33 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par tacotactele
21 avr. 2018 14:26
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

ça y est ,C'EST BON a force de gratter ,je crois que je viens de trouver le problème . le compteur d’énergie EM 111 etait mal paramétré ,il faut entrer dans ses réglages pour le modifier. "MEASure =="b"(mesure séparément l’énergie importée et exportée) ,il était sur "a".(fig...
par tacotactele
21 avr. 2018 13:57
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Désolé je voulais dire que l'EM 111 ,la prise de mesure est juste après le linky ,pas l'onduleur.
par tacotactele
21 avr. 2018 10:48
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

bonjour malheureusement je reviens vers vous ,car cela ne fonctionne toujours pas correctement ;je m'explique . j'ai donc remplacer l'EM 112 par l'EM 111 ,et il y a du mieux ,enfin je crois !!! mais la ou cela coince ,c'est que l'onduleur ne régule pas la réinjection du courant au réseau ;il produit...
par tacotactele
17 avr. 2018 19:33
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Bon apparement l’EM 112 ne fonctionne pas avec le Solal x1 ( réponse de solax ),ils n’ont testés que l’EM 111 ,qui lui fonctionnerait.je vais donc devoir réduire ma section de câble à 6mm2 pour faire circuler les 45 A maxi de mon compteur . Je testerais cela ce week-end en volant car j’en est marre ...
par tacotactele
17 avr. 2018 12:45
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Oui c'est ce que je pense à une mise à jour .
Pour info quelqu'un a t'il ce modèle d'onduleur ???
Et il en français ???
J'ai envoyé un mail à mon fournisseur pour savoir si il faut une mise à jour .
En tout cas ,merci pour ton aide ........
par tacotactele
17 avr. 2018 10:41
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

bonjour laurent 35000
oui 3 et 5 relié ,mais chez moi c'est le marron (pin 8) allumage de TX RX ;si je mets le blanc/marron (pin 7) il n'y a rien d'affiché.
par tacotactele
17 avr. 2018 10:16
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

pour info j'ai changer le câble rj 45 ,j'ai bien le clic cote onduleur ,signe de bonne connexion ,et cote fil(EM 112) ,j'ai bien vérifié a l’ohmmètre la bonne continuité des fils . le marron/blanc est bien en pin 7 ,et le marron est bien en pin 8 . si c’était mal branché pourquoi RX/TX clignoterait ...
par tacotactele
17 avr. 2018 09:33
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

alors config meter EM112-DIN.AV0.1.X.S1.X En facade CARLO GALVAZZI YR 2016 197002A J ' ai bien inverse RX et TX et c'est comme ca que j'ai trouve l'inversion du fil marron pin 8 et du fil blanc /marron pin 7 pour avoir l'allumage par intermittence du logo RX/TX. Je suppose que tu veux dire export co...
par tacotactele
17 avr. 2018 08:34
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Alors la ,c'est bizarre!!!!!!!!!!.j'ai trouvé sur le site constructeur de l'EM 112 la fiche technique .cela correspond à ce que flen 42 me dit ,mais la notice livrée avec l,appareil n'est absolument pas la même chose ,le câblage est ,d'après les notices reçues avec les appareils (EM 111 et EM 112 ) ...
par tacotactele
16 avr. 2018 23:09
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Désolé flen 42 cela ne marche pas ,et j'ai suivi à la lettre ton branchement ,j'ai même inversé 8 et 6 .j'ai les 2 notices (EM 111 et EM 112 sous les yeux et pour moi la fig 4 pour EM 111 c'est pour la sortie d'impulsion (pour RS 485 ,c'est la fig 5) pour pour EM 112 ,celui qui m'intéresse,la fig 4 ...
par tacotactele
16 avr. 2018 18:23
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

pour compléter ce que j'ai déjà écrit : alors il y a du mieux ,mais ce n'est pas encore ça !! je m'explique ce serait bien le fil marron (pin 8) et le fil blanc/marron(pin 7) de la rj 45 qu'il faut raccorder. si je mets le fil marron (pin 8) qui est sensé être le RS 485 A sur la borne 5 pontet avec ...
par tacotactele
16 avr. 2018 17:56
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

bonjour flen 42 j'ai bien lu le post de foufinou66 mais j'ai du mal lire . donc la sortie du solax sont les pin 7 (compteur 485 A ) et 8 (compteur 485 B). j’espère que jusque la c'est bon!!!! concernant le raccordement au meter ,je ne suis pas trop d'accord ,ou alors j'ai strictement rien compris . ...
par tacotactele
16 avr. 2018 15:01
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

bonjour je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas . j'ai raccordé donc ce fameux EM 112(s1) ,mais mon onduleur(solax x1 ) me l'affiche en défaut . j'ai raccordé comme ceci: pin 4(fil bleu de la sortie onduleur) sur borne 5 du meter EM 112(s1) pin 5(fil blanc /bleu de la sortie onduleur) su...
par tacotactele
19 févr. 2018 21:14
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Je vais me répondre à moi même ou à d'autre si quelqu'un regarde ce post. En regardant de plus prêt,les différents post ,j'ai trouvé le bon appareil ,c'est le EM 112 ,et pas EM 111 . Les connections sont nettement plus grosses ,et l'amperage plus important ,et bien sûr tout types de communication (i...
par tacotactele
19 févr. 2018 19:15
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Bonjour Merci à toi coucou39 ,j'avais bien fait des recherches ,mais je ne devait pas avoir les yeux en face des trous ,car je n'avais pas vu ce post. Ça devrait être bon ,maintenant . Autre problème ,qui me trotte en tête. Pour éviter la reinjection de courant ,L'emplacement de cet EM111 ,se situe ...
par tacotactele
19 févr. 2018 19:05
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

Re: raccordement entre solax et EM111

Bonjo
par tacotactele
18 févr. 2018 18:13
Forum : Onduleurs
Sujet : raccordement entre solax et EM111
Réponses : 35
Vues : 2965

raccordement entre solax et EM111

Bonjour
quelqu'un a déjà raccorder le sola x1 a un EM 111 , car je ne comprends pas le câblage!!!!
avec un petit schémas ça serait sympas .
je précise que l'EM 111 et un s1 ,donc Modbus rs 485.
merci
par tacotactele
10 oct. 2017 17:45
Forum : Onduleurs
Sujet : Fonctionnement des onduleurs et micro-onduleurs
Réponses : 3
Vues : 1915

Re: Fonctionnement des onduleurs et micro-onduleurs

donc en exagérant ,on peut mettre autant d'onduleur qu'on le souhaite (compatible a cette norme VDE 0126 )sans risque de réalimentation des uns envers les autres .Donc ils se comporteront tous de la même manière ,c'est a dire l'arrêt en cas de coupure de courant ,que ça soit des micro-onduleurs entr...
par tacotactele
10 oct. 2017 11:26
Forum : Onduleurs
Sujet : Fonctionnement des onduleurs et micro-onduleurs
Réponses : 3
Vues : 1915

Fonctionnement des onduleurs et micro-onduleurs

bonjour a l'heure actuel si l'on veut raccorder , son ou ses micro-onduleurs au réseaux Français ,il faut qu'ils soient compatible a la norme VDE 0126 ( arrêt du ou des micro-onduleurs en cas de coupure réseaux).et c'est la ou je m'interroge !!!! si ,sur une installation (et c'est le cas dans beauco...
par tacotactele
10 oct. 2017 10:51
Forum : Site informations
Sujet : question technique d'adaptation de la conso en fonction de la production
Réponses : 26
Vues : 13535

Re: question technique d'adaptation de la conso en fonction de la production

tout a fait TIGNOUS84 et c'est exactement la question que je posais depuis le début ,certes mal posée ,donc mal interprété . adapte la conso en fonction de la production ,tout en tenant compte de ne pas dépasser cette production malgré les éléments consommateur que l'on rajoute . je sais cela ce mor...

Aller à la recherche avancée