par vhalter
24 mars 2017 19:46
Forum : Divers pour installation
Sujet : Interrupteur différentiel
Réponses : 3
Vues : 279

Re: Interrupteur différentiel

Bonjour,
Effectivement je ne dis pas tout.
Je parle du coffret pour mes panneaux photovoltaïques et de l'interrupteur différentiel situé dans le coffret mais sortie onduleur avant injection dans le réseau EDF.
par vhalter
13 mars 2017 10:08
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour à tous,
la tension entre la borne et la terre a toujours été de 0V après quelques secondes (5 sec à peine).
par vhalter
12 mars 2017 09:19
Forum : Divers pour installation
Sujet : Interrupteur différentiel
Réponses : 3
Vues : 279

Interrupteur différentiel

:sun: Bonjour à tous, :sun:

Coté AC, j'ai un interrupteur différentiel 40A 30ma de type A.
Est-il possible de le remplacer par un de type AC? :?:
Je sais que le type A fait le continu et l'alternatif et le AC seulement l'alternatif.
J'ai un peut de mal à comprendre.
par vhalter
09 mars 2017 19:48
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Il y a vlb06 qui a changé son élément et qui avait le même style de problème.
Serte, il est possible que j'ai un défaut d'isolation sur les PV ou mais peut-être aussi que le différentiel a un problème?
par vhalter
09 mars 2017 18:53
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour à tous, Pensez vous que je pourrai changer le disjoncteur par un Legrand ref 411505? J'ai actuellement un Digital 03422 (en jaune sur le schéma). http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_224539DigitalSchma.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_952483Digital.jpg
par vhalter
03 mars 2017 19:08
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Je comprends votre étonnement mais pas sur de comprendre entre la tension entre les 2 bornes et les tensions entre les bornes et la terre. Par contre dès que je deconnecte le string, je produits moins mais sa saute plus. Pensez que si je change le disjoncteur par le même sa ne sauterai plus? Je peux...
par vhalter
03 mars 2017 18:41
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

entre une des 2 bornes et la terre.
par vhalter
03 mars 2017 17:48
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

bonjour à tous,
il ne pleut pas aujourd'hui mais il a plu ces jours derniers sans que sa saute.
pourtant aujourd'hui s'est saute
22V
102V
396V entre borne + et - à 17h40.
par vhalter
22 févr. 2017 12:16
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Pfff, il pleut et sa saute.
par vhalter
19 févr. 2017 10:41
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour,
Y a t-il donc un réglage particulier à faire sur l'onduleur?
par vhalter
18 févr. 2017 17:46
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour à tous,
Bizarrement depuis que j'ai rebranché le string, le disjoncteur ne saute plus.
C'est a n'y rien comprendre.
par vhalter
10 févr. 2017 22:00
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Ok Merci
Donc je peux reconnecter les 2 connecteurs mc4?
par vhalter
10 févr. 2017 17:25
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Entre le + et la terre 201 et chute à 0
Entre le - et la terre 100 et chute à 0
Entre le + & - 339V
par vhalter
10 févr. 2017 17:01
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bizarre tout cela.
Multimetre mis en position 200V et la fiche rouge sur 10A DC
Entre le + et la terre 2,6v et chute directe à 0
Entre le - et la terre 0
entre le + et le - 8,4V et chute à 0.
Sur l'ondeleur je suis sur 1 seul string et j'ai 317V pour 0 A.
par vhalter
10 févr. 2017 13:36
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Donc, si je comprends bien, 1°) je dois régler mon multimètre en position courant continu et je mesure la tension entre le + et le - des 2 connecteurs MC4 (que j'ai déconnecté)? Le résultat doit être la production de 12 panneaux (car j'en ai 24) en courant continu? 2°) je dois mesurer la tension ent...
par vhalter
10 févr. 2017 10:35
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

oui il y a 2 jours et aujourd'hui il y a un peu de neige.
Comme je rentre du travail vers 16h30, je pourrai faire des mesures mais est-ce bien comme cela?
par vhalter
10 févr. 2017 10:21
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour,
Le temps ne permet pas de faire des miracles, mais je produits.
Je pense que ce soir, je reconnecterai cette chaine et je déconnecterai la 2eme chaine.
Si je branche un multimètre sur le + ou le - de la chaine déconnecté et que je mesure avec la terre, je devrai avec 0V?
par vhalter
09 févr. 2017 12:20
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

C'est bon , suis je bête...
Voici la photo, j'espère que je ne me suis pas planté.
Image
par vhalter
09 févr. 2017 12:01
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour à tous,

Depuis les derniers message, je reproduisais normalement. Ces dernière jours, il a plu, et aujourd'hui rebelote, le disjoncteur saute.

Pensez vous que celui puisse venir du réseau ERDF?
par vhalter
13 janv. 2017 15:36
Forum : Branchement EDF
Sujet : Disjoncteur qui saute
Réponses : 67
Vues : 3651

Re: Disjoncteur qui saute

Bonjour,
Ok mais regarde à gauche sur la photo...les câbles sont regroupés sur une seule cosse!
Image

Aller à la recherche avancée