x10mm2, et placer un nouveau tableau étanche avec un disjoncteur de coupure 32A à coté du compt...
par Steph47
03 janv. 2018 14:20
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Bonjour et bonne année ensoleillée à tous Le Consuel vient de contrôler mon installation. En voici le bilan : - Mon tableau AC incluant le disjoncteur 30mA de coupure générale de production et mes 2 disjoncteurs 20A de protection est placé 10cm trop haut. Dommage, je n'avais pas vu cette norme des 1...
par Steph47
13 déc. 2017 21:07
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Voici l'extrait de la norme que je cherchais : https://www.schema-electrique.net/prise-de-terre-installation-electrique-norme-NF-C-15-100.html#Installer-plusieurs-piquets-de-terre-reduire-resistance-de-terre où il est précisé : "Il est obligatoire d'interconnecter plusieurs prises de terre d'un...
par Steph47
13 déc. 2017 19:10
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Tout ce qui est raccordé au delà d'un même disjoncteur d'abonné doit avoir la même terre. Je n'avais pas encore vu cette règle dans la norme, mais je n'ai pas tout lu non plus. Comme tu dis, je verrais bien si j'ai droit à la tranchée ou non ;-) j'ai pris une grande attention à bien relier les chas...
par Steph47
13 déc. 2017 17:25
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Une liaison oui, mais pas de circuit. Tout le monde a une liaison électrique avec tout le monde, même à travers un compteur, et pourtant personne n'a de terre commune (sauf dans les immeubles). Par exemple, l'électricité issue de ma surproduction PV ira directement chez mon voisin le plus proche, on...
par Steph47
13 déc. 2017 16:32
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

donc tu as un raccordement au réseau et un compteur pour chaque bâtiment ? sinon tu ne peut pas fonctionner il y a bien une liaison électrique entre les 2 bâtiments Non, j'ai bien un seul raccordement et compteur, mais je n'ai pas de circuits communs aux 2 bâtiments. La norme parle bien de circuits...
par Steph47
13 déc. 2017 16:10
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Lr83, ok, je comprends mieux ta remarque. Comme tu dis, on verra à l'usage.
par Steph47
13 déc. 2017 14:15
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Si je lis bien, comme je n'ai aucun circuit dont la terre provient du batiment A qui alimente le batiment B (et réciproquement), je peux donc opter pour une nouvelle prise de terre dans le bâtiment annexe. Reste que je n'ai pas de Telluromètre ou Mégaohmmètre pour mesurer tout cela et que le Consuel...
par Steph47
13 déc. 2017 13:43
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

euh ... Je n'ai qu'une seule arrivée réseau, un seul compteur, ça oui, mais j'ai bien 2 bâtiments distincts, avec 2 installations (tableaux) distincts. D'après le guide Promotelec (info récupérée sur un autre forum) : "Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ...
par Steph47
13 déc. 2017 12:56
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

D'après ce que j'ai lu ici ou là concernant la terre en présence de 2 bâtiments distincts, il faut : - soit une terre commune - soit une terre par bâtiment mais avec une différence inférieure à une certaine valeur au niveau de la résistance. Je n'ai pas trouvé la valeur, et il faut un appareil spéci...
par Steph47
13 déc. 2017 12:16
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

tassin, mon tableau général n'est pas général. J'ai un tableau par bâtiment. Je peux couper les PV indépendamment du reste au niveau du coffret AC de l'installation PV. A priori, je ne suis pas dans ton cas car je peux couper indépendamment : - la production PV - le bâtiment annexe sur lequel j'ai l...
par Steph47
12 déc. 2017 18:11
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

tu me rassures ...
Et effectivement, je crois qu'il faut parler le moins possible et juste répondre aux questions posées.
(j'ai modifié mon post précédent)
par Steph47
12 déc. 2017 17:34
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

J'espère que le Consuel ne s'occupera que de valider l'installation PV, car le reste de l'installation est loin d'être aux normes actuelles vu que ça date de 70. Dans tout ce que je rénove, je remets aux normes, mais ça c'est hors sujet. Sans jouer les pessimistes, je me dis aussi que même si je fai...
par Steph47
12 déc. 2017 16:27
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

flen42, merci pour ton avis. Effectivement, sur le compteur, ce serait plus clair d'ajouter les 2 bornes d'arrivées coté fournisseur d'énergie. C'est bien le compteur Enedis qui est représenté, il est situé dans un cabanon (ce n'est pas un coffret car cela date des années 70. Seul le compteur est ré...
par Steph47
12 déc. 2017 12:33
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Avec QET (QElectroTech). C'est gratuit et vraiment pratique.
par Steph47
12 déc. 2017 12:02
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Bonjour,

Voici le schéma unifilaire que je vais joindre à mon dossier Consuel. Si vous y voyez une incohérence, n'hésitez pas à me le signaler.

Image
par Steph47
06 déc. 2017 17:25
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

attention : tu ne pourra pas en 2018 faire une demande de raccordement et contrat en surplus car il y a une condition : l'installation ne doit jamais avoir été raccordée au réseau . administrativement avec EDF OA , tu ne peux pas faire en 2 étapes successives . Ah mince, ils sont ch.... On verra si...
par Steph47
06 déc. 2017 17:20
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

Merci pour cette info et les liens, je vais éplucher cela. Effectivement, Enercoop m'a parlé de cette histoire de 6cts, sauf que pour le moment ils ne traitent pas avec les particuliers et m'ont dit de les recontacter printemps 2018. 6cts mon surplus, ça m'irait largement s'il y a moins de contraint...
par Steph47
06 déc. 2017 17:09
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

oui, t'as pas tord. Après faut voir, dans ma campagne, les gens sont plutôt cool, même les pros. Et mon install est super bien faite ! :D quand Linky débarquera, dans le cas d'un changement de contrat CAC > CRAE, logiquement ce n'est pas Enedis qui devrait être le plus embêtant, mais normalement l'o...
par Steph47
06 déc. 2017 16:59
Forum : Installation supérieure à 3Kwc
Sujet : Installation 4,8kWc en autoconstruction
Réponses : 47
Vues : 7448

Re: Installation 4,8kWc en autoconstruction

legarsdusud a fait en autoconstruction et avec vente, j'ai pris contact avec lui, on doit en discuter ce we. Je me pose aussi la question de faire venir un pro qui me validera l'installation avant passage du consuel histoire qu'il puisse poser son cachet sur le dossier et être "plus" dans ...