Vérifiez votre devis d'installation photovoltaïque
Gratuit et sans engagement : Cliquez ICI !

20 résultats trouvés

RECHERCHE GLOBALE - Saisissez les mots à chercher et cliquez sur "rechercher" :





par JPaul38
06 sept. 2017 22:21
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Amélioration installation photovoltaique
Réponses : 13
Vues : 827

Re: Amélioration installation photovoltaique

Erreur sur le lien je pense que celui ci fonctionne https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-publications/fr/shared/electrotechnique/surete-securite-disponibilite/basse-tension-moins-1kv/ct172.pdf&ved=0ahUKEwj38u32sJHW...
par JPaul38
06 sept. 2017 22:17
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Amélioration installation photovoltaique
Réponses : 13
Vues : 827

Re: Amélioration installation photovoltaique

Voir ce doc https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www2.schneider-electric.com/documents/technical-publications/fr/shared/electrotechnique/protections-controle/basse-tension-moins-1kv/ct204.pdf&ved=0ahUKEwie0eCJr5HWAhWHKcAKHdvnBywQFggyMAI&usg=AFQjCNHXkNFJCAERl...
par JPaul38
06 sept. 2017 22:03
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Amélioration installation photovoltaique
Réponses : 13
Vues : 827

Re: Amélioration installation photovoltaique

Les DDR sont aussi utilisés en TN-S. Dans le cas que tu presente le DDR est utilisé pour le protection des consommateurs et il agira uniquement si un defaut a la terre se produit sur cette ligne.
par JPaul38
06 sept. 2017 21:51
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Amélioration installation photovoltaique
Réponses : 13
Vues : 827

Re: Amélioration installation photovoltaique

Dans une installation solaire cconnectée au réseau une protection differentielle de 30 mA est installée en sortie de l'onduleur. Cette protection agit si un courant de fuite à la terre supérieur à 30 mA est présent. Ce courant de fuite peut apparaître au niveau de l'onduleur ou des panneaux. C'est u...
par JPaul38
06 sept. 2017 21:17
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Amélioration installation photovoltaique
Réponses : 13
Vues : 827

Re: Amélioration installation photovoltaique

Dans le cas d'un installation résidentielle en schéma TT, les panneaux doivent être mis a la terre ainsi que toutes les parties métalliques afin que la protection differentille puisse agir en cas de défaut à la terre.
par JPaul38
31 mai 2017 20:48
Forum : Présentation des membres
Sujet : Bonjour Jacques Talbot, de Gresi21
Réponses : 5
Vues : 271

Re: Bonjour Jacques Talbot, de Gresi21

Bonjour Jacques,

Membre aussi de G21, suite aux recommandations de Crolles.
par JPaul38
18 avr. 2017 18:27
Forum : Une place pour la description de votre installation autonome (site isolé ou mobile)
Sujet : Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie
Réponses : 46
Vues : 6815

Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie

La solution B ne protège pas l'installation car en cas de cc en sortie du régulateur il n'y a aucune protection. La solution proposée par thierry_c est la meilleurs.
par JPaul38
15 mars 2017 08:39
Forum : Onduleurs
Sujet : choix de l'onduleur
Réponses : 10
Vues : 853

Re: choix de l'onduleur

Bonjour, En se basant sur ce document, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de compenser le courant de fuite car pour ton installation, avec 24 panneaux la capa de fuite est de l'ordre de 1 nF par panneau, ce qui donne 24 nf pour 7.2 kW et un courant de fuite inférieur à 1 mA. On sait que cette cap...
par JPaul38
14 mars 2017 18:01
Forum : Onduleurs
Sujet : choix de l'onduleur
Réponses : 10
Vues : 853

Re: choix de l'onduleur

Bonjour à tous,

voici un article qui parle du sujet...
http://files.sma.de/dl/7418/Ableitstrom-TI-fr-25.pdf

CDLT
par JPaul38
01 mars 2017 17:47
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Help transition raccordé-autonome
Réponses : 166
Vues : 11548

Re: Help transition raccordé-autonome

Bonjour,

Le sectionneur est un 300 VDC /40A.

Tu as 5 strings en // avec un courant IscStc de 5,31 A par string soit pour le dimensionnement du sectionneur 5.31x1.25x5=33A

Le sectionneur actuel convient.
par JPaul38
01 mars 2017 17:33
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Help transition raccordé-autonome
Réponses : 166
Vues : 11548

Re: Help transition raccordé-autonome

Bonjour, flen42v a ecrit: en fait le problème est que le chapitre 6.1.2 est obsolète ; depuis les modules ont évolué la norme UTE 15712.1 est plus récente et indique qu'il faut tenir compte du courant inverse Irm admissible pour les modules ( sans coefficient de 1.25 qui ne correspond plus aux modul...
par JPaul38
28 févr. 2017 12:20
Forum : Materiel spécifique site isolé (batteries, chargeurs, convertisseurs)
Sujet : Help transition raccordé-autonome
Réponses : 166
Vues : 11548

Re: Help transition raccordé-autonome

Bonjour à tous, Flen42 a écrit: arrêtez moi si je me trompe mais il y a un truc qui ne va pas : il y a 5 chaines de modules en parallèle avec un Isc de 5.44 A et le fabricant indique qu'il faut des fusibles série de 15 A pour protéger les diodes donc à partir de 3 chaines en parallèle il faut mettre...
par JPaul38
22 déc. 2016 16:51
Forum : Onduleurs
Sujet : Elevation locale de tension
Réponses : 11
Vues : 943

Re: Elevation locale de tension

Bonjour, D'accord avec ce qui a été dit précédemment. Concernant la tension, pour un onduleur raccordé au réseau de distribution BT, c'est le réseau qui impose la tension en sortie de l'onduleur et l'onduleur se comporte comme un générateur de courant. Le courant injecté par l'onduleur peut conduire...
par JPaul38
15 déc. 2016 16:35
Forum : Pannes et problèmes
Sujet : probleme de compteur de production
Réponses : 18
Vues : 1455

Re: probleme de compteur de production

Bonjour J'ai eu un problème similaire avec mon compteur de production (il n'avait pas comptabilisé deux mois de production soit une perte d'environ 200€). Ce n'est pas EDFOA, mais Enedis qui doit estimer la production perdue et envoyer les index a EDFOA. Lors de l'etablissement de la facture à EDFOA...
par JPaul38
14 déc. 2016 18:53
Forum : Achat/Vente/Echange
Sujet : Onduleur Schneider SunEzy 3000 (2600-3400Wc)
Réponses : 13
Vues : 1485

Re: Onduleur Schneider SunEzy 3000 (2600-3400Wc)

Bonjour, Tout à fait d'accord avec toi jibap, je possède moi même une installation avec un SunEzy 2800 qui fonctionne parfaitement depuis 2010. Je pense que tu devrait pouvoir trouver acquéreur sur un site de vente en ligne, mais comme tu le dis toi même, tu devra certainement le brader car cet ondu...
par JPaul38
12 déc. 2016 17:08
Forum : Onduleurs
Sujet : Mastervolt xs 2000
Réponses : 16
Vues : 921

Re: Mastervolt xs 2000

Pour dimensionner ton champ PV, je te conseille d'utiliser l'outil développé par Mastervolt que tu peux trouver à cette adresse (SysCalc PV design software).
http://www.mastervolt.fr/produits/ondul ... -1500-web/
par JPaul38
10 déc. 2016 08:33
Forum : Présentation des membres
Sujet : Presentation JPaul38
Réponses : 9
Vues : 648

Re: Presentation JPaul38

J'en ai entendu parler et la demarche est interressante. As tu des info?
par JPaul38
09 déc. 2016 18:54
Forum : Présentation des membres
Sujet : Presentation JPaul38
Réponses : 9
Vues : 648

Re: Presentation JPaul38

Bonjour,

Je travaillais chez Schneider Electric.
par JPaul38
21 nov. 2016 10:05
Forum : Présentation des membres
Sujet : Presentation JPaul38
Réponses : 9
Vues : 648

Presentation JPaul38

Bonjour, Je suis jeune retraité de la région Grenobloise et j'ai travaillé 8 ans dans le PV en tant qu'expert technique dans la conception de système PV pour les fermes au sol et les systèmes de stockage avec batterie Li Ion. J'ai une installation solaire depuis 2010 http://www.bdpv.fr/fiche_utilisa...

Aller à la recherche avancée