par JANPOL
06 sept. 2018 08:36
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Choix aide devis autoconsommation
Réponses : 21
Vues : 711

Re: Choix aide devis autoconsommation

Bonjour,

''...Le guide UTE C 15-712-1 ne s’applique pas aux micro-onduleurs (cf. domaine d’application du guide)..''

Mais alors quelles norme ou guide faut-il appliquer????

CDlt
par JANPOL
01 sept. 2018 09:23
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Choix aide devis autoconsommation
Réponses : 21
Vues : 711

Re: Choix aide devis autoconsommation

Bonjour, Pour le câble 3x2.5 mm² c'est un peu limite mais suffisant pour une longueur de 50 m pour une puissance de 1 200W. Si augmentation future de puiss. il faudra changer le câble. Comme déjà dit par moi et redit par Laurent35000 la liason 6 mm² est indispensable entre l'installation et la terre...
par JANPOL
31 août 2018 12:19
Forum : Papiers officiels, divers
Sujet : Fin de la CACSI sans Consuel ??????????
Réponses : 23
Vues : 952

Fin de la CACSI sans Consuel ??????????

Bonjour, Selon le groupe de travail ''Place au Soleil'' :Mesure 2 : Protéger le consommateur en renforçant les exigences de qualité (contrôle par Consuel) qui portent sur les installateurs de dispositifs d’autoconsommation. La CACSI sans CONSUEL a du plomb dans l'aile apparemment. Quelqun a t il des...
par JANPOL
31 août 2018 12:14
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Choix aide devis autoconsommation
Réponses : 21
Vues : 711

Re: Choix aide devis autoconsommation

Bonjour,

Quitte à déranger les détenteurs de la vérité....

Sur le site Photovoltaique.info (Association HESPUL) outre la richesse et l'objectivité des renseignements il y a un excellent outil: Evaluer mon devis photovoltaique ( actus du 10/04)

CDlt
par JANPOL
31 août 2018 09:42
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Choix aide devis autoconsommation
Réponses : 21
Vues : 711

Re: Choix aide devis autoconsommation

Re

Erreur

Quand l'ai écris...Profitez en pour passer aussi un câble 3x2.5 en 4 ou 6 mm² j'aurai dû dire ...Profitez en pour passer aussi un câble 3x4 ou 3x6 mm²....

Cdlt
par JANPOL
31 août 2018 09:40
Forum : Avis et aide sur devis (raccordé réseau)
Sujet : Choix aide devis autoconsommation
Réponses : 21
Vues : 711

Re: Choix aide devis autoconsommation

Bonjour, Au préalable consultez le Site Photovoltaique.info..........tout y est dit de la règlementation aux aspects techniques avec des renseignements sérieux et actualisés. Pour ce qui est de la terre: Oui il faut la connecter à la terre de la maison. Profitez en pour passer aussi un câble 3x2.5 e...
par JANPOL
29 août 2018 16:02
Forum : Divers PV
Sujet : Hulot s'en va !
Réponses : 48
Vues : 1597

Re: Hulot s'en va !

Bonjour à tous, Vous vous rappelez en 2009 …Le syndrome du TTANIC… de M.HULOT HULOT a vérifié sa théorie …on va droit dans le mur cad la destruction de notre planète. Rien ne peut y changer quelque chose ni les politiques avides de pouvoir ni la cupidité des lobbies et leurs conneries. Il aurait fal...
par JANPOL
29 mai 2018 06:27
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : autoconsommation 1200w
Réponses : 11
Vues : 1267

Re: autoconsommation 1200w

Bonjour,

Un de plus..bravo.
Avec quel contrat d'accès au réseau? CACSI ou CRAE cession gratuite?

Cdlt
par JANPOL
23 mai 2018 06:34
Forum : Support / Fixation
Sujet : Support au sol en auto consommation
Réponses : 5
Vues : 2845

Re: Support au sol en auto consommation

Bonjour, J'ai une installation similaire. Bien réfléchir sur le dimmensionement..Voir le site PHOTOVOLTAIQUE INFO. D"abord, une install. au sol interdit toute revente à EDF OA., reste: - la convention d'autoconso (CACSI) pour P<3Kw mais pas de circuit fixe et donc pas de CONSUEL et pas de TURPE...
par JANPOL
19 mai 2018 07:10
Forum : Onduleurs
Sujet : Puissance nominale m250 enphase
Réponses : 11
Vues : 1536

Re: Puissance nominale m250 enphase

Bonjour, Je confirme, pas de problème Panneau de 300Wc avec M250. Mon install: 8 panneaux de 300 Wc (2400 Wc et 8 M250), install. 0° en Pvce et 35°d inclinaison. Selon la courbe de production, dans des conditions parfaites, je dépasse un peu les 2 000 Wh mais pour très peu de temps... les M250 n'y s...
par JANPOL
21 avr. 2018 06:58
Forum : Onduleurs
Sujet : petite installation autocommation
Réponses : 35
Vues : 2039

Re: petite installation autocommation

BOnjour, @ashemta Je crois que tout est dit en ce qui concerne les matériels. Pour info 1 micro onduleur M250 d'ENPHASE suffit très bien à un panneau de 300 Wc. En tant qu'auto-constructeur tu n'a de choix aujourd'hui que de conclure une CAC sans injection avec ENEDIS. Cette CACSI implique l'utilisa...
par JANPOL
09 avr. 2018 18:14
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Précision des compteurs Linky
Réponses : 137
Vues : 11010

Re: Précision des compteurs Linky

Bonjour,

@flen42
OK pour ce que tu dis. Pour ma part le concentrateur est forcément opérationnel puisque la relève est faite automatiquement par le LINKY.(vérifié sur mon compte ENEDIS)
C'est le reste qui ne suit pas.

Cdlt
par JANPOL
09 avr. 2018 09:12
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Précision des compteurs Linky
Réponses : 137
Vues : 11010

Re: Précision des compteurs Linky

Bonjour, En créant un compte chez ENEDIS on devait pouvoir consulter toutes les données relevées par LINKY à partir du mois d"Avril.(info Melodie) Cet accès n'est toujours pas opérationnel. Quelqu'un (ou une) a-t-il une idée de sa mise en service? Cela permettra peut être de balayer beaucoup d'...
par JANPOL
06 avr. 2018 14:43
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Précision des compteurs Linky
Réponses : 137
Vues : 11010

Re: Précision des compteurs Linky

BOnjour, @JujuY Erreur erreur. @Flen42 Je crois au contraire que dans l'optique d'un test il faut un moteur asynchrone et non une résistance ou le cosphi est sensiblement=1. Par contre ma suggestion est effectivement bidon, j'avais oublié la différence entre conso en charge et conso à vide. Reste do...
par JANPOL
06 avr. 2018 06:52
Forum : Branchement ENEDIS (ex ERDF) / EDF
Sujet : Précision des compteurs Linky
Réponses : 137
Vues : 11010

Re: Précision des compteurs Linky

Bonjour, N'ayant pas plus d'information sur le comptage du LINKY je vais faire tourner un moteur de 1 kWh pendant 2 ou 3 heures avec relève index compteur avant et après.(en coupant le reste) On verra bien si au bout de 2 heures mon LINKY affiche 2 kWh en plus ou 2 virgule quelque chose ce qui voudr...
par JANPOL
06 avr. 2018 06:40
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Autoconso + autoconstrution 3kwc = vente du surplus possible en 04/2018 ?
Réponses : 24
Vues : 2700

Re: Autoconso + autoconstrution 3kwc = vente du surplus possible en 04/2018 ?

Bonjour,

@laBalme74

Ma source?
Tout simplement dans le texte de la CACSI.

Cordialement
par JANPOL
31 mars 2018 07:06
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Autoconso + autoconstrution 3kwc = vente du surplus possible en 04/2018 ?
Réponses : 24
Vues : 2700

Re: Autoconso + autoconstrution 3kwc = vente du surplus possible en 04/2018 ?

BONJOUR, @looping007 Encore une précision la CACSI (injection 0) interdit tout circuit fixe c.a.d un kit de panneaux ''balladeurs'' pré-montés, pré-branchés et connectés par une prise à votre installation. Si vous prenez un engagement que vous ne respecterez pas à vous d'en peser les conséquences en...
par JANPOL
14 mars 2018 17:50
Forum : Divers pour installation
Sujet : PHotovoltaique.info est menacé de disparaître
Réponses : 2
Vues : 875

PHotovoltaique.info est menacé de disparaître

Bonjour, Face à des difficultés de financement Photovoltaique.info édité par l'association HESPUL va peut être disparaître. C'est à mon sens la seule publication régulière et constamment actualisée pour tout ce qui touche le photovoltaique. Que l'on aime ou pas les positions prises par HESPUL au niv...
par JANPOL
27 févr. 2018 12:20
Forum : Procédure en autoconsommation/vente au surplus
Sujet : Auto-construction
Réponses : 40
Vues : 4482

Re: Auto-construction

Bonjour, Non, non et encore non............ Ce qu'oublie de vous dire AvelHeol c'est qu'on peut auto-construire une installation de P<3 Kw avec un CRAE et cession gratuite du surplus au gestionnaire de réseau, ENEDIS le plus souvent. Problème: il faut un CONSUEL (180€) et un surplus de TURPE à 9 € (...
par JANPOL
27 févr. 2018 06:53
Forum : Papiers officiels, divers
Sujet : reflexion pertinente sur l'autoconsommation
Réponses : 131
Vues : 17584

Re: reflexion pertinente sur l'autoconsommation

Bonjour, Bravo pour cet excellent pot et bravo à TECSOL pour son édito du 25/02. ON revient toujours sur le même problème: ce ne sont pas nos assemblées qui décident mais les institutions qu'elles ont crées (CRE) ou certaines entreprises d'ETAT (ENEDIS, EDF..). La seule solution c'est de changer tou...